Príspevok od používateľa Mirec7745 » 15 Júl 2012, 18:55

Prosím vás má byť na kovový kryt tejto zásuvky v sieti TN-C privedený vodič PEN? U jednej trojfázovej zásuvky som videl zvedený do zeme.
Prílohy
Snímka001.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
mutte
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 197
Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 00:00
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa mutte » 15 Júl 2012, 23:34

pozrel som normy ale nic konkretne som nenasiel. Osobne nevidim dvovod aby sa PEn vodic na ten kryt pripajal a uz vobec nevidim dvovod aby sa tam nepripojil :-) Tiez by ma zaujimalo co s tym
0
Nezraňuj niekoho, kto ťa môže zabiť.

Používateľov profilový obrázok
andrewwwww
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 337
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Hlohovec
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa andrewwwww » 15 Júl 2012, 23:58

Myslím si že by zásuvka tohoto tipu mala byť uzemnená keďže je kovová.
0

Používateľov profilový obrázok
trunek
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1777
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Bydlisko: ZM

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa trunek » 16 Júl 2012, 07:55

Ak máš zelenožltý na kolíku vonku to nie je potrebné. Kryt je ochrana pred dotykovým napätím (fázou) ktorá sa nachádaz vo vnútri a je zabránený dotyk prekážkou - krytom.
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html

Mirec7745
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 20
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Vek: 34

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Mirec7745 » 20 Júl 2012, 19:16

A čo ak príde k skratu fázy na tento kryt? Moc chránené to nebude pred dotykom :?
0

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa burizon » 21 Júl 2012, 09:16

Mirec,
ja by som ten kovový kryt zásuvky určite prepojil s ochranným vodičom. Predpokladám, že máš potiahnutý trojžilový kábel, tak prepoj žltozelený vodič s krytom zásuvky a myslím, že sa to dá urobiť aj zvnútra, matne si pamätam, že je tam na to skrutka, ak by nebola, tak potiahni žltozelený vodič zvnútra a pripoj na vonkajšiu uzemňovaciu skrutku.
0

Nomen

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Nomen » 21 Júl 2012, 10:33

urcite , zasuvky na vonkajsie prevedenie , cize moze to byt aj vlhke a mokre prostredie , urcite by som dal tam ten prepoj a ako vravel andrew , uz len preto ze je kovova

Mirec7745
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 20
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Vek: 34

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Mirec7745 » 21 Júl 2012, 20:46

OK ale tu ide o to že elektrinštalácia je TN-C, dvojvodičová čiže L a PEN- kombinovaný.
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa pin » 21 Júl 2012, 20:59

Veď v sústave TN-C sa pripája vodič PEN na prístupné neživé vodivé časti spotrebičov, které sa v prípade poruchy môžu stať živými. Tá kovová zásuvka je obdobný prípad, ale čakal by som, že má svorku aj zvnútra.
0

xatan
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 9
Dátum registrácie: 13 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: bratrislava

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa xatan » 30 Júl 2012, 00:00

v rozvode TN-C mas k zasuvke privedenu fazu a PEN vodic. v zasuvke by mal byt kontakt na stredovy kolik spojeny s obalom, teda s vonkajsim krytom.
0

husak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 232
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 14:43
Bydlisko: Koš
Vek: 61

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa husak » 30 Júl 2012, 06:41

Toto je vyhotovenie zásuvky do mokrého prostredia, taký istý pripojovací bod na vodič PEN, či PE má aj vo vnútri. Ten vonkajší slúži na pripojenie dodatočného pospojovania v prípade, že je v priestore, kde sa takéto pospojovanie vyhotovuje. Napríklad práčovňa.

A ako viacerí poznamenali správne, kovová časť musí byť prepojená na PEN ak ide i TN-C, na PE ak ide o TN-S.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Jirka84 » 30 Júl 2012, 07:54

Tak tedy jenom pro pořádek:
tato kovová zásuvka, jak je níže někým zmíněné, se může použít i do "práčovně", tedy do míst, kde je vlhké prostředí. Je jedno, je-ji zapojena "postaru" - TN-C, nebo "ponovu" - TN-S, ale podstatné je zapojení ochranného vodiče uvnitř zásuvky na přídavný šroubek určený pro základní připojení v rámci přívodu do samotné zásuvky. Tento venkovní šroubek slouží k celkovému pospojování patřičným samostatným vodičem v místnosti/prostorách, kde je daná zásuvka umístěná, spolu s ostatními kovovými vodivými předměty v dosahu daném normou. Pokud si tuto zásuvku dáte třeba na dvůr, kde musí být dnes nejen TN-S , ale i funkční RCD (pro lajky jde o chránič), pak toto pospojování přes tento šroubek je odvislé na umístění zásuvky a jejím okolí.
Snad je to chápající vysvětlení.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Patrik Varga

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Patrik Varga » 30 Júl 2012, 08:05

...
Prílohy
IP.pdf
(52.29 KiB) 62 stiahnutí
1010.jpg

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa breta1 » 30 Júl 2012, 09:11

Já to vidím takto.
Všechno, co je kovové a vede do toho 230V (nebo 3x400V), je zařízení třídy ochrany 1 a podle normy je nutné tyto kovové části spojit s ochranným vodičem.
Takže také kovový kryt zásuvky.
0

Jerry19
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1428
Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Jerry19 » 30 Júl 2012, 09:38

Nie vsetko. Je plno domacich spotrebicov, ktore maju plechove panely napr. nejaka ta hi-fi veza, moze mat a predku nejaky plech alebo kovovu cast kyorej sa mozes dotknut, ale stale pri tom ide o zariadenie s dvojvodicovym privodom v triede ochrany II. Ak to zariadenie splna vsetky poziadavky (hlavne zdroj v tom zariadeni a privodne vodice k nemu musia splnat urcite veci) tak kludne to tak moze byt.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Jirka84 » 02 Aug 2012, 12:39

Jerry19 napísal:Nie vsetko. Je plno domacich spotrebicov, ktore maju plechove panely napr. nejaka ta hi-fi veza, moze mat a predku nejaky plech alebo kovovu cast kyorej sa mozes dotknut, ale stale pri tom ide o zariadenie s dvojvodicovym privodom v triede ochrany II. Ak to zariadenie splna vsetky poziadavky (hlavne zdroj v tom zariadeni a privodne vodice k nemu musia splnat urcite veci) tak kludne to tak moze byt.
Jerry19, snad jsi nechtěl tím říct, že tuto zásuvku máš u "hifiny či nebodaj televízora v obývačke" . Zásuvka je kovová IP44, určená už výrobcem do ztížených podmínek - vlhko, prach atd. Proto i to potřebné vnější pospojování - šroubek vně zásuvky - pro případ "kovových předmětů v dosahu".
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Merak » 24 Aug 2012, 22:12

tak ako aj kovové skrine elektro rozvádzačov uzemňujete či ukostrujete, tak aj kovový kryt zásuvky musíte uzemniť či ukostriť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

kirkis
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Jún 2013, 13:02

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa kirkis » 30 Jún 2013, 21:19

Mirec7745 napísal:Prosím vás má byť na kovový kryt tejto zásuvky v sieti TN-C privedený vodič PEN? U jednej trojfázovej zásuvky som videl zvedený do zeme.
urobit tam ochranu doplnkovým pospajanim
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa Merak » 30 Jún 2013, 21:53

a keď ju tam nemá? tú ochranu doplnkovým pospájaním
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

OM5NU
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 55
Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Uhrovec
Vek: 52

Re: zásuvka v TN-C

Príspevok od používateľa OM5NU » 01 Júl 2013, 03:17

Toto mi pripadá, že: "Akú mala, takú dala..."
Tá skrutka naozaj slúži na pripojenie doplnkového pospájania a predpokladá sa, že kto si kúpi takúto drahú zásuvku, tak vie prečo (nielen z hľadiska krytia, ale aj mechanickej pevnosti). Ak by to nebolo potrebné, tak použije hádam niečo lacnejšie a vhodnejšie do daného prostredia (tiež asi bežne nemáte v obývačke prachotesné svietidlá).