Strana 13 z 13

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 19 Feb 2020, 11:11
od používateľa Jirka84
Zásady jsem napsal dost jasně, jen rozvitý dodatek pro Tvoje dovzdělání se:
Pokud je "VN el" starší, není na závadu. Závadou je neznalost RCD (pak to není pan elektrikar), já jsem taky už v "Pra Se" v důchodu.

MÁŠ-LI 5TI ŽILOVÝ KABEL MEZI ZÁSUVKAMI, a N (modrý) JE NAVZÁJEM PROPOJOVANÝ MEZI NIMI, PAK HO MŮŽEŠ ZATÍŽIT JEN DO 16A - viz jističe... . Chceš-li větší souběžný "výkon" z více zásuvek (každá má z výroby jen 16A max), pak kabel 3J x2,5 ke každému okruhu. Nikdy nešetři (můžeš - na jídle, chlastu, cigaretách, atd. ...).
Nikdy se nesmí spojit dva N okruhy jiných RCD za nimi, stejně tak se NESMÍ propojit N před RCD s N za RCD, natož pak s PE !!!
To všechno by měl znát i ten "mně podobný", byl-li opravdu Eletrikář.

PS Určite máš použitý kabel CYKY 5Jx1,5 ! Jištěn má být jen 13A max (P=2990W nebo 3370W max přetížení / 1hod max).
Na každém RCD můžeš mít zásuvkových okruhů více. Když použiješ před RCD 25/2/003 jistič 16A/1, pak můžeš mít maximálně 10ks zásuvek do celkového odběru 16A nebo jednu zásuvku se spotřebičem max 16A (3680W při 230V sítě). Pro garáž chceš-li více zásuvek pro výkonové spotřebiče, pak máš možnost použít více jištěných okruhů -viz více kabelů. Pozor na jističe - musí být za"hlavním RCD", pokud si přeješ použít RCD 25/4/003 na více jističů. Jeho předřazený jistič bývá 20A/3, ale pro spolehlivost se doporučuje 40/4/003. Je to CHRÁNIČ pro unikající poruchový prud do 30mA a NEE JISTIČ ! Pak se uvažuje i souběhu ...
JEDINĚ JISTIČOCHRÁNIČ MÁ SDRUŽENOU FUNKCI (jistič+RCD), ale počet zásuvek = odebíraný výkon se nemění.
Na 4polový RCD můžeš zapojit 3fázové zásuvky stejného typu ale nikdy kombinaci obou (32A/jistič max 32A/3 nebo 16A/jistič max 16A/3). RCD navíc mají různé vypínací charakteristiky - viz internet atd... "HOVK" :cry:

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 19 Feb 2020, 11:29
od používateľa SimPa3k
Tie rcd na ktore su zasuvky tak su kombinovenae je to 16A istic s B charakteristikov a prudovym chranicom. Mam tam 5x2,5 kabel problem je ten ako je vidiet na scheme modri vodic nejde do rovnakeho rcd ako faza. Teda v prvom okruhu ok no v ostatnych sa to uz zacina miesat. Koly tomu ze sa to pozapajalo krizovo aby nevyhadzovalo celu stenu

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 19 Feb 2020, 11:32
od používateľa Jirka84
Máš SZ
PS stejně můžeš zatěžovat N jen 16A max.

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 19 Feb 2020, 11:49
od používateľa SimPa3k
Ale ved mne to staci. Aj preto som chcel to krizove rozvetvenie aby som mal na pracovnom stole tri zastrcky nezavysle od seba co sa tyka RCD a aj zatazenia no ocividne to tak nepojde lebo sa to nedomyslelo. A budu musiet payrit pod jeden istic teda jeden RCD

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Napísané: 22 Feb 2020, 11:17
od používateľa SimPa3k
Takze porucha vyriesena. Zistilo sa ze v jednom z holubnikov sa nachadzala zavada a to v tom ze v sktulke bol miesto modreho vodica pouzity zeleny. A ten robil cele problemi.