Uzemnenie plynového potrubia

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa odaros » 05 Nov 2020, 19:36

IMG_20201102_091328.jpg
Chcel by som váš názor na toto prevedenie uzemnenia plynovodu, ktoré je priamo pripojené na zvod bleskozvodu. Už som sa tu stretol s dvoma:
1, treba to odstrániť a uzemniť potrubie na samostatný zemnič
2, je to OK podľa starých noriem.
Prílohy
IMG_20201102_091330.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa technikus110 » 06 Nov 2020, 06:35

otázka pre posúdenie:

1. Toto je JEDINÝ bod v ktorom je spoj zvod a potrubie s prepojením na zemniacu sústavu?

Toto je pospojovanie a v základe by som povedal, že sa mi nepáči spôsob jeho prevedenia. Pokiaľ už nie je oddialený zvod od potrubia, mal by byť prepoj vyhotovený vo výške križovania a nie dodatkovým vodičom. (neplatná STN 34 1390)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7790
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa Merak » 06 Nov 2020, 08:33

Toto je nevyhovujúce prevedenie.
Pri údere blesku ti časť bleskového prúdu prejde na kovové potrubie plynovodu a si vybavený.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10328
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa 5ko » 06 Nov 2020, 16:53

Myslím, že ak by aj na plynové potrubie nabehlo také napätie, že by ho ohrialo na zápalnú teplotu plynu,pokial nemá kyslík, tak sa nemá prečo vznietiť či vybuchúť v potrubí./ len ak z dôvodu zväčšenia objemu ohriatim/Bežne sa robia plynové prípojky na rozvody pod tlakom ,navarením Tčka a prerazením otvoru hrotom.Nesmie to byť však iskriaca ocel,to by pol iný prúser. :wink: Paseku by však blesk asi narobil v kotli a okolitej elektronike.
Aj preto mi je to pospojovanie z,,a každú cenu ,,trochu proti srsti, no ale čo už ,keď páni inžineri majú svoj rozum. :wink:
Napríklad, ak nevyhovuje zrazu odpor HUS.Chrániče môžu hrať karty,veď ich sa to netýka. :D
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa odaros » 06 Nov 2020, 21:31

technikus110 napísal:otázka pre posúdenie:

1. Toto je JEDINÝ bod v ktorom je spoj zvod a potrubie s prepojením na zemniacu sústavu?

Toto je pospojovanie a v základe by som povedal, že sa mi nepáči spôsob jeho prevedenia. Pokiaľ už nie je oddialený zvod od potrubia, mal by byť prepoj vyhotovený vo výške križovania a nie dodatkovým vodičom. (neplatná STN 34 1390)
Áno je to jediný spoj.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7790
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 06:07

5ko:
Ja som to nemyslel z toho hľadiska, že sa ti zohreje plyn a vybuchne ti.
Ja som to myslel tak, že sa ti pomocou toho kovového potrubia dostane časť bleskového prúdu do domu na šporák do kuchyne.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jova
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 217
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Kontaktovať používateľa:

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa jova » 08 Nov 2020, 08:59

A jak by se to mělo řešit správně?
Mám podobný problém a revizák řekl jasně, vše co je do 30cm od svodu bleskosvodu kovové, se na něj musí připojit.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7790
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 09:06

nie
všetko kovové sa pomocou miestneho pospájania uzemňuje na HUS/HUP, ktorá je priamo spojená so základovým zemničom
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jova
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 217
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Kontaktovať používateľa:

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa jova » 08 Nov 2020, 12:32

Díky za vysvětlení.
Tohle asi bohužel jednoduše zrealizovat nepůjde, je to starší budova do nedávna bez hromosvodu, a bez základového zemniče :(
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7790
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 13:37

tak potom vytvoriť samostatný zemnič - zabiť uzemňovaciu tyč do zeme a vytvoriť vlastné uzemnené pospájanie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 838
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa ondistef » 08 Nov 2020, 21:33

Tu je problém, že ak to nepripojíš k tomu zvodu, hrozí, že dôjde pri údere blesku k preskoku na to plynové potrubie bez ohľadu na to či bude alebo nebude niekde uzemnený.
Riešení sa síce núka viacero, ale mnohé sa v praxi nebudú dať zrealizovať, či už kvôli samotnému objektu, alebo investorovi (majiteľovi).
Buď vytvoriť oddialený zvod, ale po prepočítani bezpečnej vzdialenosti s ti kľudne môže vyjsť 40 alebo 60 cm a už vidím, ako bude po fasáde vedený ten drôt na polmetrových/ metrových izolovaných podperách.
Použitie izolovaného vedenia (HVI) je tiež fajn, ale zas je problém cena, nevraviac o komplikovanosti zapojenia, správneho ukončenia, uzemnenia polovodivého plášťa, ...
Možno by stálo za zváženie pripojiť plynové potrubie nie na priamo s bleskozvodným zvodom ale cez oddeľovacie iskrište (napr. DEHN TFS s Iimp 100kA), a samozrejme poriadne uzemniť plynové potrubie. Týmto by si eliminoval priame spojenie s bleskozvodom, ale zároveň aj nebezpečenstvo nekontrolovaného preskoku časti blesku na plynové potrubie.
0

volter
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 29 Dec 2020, 11:32

Re: Uzemnenie plynového potrubia

Príspevok od používateľa volter » 15 Nov 2023, 01:09

Zdravím páni,

riešim podobnú situáciu pri rekonštrukcii starého domu, kde zvod bleskozvodu FeZn10 (bohužiaľ podla projektu) križuje plynovod na stene - cca 50cm od zeme. Vedeli by ste mi poradiť aká by mala byť min. vzdialenosť zvodu od plynovodu, resp ako viesť zvod tak aby to bolo v poriadku? Plynovod bude uzemnený zvlášť. Ďakujem
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok