Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
STN 33 2000-2:2004
Medzinárodný elektrotechnický slovník
Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
strana 17
časť 826-04-08
Hlavná uzemňovacia svorka
Hlavná uzemňovacia prípojnica
svorka alebo prípojnica určená na spojenie ochranných vodičov, vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie, ak sú s prostriedkami na uzemnenie
o EPS sa tam nepíše, ale z praktickej skúsenosti viem, že keď sa povie EPS, tak si ľudia často vybavia Elektronický Protipožiarny Systém, často keď idem k zákazníkovi na preventívnu prehliadku, tak si mýlia UPS s EPS
tak isto som sa tam nedočítal ani o ekvipotenciálnej svorkovnici
a tým vodičom máš pravdu, ide tam plný vodič, nie lankový
a áno, stretol som sa už v kúpeľni s troj fázovým bojlerom, hneď vedľa sprchy
Medzinárodný elektrotechnický slovník
Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
strana 17
časť 826-04-08
Hlavná uzemňovacia svorka
Hlavná uzemňovacia prípojnica
svorka alebo prípojnica určená na spojenie ochranných vodičov, vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie, ak sú s prostriedkami na uzemnenie
o EPS sa tam nepíše, ale z praktickej skúsenosti viem, že keď sa povie EPS, tak si ľudia často vybavia Elektronický Protipožiarny Systém, často keď idem k zákazníkovi na preventívnu prehliadku, tak si mýlia UPS s EPS
tak isto som sa tam nedočítal ani o ekvipotenciálnej svorkovnici
a tým vodičom máš pravdu, ide tam plný vodič, nie lankový
a áno, stretol som sa už v kúpeľni s troj fázovým bojlerom, hneď vedľa sprchy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
pre Jirka84:
neboj, nejdem sa nasierať na nikoho, aj ja som len človek, nemôžem poznať všetko z pamäti a taktiež aj ja sa môžem / musím niekedy pomýliť
pokiaľ viem, poradím, vysvetlím, pomôžem, pokiaľ má niekto iný názor, je to jeho vec, jeho názor, snažím sa rešpektovať každého, kto logicky a triezvo uvažuje
v prílohe máš PDF s normou
veľa zdaru a trpezlivosti, bo svetom vládnu pitomci
neboj, nejdem sa nasierať na nikoho, aj ja som len človek, nemôžem poznať všetko z pamäti a taktiež aj ja sa môžem / musím niekedy pomýliť
pokiaľ viem, poradím, vysvetlím, pomôžem, pokiaľ má niekto iný názor, je to jeho vec, jeho názor, snažím sa rešpektovať každého, kto logicky a triezvo uvažuje
v prílohe máš PDF s normou
veľa zdaru a trpezlivosti, bo svetom vládnu pitomci
- Prílohy
-
- STN_33_2000-2.pdf
- (183.62 KiB) 104 stiahnutí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
pre Jirka84:
pred dvoma mesiacmi som bol u Vás pri Prahe robiť jednu elektro inštaláciu UPSky o výkone 60kVA / 54kW
a mal som tam pri sebe revízáka od Vás z domova, a ten mi vravel čo áno a čo nie
sám sa určite v cudzine nechystám robiť akékoľvek veci ohľadom elektro inštalácií
neboj do tvojho rajónu ti nebudem liesť
pred dvoma mesiacmi som bol u Vás pri Prahe robiť jednu elektro inštaláciu UPSky o výkone 60kVA / 54kW
a mal som tam pri sebe revízáka od Vás z domova, a ten mi vravel čo áno a čo nie
sám sa určite v cudzine nechystám robiť akékoľvek veci ohľadom elektro inštalácií
neboj do tvojho rajónu ti nebudem liesť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Merák to nemyslel zle, ale: EPS môže byť aj expandovaný polystyrén, súborový formát... HUP hlavný uzáver plynu, atď. V tých skratkách je mišung, kopec elektrikárov používa výraz EPS, v schémach tak býva zakreslený tiež. V knižke mám síce HUP, ale na schéme od revízaka EPS. Takže je to diskutabilné.
Inak, tiež si robím vyhlášku, takže všetky veci mi nie sú cudzie
Inak, tiež si robím vyhlášku, takže všetky veci mi nie sú cudzie
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
nečítal som celú diskusiu vo vlákne je dost dlha, iba asi prvé 2 strany a k tomu len toľko:
- elektronormy nie su na svete zo srandy. Vyvijali sa rokmi praxe tak aby bol hlavne clovek chraneny.
- ak niekto povie ze to nemusi mat podla normy, staci ze to bude funkcne a bezpecne, tak je to blbost na N-tu. Bezpecne to bude vtedy, ked to bude podla normy
- ked clovek najde v kupelni mrtveho pribuzneho, ktoreho zabila elektrika, potom bude neskoro. (to samozrejme nikomu neprajem) Radsej 2x prerobit, radsej 2x zaplatit, akoby sa malo nieco stat.
- ked niecomu niekto nerozumie, nech sa do toho nepusta. A ak, tak po konzultacii s odbornikom.
(mam §23 na prace na el. zariadeniach, viem o com hovorim)
- elektronormy nie su na svete zo srandy. Vyvijali sa rokmi praxe tak aby bol hlavne clovek chraneny.
- ak niekto povie ze to nemusi mat podla normy, staci ze to bude funkcne a bezpecne, tak je to blbost na N-tu. Bezpecne to bude vtedy, ked to bude podla normy
- ked clovek najde v kupelni mrtveho pribuzneho, ktoreho zabila elektrika, potom bude neskoro. (to samozrejme nikomu neprajem) Radsej 2x prerobit, radsej 2x zaplatit, akoby sa malo nieco stat.
- ked niecomu niekto nerozumie, nech sa do toho nepusta. A ak, tak po konzultacii s odbornikom.
(mam §23 na prace na el. zariadeniach, viem o com hovorim)
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
presne, výrazy sú zadefinované, ale nie skratkyDrakoush napísal:Merák to nemyslel zle, ale: EPS môže byť aj expandovaný polystyrén, súborový formát... HUP hlavný uzáver plynu, atď. V tých skratkách je mišung, kopec elektrikárov používa výraz EPS, v schémach tak býva zakreslený tiež. V knižke mám síce HUP, ale na schéme od revízaka EPS. Takže je to diskutabilné.
Inak, tiež si robím vyhlášku, takže všetky veci mi nie sú cudzie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
ináč to HUS a HUP mám tiež v literatúre od Meravého, z ktorej sa učím na štátne skúšky
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
neboj, už si to chlapec prekábloval a prerobilOM0XA napísal:nečítal som celú diskusiu vo vlákne je dost dlha, iba asi prvé 2 strany a k tomu len toľko:
- elektronormy nie su na svete zo srandy. Vyvijali sa rokmi praxe tak aby bol hlavne clovek chraneny.
- ak niekto povie ze to nemusi mat podla normy, staci ze to bude funkcne a bezpecne, tak je to blbost na N-tu. Bezpecne to bude vtedy, ked to bude podla normy
- ked clovek najde v kupelni mrtveho pribuzneho, ktoreho zabila elektrika, potom bude neskoro. (to samozrejme nikomu neprajem) Radsej 2x prerobit, radsej 2x zaplatit, akoby sa malo nieco stat.
- ked niecomu niekto nerozumie, nech sa do toho nepusta. A ak, tak po konzultacii s odbornikom.
(mam §23 na prace na el. zariadeniach, viem o com hovorim)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Merák, len sa uč Ja sa tiež učím a budem sa učiť celý život.
Od Meravého mám tiež knižku, ale študujem na skúšky od Kopeckého. Mimochodom, tam je tiež HUP. Ale ako som vravel, v projekte je EPS a výraz "ekvipotenciálna svorkovnica" sa bežne používa v praxi. Pod týmto názvom sa aj predáva. Dokonca som videl značenie ES, takže debata na túto tému by bola dlhá a bezvýsledná, nijaký verdikt neexistuje. V nemecku sa značí ako EPS a to je únia, my sme v únii a mieša sa to.
Od Meravého mám tiež knižku, ale študujem na skúšky od Kopeckého. Mimochodom, tam je tiež HUP. Ale ako som vravel, v projekte je EPS a výraz "ekvipotenciálna svorkovnica" sa bežne používa v praxi. Pod týmto názvom sa aj predáva. Dokonca som videl značenie ES, takže debata na túto tému by bola dlhá a bezvýsledná, nijaký verdikt neexistuje. V nemecku sa značí ako EPS a to je únia, my sme v únii a mieša sa to.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
A ja som to videl predávať ako ekvipotencialne svokry. Ja ako budúci projektant to budem označovať ako HUP a HUS. Dúfam
http://www.google.sk/search?q=ekvipoten ... 66&bih=643
http://www.google.sk/search?q=ekvipoten ... 66&bih=643
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
To
MERAK, DRAKOUS i ostatní, odskočiv si já od plnění útrob svých nejen slivovicí a bůčkem patřičně propečeným a na tenký chlebíček umístěným, děkuji za pádné reakce na mé zhovadilosti,
jsem rád, že jste i pochopili můj pohled zde na fóru nejen na vážnost elektřiny , ale i současnost pána Silvestra, jak napsal Nomen ,
a že se tudíž budeme v dobrém nadále nad nápady jiných setkávat a spolu vážně bojovat v oblasti odborné , kterou máme nejen zde za profesní náplň. Někdy je třeba důsledně argumentovat, ne se jen domnívat či si myslet, že ... .Učíme se všichni do jednoho ( včetně MNĚ !) nejen pro sebe, jak jsme tady, celý život, ale i proto, že lajkové nás nenechají odpočívat a odborníci nad námi bdějící S PARAGRAFY V RUCE, nás hlídají, bychom ani jeden z nás na vavřínech úspěchů neusnuli ! V novém roce opět na "viděnou" u klávesnice.
PS : PIJTE A JEZTE , NEPŘÁTEL I MNOŽSTVÍ se nelekejte - nekopou, jak dráty spadlé byť jen na zem - vedle Vás !!!
MERAK, DRAKOUS i ostatní, odskočiv si já od plnění útrob svých nejen slivovicí a bůčkem patřičně propečeným a na tenký chlebíček umístěným, děkuji za pádné reakce na mé zhovadilosti,
jsem rád, že jste i pochopili můj pohled zde na fóru nejen na vážnost elektřiny , ale i současnost pána Silvestra, jak napsal Nomen ,
a že se tudíž budeme v dobrém nadále nad nápady jiných setkávat a spolu vážně bojovat v oblasti odborné , kterou máme nejen zde za profesní náplň. Někdy je třeba důsledně argumentovat, ne se jen domnívat či si myslet, že ... .Učíme se všichni do jednoho ( včetně MNĚ !) nejen pro sebe, jak jsme tady, celý život, ale i proto, že lajkové nás nenechají odpočívat a odborníci nad námi bdějící S PARAGRAFY V RUCE, nás hlídají, bychom ani jeden z nás na vavřínech úspěchů neusnuli ! V novém roce opět na "viděnou" u klávesnice.
PS : PIJTE A JEZTE , NEPŘÁTEL I MNOŽSTVÍ se nelekejte - nekopou, jak dráty spadlé byť jen na zem - vedle Vás !!!
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
ide sa piť a jesť a iné veci
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
i toto je správná odpověď - díky nejen za ni - i za SZ + ...Merak napísal:ide sa piť a jesť a iné veci
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Ja to hovorím stále, v kľude a so zdravým rozumom sa vždy dohovoríme a speje to ďalej, ako pri hádke, kde sa nakoniec neargumentuje, ale vyťahujú sa iné, nepodstatné veci, ktoré očierňujú účastníkov hádky. Konečný verdikt býva taký, že hovno sa vyriešilo a každý je kkt a pod. Žiaľ aj tu na fóre sú také prudké povahy, ktoré majú dostatočné odborné znalosti, ale žgrlavosť a vlastná pýcha nedovolujú tieto znalosti posúvať ďalej a väčšina príspevkov od takýchto užívateľov sú len posmešky, kraviny a kecy so žiadnou výpovednou hodnotou.
Z tohoto topicu je vidieť, že každý si povedal svoje a predsa sa niečo vyriešilo. Máš pravdu, učíme sa všetci, ja som mladý, mám málo skúseností a málo vedomostí a skôr sa na fóre učím, ako radím. Ale keď môžem poradiť, tak poradím. Myslím si, že toto je hlavnou priritou fóra - odovzdávať svoje znalosti druhým. Pretože nič si do hrobu nezoberieš a nikto sa múdry nenarodil, každý sa musel učiť, vzdelanie mal (takmer) zadarmo a patrilo by sa svoje znalosti odovzdať ďalej. Žiaľ niekedy je EGO silnejšie. A preto na otázku "ako zapojiť ledku" často vidieť odpoveď "nauč sa základy".
Páni, prajem všetko dobré do nového roku, aj napriek tomu, že má nie veľmi pekné číslo na konci
Merák - tebe prajem, aby si tie projekty naozaj kreslil a aby si si tú 24-ku spravil.
A ostatným členom mnoho zdaru v elektronike, elektrotechnike ale aj v iných oblastiach.
DOVIDENIA V NOVOM ROKU, opúšťam počítač a ide sa žiť.
Z tohoto topicu je vidieť, že každý si povedal svoje a predsa sa niečo vyriešilo. Máš pravdu, učíme sa všetci, ja som mladý, mám málo skúseností a málo vedomostí a skôr sa na fóre učím, ako radím. Ale keď môžem poradiť, tak poradím. Myslím si, že toto je hlavnou priritou fóra - odovzdávať svoje znalosti druhým. Pretože nič si do hrobu nezoberieš a nikto sa múdry nenarodil, každý sa musel učiť, vzdelanie mal (takmer) zadarmo a patrilo by sa svoje znalosti odovzdať ďalej. Žiaľ niekedy je EGO silnejšie. A preto na otázku "ako zapojiť ledku" často vidieť odpoveď "nauč sa základy".
Páni, prajem všetko dobré do nového roku, aj napriek tomu, že má nie veľmi pekné číslo na konci
Merák - tebe prajem, aby si tie projekty naozaj kreslil a aby si si tú 24-ku spravil.
A ostatným členom mnoho zdaru v elektronike, elektrotechnike ale aj v iných oblastiach.
DOVIDENIA V NOVOM ROKU, opúšťam počítač a ide sa žiť.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Chránič se zapíná :Drakoush napísal:Ja to hovorím stále,
.....
Páni, prajem všetko dobré ....
DOVIDENIA V NOVOM ROKU, opúšťam počítač a ide sa žiť.
právě jsem se probral po "kopanci" - téměř na konci Nového roku v novém roce - prý se už mu říká 2013,
tak práce ode mně zatím nehrozí,
stačí, už to,
že Vás všechny vítám a přeji práci bez ohrožení lajků,
je dřina na zapití,
dnes se nedělá a ani nebude, na žebřík se neleze,
třeba zničit na stole zbytky "léčivé tekutiny" a dobrůtek z loňské partíí.
NA začátek nové práce třeba posilnit se řádně,
by výsledek zákazník byl schopen platit bez remcání.
Nejprve však slušnost drobná má,
káže: děkovat se i Drakousovi sluší, neb pravdu ON i má,
zjištění mé je hned po návratu sem.
PS chránič drží - nepadá, je vše OK.
Pěkný dnešní sváteční večer všem.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Stály člen
- Príspevky: 235
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Bydlisko: Považská Bystrica
- Vek: 46
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
...
0
Naposledy upravil/-a peterhostak77 v 03 Nov 2021, 21:19, upravené celkom 1 krát.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
To je tak, načo oktáviu, keď embéčka jazdí tiež? Aj poistku dokáže žiarovka vyhodiť. Navyše vložky meniť, to nie je najlepšie. Ale keď niekto mocne chce, tak čo už. Som zvedavý, kde splaší poistky na DIN lištu. Ešte si pozriem literatúru, čo na to vraví vyhláška, ale mám dojem, že používanie klas. poistiek zakázaný nebol.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Zaujimave Zalezi ake poistky. Ak da rychlu poistku tak ta sa vypali raz dva. Nam v skole vraveli, ze rychla poistka prepaluje uz v prvej polperiode skratoveho prudu, cize prud nestihne ani dosiahnut nejaku vypocitanu skratovu hodnotu. Zas pomale poistky, to je o niecom inom. Poistkami sa bezne istia odbocky napr. od vzdusneho vedenia. Ale istic charakteristiky B podla mna plne nahradza poistku.
Ako casto sa stane, ze ziarovka praskne a zobere zo sebou aj istic ? Dost zriedka si myslim a rovnako moze prepalit aj poistku. Potom je samosrejme jasne, co sa lehsie nahadzuje. Poistka ma ale jednu nespornu vyhodu pred isticmi, ktoru ale v beznej domove elektroinstalacii nikdy nevyuzijes, a sice ze dokaze vypinat daleko vyssie skratove prudy ako hoc aj ten najlepsi istic. Tie su bezne do 6 kA alebo 10 kA pre domove rozvody. Plne to staci zvecsa. Zato poistky, poviem teraz o nozovych , maju aj 100 , 120 kA . Cize radovo viac.
Mimochodom, ide trocha aj o priestor, ved pri novom dome, tam bude zrejme pomerne dost okruhov. Vie si on predstavit, ako bude vizerat taky rozvadzac ? Tu poistka, tam prudovy chranic, proste totalny mysmas.
A dalsia vec co ma napada, pri poruche motora napriklad sa moze stat, ze pri poistke vyhodi len 1 fazu napriklad a ostatne 2 idu. Teda motor je pretazovany. Alebo cokolvek ine. Preto sa pouzivaju 3f istice napriklad.
Ale z principu sa daju pouzit. Ale je to hlupost, skus mu to este nejak vyhovorit. Som zvedavy co na to este napisu ostatni
Ako casto sa stane, ze ziarovka praskne a zobere zo sebou aj istic ? Dost zriedka si myslim a rovnako moze prepalit aj poistku. Potom je samosrejme jasne, co sa lehsie nahadzuje. Poistka ma ale jednu nespornu vyhodu pred isticmi, ktoru ale v beznej domove elektroinstalacii nikdy nevyuzijes, a sice ze dokaze vypinat daleko vyssie skratove prudy ako hoc aj ten najlepsi istic. Tie su bezne do 6 kA alebo 10 kA pre domove rozvody. Plne to staci zvecsa. Zato poistky, poviem teraz o nozovych , maju aj 100 , 120 kA . Cize radovo viac.
Mimochodom, ide trocha aj o priestor, ved pri novom dome, tam bude zrejme pomerne dost okruhov. Vie si on predstavit, ako bude vizerat taky rozvadzac ? Tu poistka, tam prudovy chranic, proste totalny mysmas.
A dalsia vec co ma napada, pri poruche motora napriklad sa moze stat, ze pri poistke vyhodi len 1 fazu napriklad a ostatne 2 idu. Teda motor je pretazovany. Alebo cokolvek ine. Preto sa pouzivaju 3f istice napriklad.
Ale z principu sa daju pouzit. Ale je to hlupost, skus mu to este nejak vyhovorit. Som zvedavy co na to este napisu ostatni
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Istenie trojfázových okruhov poistkami je volovina. Takto istené motory by mali byť vybavené ešte motorovým spúšťačom alebo obvodom s nadprúd. relé a stykačom, vtedy je ochrana dokonalá.