Síce všeobecne je iné stavať v Komárne ako v Poprade, ale aj tak tá chránička nie je vedená hneď pod sieťkou zatepľovacieho systému, ale v/pod zateplením.
Tak isto je fixne upevnená a nemá funkciu zaizolovania proti vlhkosti, takže ak skrehne, nemá ako prasknúť. Bežne sa to robí aj v väčším šrotom...nutnosť je nehorľavý materiál.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 08 Okt 2018, 13:17
od používateľa Samanko
-25

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 08 Okt 2018, 14:26
od používateľa marioo
technikus110 napísal:Síce všeobecne je iné stavať v Komárne ako v Poprade, ale aj tak tá chránička nie je vedená hneď pod sieťkou zatepľovacieho systému, ale v/pod zateplením.
Tak isto je fixne upevnená a nemá funkciu zaizolovania proti vlhkosti, takže ak skrehne, nemá ako prasknúť. Bežne sa to robí aj v väčším šrotom...nutnosť je nehorľavý materiál.

Ano.. ale otazka bola či vyhovuje.. a teda ak je do -5 tak asi nevyhovuje... (možno sa mýlim) :)

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 08 Okt 2018, 18:24
od používateľa technikus110
Neviem sem dať jeden Exel, ale je to tabuľka s výpočtom, kde zadáš:
1. typ steny
2. hrúbku steny
3. typ zateplenia
4. hrúbku zateplenia
5. teplotu v exteriéri

On ti vypočíta teplotu steny vo vnútri budovy bez kúrenia, teplotu steny za zatepľovacím materiálom.
Potom si zadáš teplotu v interiéri a on ti zase prepočíta teplotu steny vo vnútri a vonku pod zateplení.

To všetko kvôli rosnému bodu a vlhnutiu stien.
Ale nikdy -25°C vonku a +15 až 25°C vnútri nevyšla teplota vonkajšej steny/tehly pod 0°C.

Preto z môjho pohľadu je to O.K., chránička je vždy pod zateplením.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 08 Okt 2018, 20:39
od používateľa marioo
skús tam dať

vonku -25 to je bežný extrem posledne zimy aj viac.. ale zase podla oblasti
vnútri 21 bežná teplota
hrubka steny 30 cm tehla alebo 38 porotherm
polystyren 15 cm


alebo mineralna vata 10 cm

zaujimala by ma ta teplota na stene

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 20 Okt 2018, 11:58
od používateľa technikus110
Pani sa sťažovala, že si zavolala elektrikára, lebo sa jej opaluje zásuvka.
Chlapík si dal kávu, štrúdľu a pustil sa do práce....

Demontoval staré víčko, možno dotiahol aj staré AL káble, ale nevymenil teleso zásuvky.
Nalepil silikónom na tapetu nové víčko. Nakoľko pôvodné malo inde skrutku, tak tam aj do vnútra cvrkol silikón.

Niektorých je zabiť málo!

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 20 Okt 2018, 12:09
od používateľa martin knocik
Bolo štastie že mal poruke silikón. Mohol tam cvrknúť aj montážnu PUR penu ktorá by sa ľahšie zapálila než silikón.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 20 Okt 2018, 16:19
od používateľa Drakoush
technikus110 napísal:Pani sa sťažovala, že si zavolala elektrikára, lebo sa jej opaluje zásuvka.
Chlapík si dal kávu, štrúdľu a pustil sa do práce....

Demontoval staré víčko, možno dotiahol aj staré AL káble, ale nevymenil teleso zásuvky.
Nalepil silikónom na tapetu nové víčko. Nakoľko pôvodné malo inde skrutku, tak tam aj do vnútra cvrkol silikón.

Niektorých je zabiť málo!
Ivan, 80% zákazníkov si za toto môže samo! A zvyšných 20% sú zasratí mäsiari, čo sa serú do remesla elektrikárom.
Z tohoto dôvodu som prešiel do priemyslu, lebo v súkromí rozhoduje cena. Pánko je schopný spraviť celý dom za 300 aj s materiálom po víkendoch. A tu je vzorová ukážka, ako to vyzerá.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 20 Okt 2018, 16:53
od používateľa technikus110
Tú elektroinštaláciu robila s.r.o. z Púchova. Asi majú farboslepého elektrikára.
Ale pravda je taká, že robil to maliar, sadrokartonista. Preto nedodali ani revíznu správu k prerábke! Ponúkajú elektromontážne práce a nemajú zamestnaného elektrikára. NIP to už rieši, ďalší čo ma milujú.....

Ten druhý je živnostník, par 22. Kto by tých 20€ za 15 minút práce nezobral...v mojich očiach zlodej a podvodník. Našťastie vystavil príjmový lístok, takže si podpísal popravu sám.

Beriem, že každý sa snaží ušetriť, ale beriem aj to, že keby nebolo podvodníkov, dalo by sa aj rozumne šetriť.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 11 Nov 2018, 20:56
od používateľa Lukino55555
makan napísal:Dneska som bol v jednej materskej škole v BB tak ma zaujalo uzemnenie bleskozvodu prevedené ALMgSI.

-- Spojený príspevok 24 Sep 2018, 19:13 --

Včera som pri mojej robote otvoril jednu prípojkovú skriňu. Stačí aby pavučina navlhla a chytí to oblúk.Prívod bol istený 100A.Tak tu sa asi nerobí žiadna údržba. :thumbdown:
Celkom normálny stav... Myslim tým, ze je to bežnév praxi.

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Napísané: 02 Jan 2019, 23:39
od používateľa Merak
Merak napísal:ako prvý príspevok dávam logickú hádanku
ktože mi povie, aký je problém v zapojení tohoto rozvádzača?
Normálne som milo prekvapený, že si pán Meravý a jeho kolektív vybrali do knižky "Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie" tento obrázok zapojenia rozvádzača (v knižke obrázok č. 11.3.4 na srrane 111).

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 02 Jan 2019, 23:45
od používateľa Merak
Dnes som bol u jedného znameho pozrieť zásuvku, že pri zapojení vysávača vyhodilo istič.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 03 Jan 2019, 10:01
od používateľa martin knocik
ktože mi povie, aký je problém v zapojení tohoto rozvádzača?
vidím tam asi 2 chzby

Chyba 1: AK je čierny kábel na spodnej strane prívod, tak dať vypínač na žltozelený PEN vodič (tak to vyzera že ten čierny kabel na spodnej strane je 4 žilový) je zlý nápad.

chzba 2 - nesprávne rozdelenie TN-C - na TN-S.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 03 Jan 2019, 11:23
od používateľa ondistef
Ja by som pridal ešte chýbajúcu doplnkovú ochranu prúdovými chráničmi, chýbajúcu priestorovú rezervu v rozvodnici, a tiež chýbajúcu prepäťovu ochranu.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 03 Jan 2019, 12:32
od používateľa Merak
Čo sa týka toho rozvádzača, tak je z roku 2007 a je umiestnený v technologickom priestore, do ktorého majú prístup osoby s osvedčením. Ale to je už veľmi stará téma. Išlo mi tu o iné.

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Napísané: 22 Jan 2019, 14:52
od používateľa odaros
Merak napísal:
Merak napísal:ako prvý príspevok dávam logickú hádanku
ktože mi povie, aký je problém v zapojení tohoto rozvádzača?
Normálne som milo prekvapený, že si pán Meravý a jeho kolektív vybrali do knižky "Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie" tento obrázok zapojenia rozvádzača (v knižke obrázok č. 11.3.4 na srrane 111).

PEN vodič má byť privedený na ES svorkovnicu, v žiadnom prípade sa nesmie prerušovať, (okrem predlžovačiek).

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 15 Feb 2019, 11:00
od používateľa Merak
niekto má v zásuvke 230Voltov a niekto 220Wattov :biggrin:

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Napísané: 15 Feb 2019, 12:20
od používateľa Edgar
odaros napísal: PEN vodič má byť privedený na ES svorkovnicu, v žiadnom prípade sa nesmie prerušovať, (okrem predlžovačiek).
Máš to nejak pomýlené, v predlžovačkách žiadny PEN nie je, ale už PE+N s tým, že PE sa nesmie prerušovať ani tam, prerušuje sa len N.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 15 Feb 2019, 23:28
od používateľa Drakoush
Bavíme sa o fabricky zhotovených predlžovačkách, riadne a podľa platných noriem...
Lebo domoroby káble mali aj PEN, už som videl aj LPEN :D Nemusím snáď nikomu hovoriť, že oba prípady sú zle.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Feb 2019, 21:17
od používateľa stw
Moderná prerábka osvetlenia na senzorové :-) Na tých ostrých hranách cez plech to bude zábava... V krabici cu vodiče v kope s al. Fakturoval revízny technik :thumbup: