zásuvka v TN-C
Moderátori: Merak, Moderátori
zásuvka v TN-C
Prosím vás má byť na kovový kryt tejto zásuvky v sieti TN-C privedený vodič PEN? U jednej trojfázovej zásuvky som videl zvedený do zeme.
0
- mutte
- Stály člen
- Príspevky: 197
- Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 00:00
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: zásuvka v TN-C
pozrel som normy ale nic konkretne som nenasiel. Osobne nevidim dvovod aby sa PEn vodic na ten kryt pripajal a uz vobec nevidim dvovod aby sa tam nepripojil Tiez by ma zaujimalo co s tym
0
Nezraňuj niekoho, kto ťa môže zabiť.
- andrewwwww
- Stály člen
- Príspevky: 337
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Bydlisko: Hlohovec
- Vek: 30
- Kontaktovať používateľa:
Re: zásuvka v TN-C
Ak máš zelenožltý na kolíku vonku to nie je potrebné. Kryt je ochrana pred dotykovým napätím (fázou) ktorá sa nachádaz vo vnútri a je zabránený dotyk prekážkou - krytom.
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
- burizon
- Pokročilý člen
- Príspevky: 571
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
- Bydlisko: Vranov nad Topľou
Re: zásuvka v TN-C
Mirec,
ja by som ten kovový kryt zásuvky určite prepojil s ochranným vodičom. Predpokladám, že máš potiahnutý trojžilový kábel, tak prepoj žltozelený vodič s krytom zásuvky a myslím, že sa to dá urobiť aj zvnútra, matne si pamätam, že je tam na to skrutka, ak by nebola, tak potiahni žltozelený vodič zvnútra a pripoj na vonkajšiu uzemňovaciu skrutku.
ja by som ten kovový kryt zásuvky určite prepojil s ochranným vodičom. Predpokladám, že máš potiahnutý trojžilový kábel, tak prepoj žltozelený vodič s krytom zásuvky a myslím, že sa to dá urobiť aj zvnútra, matne si pamätam, že je tam na to skrutka, ak by nebola, tak potiahni žltozelený vodič zvnútra a pripoj na vonkajšiu uzemňovaciu skrutku.
0
Re: zásuvka v TN-C
urcite , zasuvky na vonkajsie prevedenie , cize moze to byt aj vlhke a mokre prostredie , urcite by som dal tam ten prepoj a ako vravel andrew , uz len preto ze je kovova
Re: zásuvka v TN-C
OK ale tu ide o to že elektrinštalácia je TN-C, dvojvodičová čiže L a PEN- kombinovaný.
0
Re: zásuvka v TN-C
Veď v sústave TN-C sa pripája vodič PEN na prístupné neživé vodivé časti spotrebičov, které sa v prípade poruchy môžu stať živými. Tá kovová zásuvka je obdobný prípad, ale čakal by som, že má svorku aj zvnútra.
0
Re: zásuvka v TN-C
v rozvode TN-C mas k zasuvke privedenu fazu a PEN vodic. v zasuvke by mal byt kontakt na stredovy kolik spojeny s obalom, teda s vonkajsim krytom.
0
Re: zásuvka v TN-C
Toto je vyhotovenie zásuvky do mokrého prostredia, taký istý pripojovací bod na vodič PEN, či PE má aj vo vnútri. Ten vonkajší slúži na pripojenie dodatočného pospojovania v prípade, že je v priestore, kde sa takéto pospojovanie vyhotovuje. Napríklad práčovňa.
A ako viacerí poznamenali správne, kovová časť musí byť prepojená na PEN ak ide i TN-C, na PE ak ide o TN-S.
A ako viacerí poznamenali správne, kovová časť musí byť prepojená na PEN ak ide i TN-C, na PE ak ide o TN-S.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: zásuvka v TN-C
Tak tedy jenom pro pořádek:
tato kovová zásuvka, jak je níže někým zmíněné, se může použít i do "práčovně", tedy do míst, kde je vlhké prostředí. Je jedno, je-ji zapojena "postaru" - TN-C, nebo "ponovu" - TN-S, ale podstatné je zapojení ochranného vodiče uvnitř zásuvky na přídavný šroubek určený pro základní připojení v rámci přívodu do samotné zásuvky. Tento venkovní šroubek slouží k celkovému pospojování patřičným samostatným vodičem v místnosti/prostorách, kde je daná zásuvka umístěná, spolu s ostatními kovovými vodivými předměty v dosahu daném normou. Pokud si tuto zásuvku dáte třeba na dvůr, kde musí být dnes nejen TN-S , ale i funkční RCD (pro lajky jde o chránič), pak toto pospojování přes tento šroubek je odvislé na umístění zásuvky a jejím okolí.
Snad je to chápající vysvětlení.
tato kovová zásuvka, jak je níže někým zmíněné, se může použít i do "práčovně", tedy do míst, kde je vlhké prostředí. Je jedno, je-ji zapojena "postaru" - TN-C, nebo "ponovu" - TN-S, ale podstatné je zapojení ochranného vodiče uvnitř zásuvky na přídavný šroubek určený pro základní připojení v rámci přívodu do samotné zásuvky. Tento venkovní šroubek slouží k celkovému pospojování patřičným samostatným vodičem v místnosti/prostorách, kde je daná zásuvka umístěná, spolu s ostatními kovovými vodivými předměty v dosahu daném normou. Pokud si tuto zásuvku dáte třeba na dvůr, kde musí být dnes nejen TN-S , ale i funkční RCD (pro lajky jde o chránič), pak toto pospojování přes tento šroubek je odvislé na umístění zásuvky a jejím okolí.
Snad je to chápající vysvětlení.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: zásuvka v TN-C
Já to vidím takto.
Všechno, co je kovové a vede do toho 230V (nebo 3x400V), je zařízení třídy ochrany 1 a podle normy je nutné tyto kovové části spojit s ochranným vodičem.
Takže také kovový kryt zásuvky.
Všechno, co je kovové a vede do toho 230V (nebo 3x400V), je zařízení třídy ochrany 1 a podle normy je nutné tyto kovové části spojit s ochranným vodičem.
Takže také kovový kryt zásuvky.
0
Re: zásuvka v TN-C
Nie vsetko. Je plno domacich spotrebicov, ktore maju plechove panely napr. nejaka ta hi-fi veza, moze mat a predku nejaky plech alebo kovovu cast kyorej sa mozes dotknut, ale stale pri tom ide o zariadenie s dvojvodicovym privodom v triede ochrany II. Ak to zariadenie splna vsetky poziadavky (hlavne zdroj v tom zariadeni a privodne vodice k nemu musia splnat urcite veci) tak kludne to tak moze byt.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: zásuvka v TN-C
Jerry19, snad jsi nechtěl tím říct, že tuto zásuvku máš u "hifiny či nebodaj televízora v obývačke" . Zásuvka je kovová IP44, určená už výrobcem do ztížených podmínek - vlhko, prach atd. Proto i to potřebné vnější pospojování - šroubek vně zásuvky - pro případ "kovových předmětů v dosahu".Jerry19 napísal:Nie vsetko. Je plno domacich spotrebicov, ktore maju plechove panely napr. nejaka ta hi-fi veza, moze mat a predku nejaky plech alebo kovovu cast kyorej sa mozes dotknut, ale stale pri tom ide o zariadenie s dvojvodicovym privodom v triede ochrany II. Ak to zariadenie splna vsetky poziadavky (hlavne zdroj v tom zariadeni a privodne vodice k nemu musia splnat urcite veci) tak kludne to tak moze byt.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: zásuvka v TN-C
tak ako aj kovové skrine elektro rozvádzačov uzemňujete či ukostrujete, tak aj kovový kryt zásuvky musíte uzemniť či ukostriť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: zásuvka v TN-C
urobit tam ochranu doplnkovým pospajanimMirec7745 napísal:Prosím vás má byť na kovový kryt tejto zásuvky v sieti TN-C privedený vodič PEN? U jednej trojfázovej zásuvky som videl zvedený do zeme.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: zásuvka v TN-C
a keď ju tam nemá? tú ochranu doplnkovým pospájaním
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: zásuvka v TN-C
Toto mi pripadá, že: "Akú mala, takú dala..."
Tá skrutka naozaj slúži na pripojenie doplnkového pospájania a predpokladá sa, že kto si kúpi takúto drahú zásuvku, tak vie prečo (nielen z hľadiska krytia, ale aj mechanickej pevnosti). Ak by to nebolo potrebné, tak použije hádam niečo lacnejšie a vhodnejšie do daného prostredia (tiež asi bežne nemáte v obývačke prachotesné svietidlá).
Tá skrutka naozaj slúži na pripojenie doplnkového pospájania a predpokladá sa, že kto si kúpi takúto drahú zásuvku, tak vie prečo (nielen z hľadiska krytia, ale aj mechanickej pevnosti). Ak by to nebolo potrebné, tak použije hádam niečo lacnejšie a vhodnejšie do daného prostredia (tiež asi bežne nemáte v obývačke prachotesné svietidlá).
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok