ujasnenie merani
Moderátori: Merak, Moderátori
Re: ujasnenie merani
Ked rátame spojitosť, snažíme sa aby odpor spojitosti bol dostatočne nízky aby poruchový prúd nevytvoril na neživej časti úbytok napätia väčší ako 50V (normálne podmienky inak 12V) a v čase 5s. ja som uvažoval s príkladom pre 16A istič:
Po odčítaní z ampérsekundovej char. som zistil že 16A istič má v čase 5s vypínací prúd 55A cca.
vzorec som uviedol vyššie a po doplnení vyzerá takto Rp= 50 / 55 .... Rp=0,9 ohm.
Po odčítaní z ampérsekundovej char. som zistil že 16A istič má v čase 5s vypínací prúd 55A cca.
vzorec som uviedol vyššie a po doplnení vyzerá takto Rp= 50 / 55 .... Rp=0,9 ohm.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
V sieti TN je čas vybavenia ističa v prípade poruchy 0,4s pre nominálne napätie 230V.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
Čafte chlapci...
Idem sa Vás opýtať, aká je najmenšia prípustná hodnota izolačného odporu na prívodný kábel ( asi 35m ) medzi poistkovou skrinkou a elektromerom? Čo si ešte pamätám tak to bolo 2MOhm nový / 1MOhm používaný.
Pracovníkov ZSE to vôbec netrápilo. povedali len " to je v pohode " .
Preventívne som ho vymenil za lepší 100 MOhm.
Jozef.
Idem sa Vás opýtať, aká je najmenšia prípustná hodnota izolačného odporu na prívodný kábel ( asi 35m ) medzi poistkovou skrinkou a elektromerom? Čo si ešte pamätám tak to bolo 2MOhm nový / 1MOhm používaný.
Pracovníkov ZSE to vôbec netrápilo. povedali len " to je v pohode " .
Preventívne som ho vymenil za lepší 100 MOhm.
Jozef.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
podľa normy STN 33 2000-6:2007 článok 61.3.3 tabuľky 6A musí byť izolačný odpor rovný a väčší ako 1MOhm pri skúšobnom napätí 500V
a nerobí sa rozdiel medzi používaným a novým káblom
a nerobí sa rozdiel medzi používaným a novým káblom
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
Vďaka za vysvetlenie.
Asi metrový kus čo som vykopal a odrezal, som zmeral a mal okolo 3 MOhm
Keby že to je 30ročný kábel nepoviem nič, ale tento má tak 13 rokov. Asi vadná séria.
Jozef.
Asi metrový kus čo som vykopal a odrezal, som zmeral a mal okolo 3 MOhm
Keby že to je 30ročný kábel nepoviem nič, ale tento má tak 13 rokov. Asi vadná séria.
Jozef.
0
Re: ujasnenie merani
Nechci rýpat, ale ty hodnoty izolačních odporů vedení/kabelů se mi zdají v normách takové alibistické.
Nikde jsem nenašel, na jakou délku kabelu je ta povolená hodnota vztažena, je přece rozdíl, jestli naměřím 1MΩ na délce 10m nebo 10km.
Nebo jsem to přehlédl a je to tam někde uvedeno?
Nikde jsem nenašel, na jakou délku kabelu je ta povolená hodnota vztažena, je přece rozdíl, jestli naměřím 1MΩ na délce 10m nebo 10km.
Nebo jsem to přehlédl a je to tam někde uvedeno?
0
Re: ujasnenie merani
Dlzka nieje rozhodujuca, aj tak vecsinou he limitny udaj 1kohn na 1V.
Tak ze ked budes mat na privode 400kohm. Bude to fajn. Ale nie dlho
Tak ze ked budes mat na privode 400kohm. Bude to fajn. Ale nie dlho
0
Re: ujasnenie merani
No pred asi 15 rokmi som robieval revízie na pojazdných a prenosných prostriedkoch do 1000V, a tam som zvykol označovať káble pod 2MOhmy a pod 1MOhm som ich už kázal vyradiť. Výnimku mala ruská technika tam to bolo až pod 230kOhm.
Mňa ten môj prívodný kabel zaskočil už pred 3ma rokmi kedy asi 1,5 m od elektromera hodil všetky fázy do skratu a neporušený zostal len PEN. Vtedy som to ešte spravil svorkovnicami + dvojitá izolácia a zmršťovačky z lepidlom. A teraz sa niekde úplne rozpojila 1 fáza...
Keďže nemám k dispozícii patričný merací park, tak to ani skúmať nebudem. Ešte že minulý rok robili kanalizáciu a popri ich výkopoch som sa zviezol a natiahol som si nový kabel. Snáď vydrží viac.
Mňa ten môj prívodný kabel zaskočil už pred 3ma rokmi kedy asi 1,5 m od elektromera hodil všetky fázy do skratu a neporušený zostal len PEN. Vtedy som to ešte spravil svorkovnicami + dvojitá izolácia a zmršťovačky z lepidlom. A teraz sa niekde úplne rozpojila 1 fáza...
Keďže nemám k dispozícii patričný merací park, tak to ani skúmať nebudem. Ešte že minulý rok robili kanalizáciu a popri ich výkopoch som sa zviezol a natiahol som si nový kabel. Snáď vydrží viac.
0
Re: ujasnenie merani
Tak to mi vysvětli, to mi hlava nebere..kamilko napísal:Dlzka nieje rozhodujuca, aj tak vecsinou he limitny udaj 1kohn na 1V.
Tak ze ked budes mat na privode 400kohm. Bude to fajn. Ale nie dlho
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
chodievam robiť elektro inštalácie, a keď si meriam celý 100m balík CYKY-J kábla, tak mi izolačný odpor medzi jednotlivými vodičmi vychádza rádovo 100 MOhm
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
??? Ja ze to ani nepojde zmerat. To som zvedavy, ked budem mat po ruke nejake 100m klbko, tak skusim zmerat.
0