Strana 10 z 13

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 20:10
od používateľa peterhostak77
...

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 20:37
od používateľa Drakoush
Aj to je jedna z možností. Ale je tu aj iná - materiál, z ktorého sa kábel vyrába podlieha rozkladu. No rozhodne oprava poistiek "domorobo" spôsobuje prehrievanie vodičov.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 22:44
od používateľa Merak
pokiaľ je izolácia z látky, čo myslíte, koľko rokov asi tak vydrží?

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 22:51
od používateľa Drakoush
V našom kostole som našiel kábel, ktorý bol papierový a penetrovaný kolofóniou a olejom. Bol tam cez 50 rokov.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:02
od používateľa Merak
kým si nenašiel káble ťahané ako holé vodiče uchytené na dreveným doštičkách asi 5 cm od seba, tak je dobre

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:12
od používateľa spin90
U nas v Kosiciach je jedna ulica, kde este vidno pod okanmi take male izolatory na ktorych sa o kedysi holymi vodicmi tahalo a aj dalej po byte. Ale tak to je zrejme este z obdobia vojny, alebo pred vojnou mozno. Samozreje teraz uz tam kable nevedu :D

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:13
od používateľa Merak
také izolátory sa používali aj pre telefóny

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:20
od používateľa Drakoush
Merak napísal:kým si nenašiel káble ťahané ako holé vodiče uchytené na dreveným doštičkách asi 5 cm od seba, tak je dobre
To nie, ale videl som kopec špecialít. Redukciu z 400 na 230 omylom robená ako zo 400 na 400, miešačku zapájanú "elektrikármi", kde L1, L2 a N boli na vinutie motoru a L3 na kostru, istič a prepojka, roxor v poistke a tak podobne. Človek sa aj zasmeje.

A ešte som zabudol dedov stavebný výťah 3kW istený 63A nožovkami.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:31
od používateľa Merak
keď som ešte bývam v PD, tak sused mal v pivnici na svetelný okruh zapojený cirkulár, a keďže mu vyhadzovalo 6A istič, tak ho premostil káblom aby mu ho nevyhadzovalo

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:44
od používateľa Drakoush
No a? U nás v paneláku keď dávali dole switch na internet, tak vytiahli zásuvku od strojovne, bola istená 25A poistkou a bol v nej malý spínaný adaptér. A ja som tiež robil hajzloviny, keď som bol malý. Prepojky na nadprúdové relé a všetko fungovalo. Dnes sa za to hanbím.

Ale vieš, ako sa to robí? Ak niečo vyhadzuje istič, treba prepojku. Ak sa rozsvieti kontrolka signalizujúca poruchu, treba túto kontrolku odstrihnúť. Ak nám vkuse vyhadzuje hlavný istič, treba natiahnuť nový rívod od trafostanice-neistený. Desatoro elektrikára.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:48
od používateľa Merak
s tou kontrolkou som u jedného zákazníka zažil kolegu, svietila červená LED ako porucha ale nik nevedel prečo, tak jej kolega odstrihol jeden pin a vyletoval bzučiak, aby to nepípalo a bolo vystarané, teda až do doby, keď nebol dlhodobejší výpadok siete, kedy UPS asi po 5 minútach zhasla, podotýkam, že mala zálohovať hodinu

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:49
od používateľa Merak
až potom sa prišlo na to, že to hlásila poruchu ventilátora, a po 5 minútach sa prehriala elektronika a tepelná ochrana vypla celú UPS

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 02 Jan 2013, 23:59
od používateľa Jirka84
Zdravím páni,
viděl jsem smotané vodiče s hadrovou izolací upevněné na tapetované stěně, na korálkových izolátorech upevněné mezi jednotlivými závity + nejednu zásuvku na konci přišroubovanou na dřevě s papírovým podkladem, napajecí trafo pro WIFI rádio na hlavní stupačkové sběrnici paneláku v posledním ale i prvním patře natvrdo CYY 2x0,5 omotané na kolících toho napaječe, UTP kabely kolem bleskosvodů až do přízemí, kamaráda (už tuhého) na vodičích pod napětím a spoustu jiných lahůdek. Proto někdy reaguji "trochu vyzívavě", proto Vám nepřeji prasečiny v této branži. Mějte mi to prosím "za zlé". Bůček na chlebu
Vám mohu vyfotit, ostatní už ne :P :D
PS ... Začíná "hodina duchů" za mžik, jdu raději spát - dobré čtení i noc.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Jún 2013, 18:10
od používateľa kirkis
Mat001 napísal:Mám taký problém,že mi vyhadzuje prudový chránič.Z rozvadzača mam ťanahý 5 žilový kábel.Klasika 3fázy ,jeden ochraný a "nulák" ktorý je spoločný pre všetky okruhy.Nulovaci vodič mam cez prudový chránič.Okruhy mam rozdelene tak,že čierny mi ide do kupelne a ostatné po jednotlivých izbách.Norma je jasna TN-S.Teraz popišem postup.Ked nahodim chranič tak drži,okruh "kupelna",práčka ide bezproblemov,meram zasuvku:L-N 230V,L-PE malý skrat(meram to vadaskou) vyhodi chranič,meram N-PE nevyhodi chranič 8O .Malo by ho vyhodiť nie ? Druhy problém:ked zapnem niečo do iných okruhov okrem "kupelne" nejaký spotrebič vyhodi chranič.Ked meram zasuvky tak L-N vyhodi chranič, a taktiež PE-N nevyhodilo chranič.V rozvadzaču mam spoločnú N svokovnicu a spoločnu PE svorkovnicu ,navzajom su prepojene.Neviem doposieľ z akých príčin to tak blbbne,ked to zapojim bez chraniča,tak zasuvky sa umudria ,klasicky L-N 230V a L-PE taktiež a mezdi PE a N žiadne napetie nenameram.Chranič mám OEZ 16A 30mA.Neskôr môžem pripojiť aj fotku rozvadzača.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Jún 2013, 19:00
od používateľa spin90
Merak napísal:také izolátory sa používali aj pre telefóny
Tak silove vedenie od telefonneho este rozoznam :D Neviem ci este ale funguje, na niektorych miestach ale vidiet odbocky do domov normalne 4 zilove. Ale neverim velmi ze to je este pod napatim. NO kto vie :D

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Júl 2013, 18:00
od používateľa midnight_man
Páni rád by som počul Váš názor...

pri montáži na jednom objekte pri skrate PE + N vodiča ( zapojenie el. pripojky objektu bolo po rekonštrukcii na normu TNS) šupa ako z dela, vyletel istič. Po meraní priamo v zasuvke je L na lavej strane a N správne na pravej strane. (voči koliku som nemeral). Napadá niekoho z vás prečo vyrazilo istič pri skrate PE a N? Akosi to nedáva logiku....dakujem

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Júl 2013, 20:47
od používateľa 5ko
Mal si to zmerať aj medzi N a PE, možno by si zistil, že na kolíku alebo na N je fáza,pravdepodobne niekde zamenený drôt,skontroluj farby.Čím si meral, typ sústavy..jednofázová,trojfázová ?? *Málo info.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Júl 2013, 21:03
od používateľa midnight_man
Predpokladam asi ze faza bude na koliku pretoze zasuvka normalne fungovala a bolo v nej pripojene nemenovane zariadenie + sme do toho pripojení momentalne aj my ( bez zelenozlteho vodica ).

Bude to 3 fazova sustava, rozvádzač je po rekonštrukcii, má oddelené mostiky PE a N tak dumam ze to bude podla TNS normy.

Meral som to vadaskou kedze merak pri pokuse odmerat odpor medzi PE a N zdochol. Zajtra by som sa k tomu mal dostat aj s poverenou osobou od majitela objektu a skusim zmerat ci medzi PE a N nie je nahodou potencial o sile 240V..... Je vobec mozne aby pripojene zariadenie fungovalo ked ma na koliku 240V? ( i ked je mozne ze zelenozlty vodic nie je pripojeny vo vnútri zariadenia) ale ak je...ako to ze to zariadenie nezhorelo a funguje?

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Júl 2013, 21:09
od používateľa Mat77
Je vobec mozne aby pripojene zariadenie fungovalo ked ma na koliku 240V? ( i ked je mozne ze zelenozlty vodic nie je pripojeny vo vnútri zariadenia) ale ak je...ako to ze to zariadenie nezhorelo a funguje?
Je to mozne aby fungovalo, ak ma ale kovovy kryt, je skor mozne ze by si to nerozdychal ty :finga:

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 30 Júl 2013, 21:53
od používateľa midnight_man
je to taka plastova pumpa nejaka.....asi to ide len vdaka tomu ze to je plast. Inac by to uz dakoho pekne trafilo!