Strana 54 z 56

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Feb 2019, 21:24
od používateľa Drakoush
Daj meno a adresu, zložíme sa mu na kytičku :)

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Feb 2019, 22:03
od používateľa 5ko
Merak napísal:niekto má v zásuvke 230Voltov a niekto 220Wattov :biggrin:
Tá nálepka pri zásuvke mi skôr pripadá, ako upozornenie pre blondínky, že sa tam nedá pripojiť záhradná hadica ,ale vysavač. :D
Alebo pozná niekto v dnešnej dobre niekoho,kto potrebuje pri zásuvke nálepku s upozornením, že je to elektrické zariadenie? 8O
Keby to bolo nalepené pri každej zásuvke v byte,asi by nás ženy hnali zasratou metlou. :wink:

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 20 Feb 2019, 01:46
od používateľa Edgar
Dovolím si síce offtopic, ale stále lepšie ak je taká nálepka pri zásuvke, ako na zásobníku piesku v električkách :biggrin:

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Mar 2019, 10:46
od používateľa Merak
zasa jedna perlička
páni prerábali bytové jadro aj s elektroinštaláciou, tak dali novú skriňu aj s RCD pre bytové jadro, len akosi RCD nefunguje, kto vie prečo?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Mar 2019, 12:55
od používateľa maskrtnik01
Nejde cez neho fáza?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 19 Mar 2019, 16:58
od používateľa Merak
tak tak

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 11 Apr 2019, 16:07
od používateľa Merak
u 5ko-vej známej som robil opravu elektro inštalácie
chcel som dať do rozvádzača RCD, keď sa už niekto podujal a natiahol nové vodiče v sústave TN-S
no čudoval som sa prečo mi stále vypína RCD, keď v každej krabičke so svetelnými obvodmi boli pospájané N a PE vodiče
zásuvka pre mikrovlnku bola napájaná TN-C -> TN-S -> TN-C -> TN-S a namiesto modrého vodiča použili hnedý

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 11 Jún 2019, 14:34
od používateľa Merak
včera som sa zastavil u susedy, že ako ide rekonštrukcia BJ, a len tak som nakukol na elektriku, ktorú jej tam robia
až mi zle prišlo, ako ju páni montéri doprznili
na svetlá natiahli iba dvojvodičový kábel, popritom svetlá budú triedy I
farebné označenie vodičov na ventilátoroch je tiež zaujímavé, keďže fázový vodič má zeleno žltú farbu

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 11 Jún 2019, 23:17
od používateľa acheruspd
inač novú inštaláciu ťahať hentak to je riadna prasačina a v tom vetraku keby aspoň ten modrý preznačí na čierny.Navyše ten vetrak nieje naťahaný 2,5-lkou?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 12 Jún 2019, 00:12
od používateľa Drakoush
Modrý preznačíš na čierny. PE pripojíš na kostru a hnedý bude trvalé napájanie trebárs. A proti čomu?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 12 Jún 2019, 08:42
od používateľa Merak
Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 10:03
od používateľa Duro
Merak napísal: na svetlá natiahli iba dvojvodičový kábel, popritom svetlá budú triedy II
Preklep?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 11:23
od používateľa Merak
Áno, máš pravdu, preklep.
Má tam byť triedy I.

Už som to opravil.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 12:54
od používateľa maskrtnik01
Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 13:35
od používateľa MarekRS2
Slabo dotiahnutý kontakt na stykači alebo únava materiálu?

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 15:49
od používateľa SMITH
Skôr kontakt ostal zlepený a nakoľko to je z kompenzácie , trvale pripojený kondenzátor cez zle pritlačený kontakt spravil svoje ...

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 20:44
od používateľa Jirka84
maskrtnik01 napísal:
Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?
PS pro "maškrtnik01"
Běžně se koupelnový ventilátor (tř.II - plastový s připojením tří vodičů) tahá ze světelného okruhu (ne zásuvkového) od tlačítka 3 Ox1,5 (č/h/š) hned vedle vypínače pro světlo s tím , že si H dáš na L, Č přes tlačítko jako L ovládací a šedý na N , který přeznačíš modrou smršťovačnou na obou koncích - norma připouští toto řešení a RTE toleruje (nic proti ničemu). Zelenožlutý se NIKDY NESMÍ použít na nic jiného , než je v normě. Pokud Ti toto provedení nejde "pod fúzy", tak použij 5 J x 1,5, kde máš všechny potřebné barvy.
Kovový ventilátor tř.1 se dnes snad už na trhu ani neobjevuje - osobně jsem ho neviděl ...
ten na obrázku je tř.II - svorky mimochodem jsou označené: M v kolečku je napájení motoru (2x černý přes časování), L=fáze přímá, N=modrý, T=fáze ovládaná ovládacím tlačítkem :wink:

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 20:48
od používateľa Merak
maskrtnik01 napísal:
Merak napísal:Ani modrý nemôžeš preznačovať, a 2,5 je ťahaný preto, lebo je napájaný zo zásuvkového 16A okruhu, aj keď vypínač je len na 10A.
Ako by ste potom riešili ventilátor, ktorý potrebuje N, trvalú L a L z vypínača 1/tlačítka?
Jednoducho CYKY-J 5x1,5 máš tam všetky potrebné vodiče.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 20:53
od používateľa Merak
Jirka84 napísal: šedý na N , který přeznačíš modrou smršťovačnou na obou koncích - norma připouští toto řešení
Neviem o tom, že by toto norma tolerovala.

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Napísané: 14 Jún 2019, 21:10
od používateľa Jirka84
Norma zakazuje přeznačit zelenožlutý, ostatní barvy se jako zelenožlutý nesmí použít (ani po přeznačení), použití jiné barvy na modrou nezakazuje (nemám poruce normu) a je i věcí přístupu RTE... :wink: :wink: