Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 05 Jan 2013, 09:18

michal312 napísal:Merak vratim sa k tej prvej fotke co bolo fotene v BB. Nezapajal to monter podla nejakeho planu? Lebo mi nejde do hlavy ze tak fatalnu chybu by spravil. Mozno pozeral do schemy nerozmyslal a zapajal automaticky podla planu :-D
žiadny výkres som mu tam vtedy nevidel
ale aj keby to bolo podľa výkresu, čo je to za projektanta, ktorý ti dá PEN vodič cez vypínač?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

michal312
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 385
Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Hlohovec

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa michal312 » 05 Jan 2013, 10:06

spoza zeleneho stola to vyzera inak ako v skutocnoti... Pozeram ze naprojektoval 4-polovy hlavny istic, pritom privod je su 3 fazy a zltozeleny ak dobre pozeram. Stacil by tam aj trofazovy istic ak sa nemylim.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 05 Jan 2013, 10:12

michal312 napísal:spoza zeleneho stola to vyzera inak ako v skutocnoti... Pozeram ze naprojektoval 4-polovy hlavny istic, pritom privod je su 3 fazy a zltozeleny ak dobre pozeram. Stacil by tam aj trofazovy istic ak sa nemylim.
a možno pán projektant netušil, že tam bude TN-C prívod, ale TN-S, alebo len naprojektoval rozvádzač a koniec, aj tak sa to robí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa burizon » 05 Jan 2013, 11:12

Nazdar,
dobré vlákno, určite tu človek "pochytá" veľa vecí, hlavne amatérski elektrokutili. No z niektorých príspevkov mám pocit akoby nad toho dotyčného nebolo. Nikto nie je neomylný, aj profík sa utne. Nechcem nikoho obhajovať, no elektoinštalácia by sa mala používať až po revízii, kde by sa mali odhaliť všetky nedostatky. Málokto je taký borec, že má všetky normy v malíčku, hoci u jedného pána z Moravy mám aj tento pocit.
Som si teda zavaril týmto príspevkom.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Jirka84 » 05 Jan 2013, 18:50

burizon napísal:Nazdar,
dobré vlákno, určite tu človek "pochytá" veľa vecí, hlavne...... Málokto je taký borec, že má všetky normy v malíčku, hoci u jedného pána z Moravy mám aj tento pocit.
Som si teda zavaril týmto príspevkom.
Lebo trafená hus vždy robí gagaga,
aneb pokud jsi to myslel na mně, tak možná trefils "klinček" skoro do černého - jsem taky z Moravy. J Á ale nepatřím mezi urážlivé ani mezi ty dobře znalé ani nemám normy v malíčku, proto Ti odpovím, že u mně sis to bohužel stále " teda nezavaril ani týmto príspevkom :) ". Právě pro ten, mnou následující přiložený příspěvek - jednu z mnoha - fotografii (jeden z mnoha, mohl bych pokračovat). Pouze se teprve blížím svými příspěvky k prvnímu vrcholu první sinusovky z 50Hz, bude následovat brzy první sestup do první nuly, pak bude následovat ........ co asi ? :P
Dávám jen drobné vysvětlení k němu: v hlavním rozvaděči byl nově dán 4polový chránič a za ním 10A/3/B jistič, kde vedl kabel na sloup s třemi stařičkými izolátory - tyto měly olověný vodič !!! na klasické venkovní vedení (izolátor jsem s kouskem tohoto olova a závěsného drátu uštípl - mám ho na fotce ), kde prasklý izolátor vyhazoval chránič při dešti svodem na kovovou konzoli přes ten drát, vypínač vyhazoval proudovou ochranu, správně nastavenou na provozní proud u motoru a třífázový vypínač "vyhodil mě" od instalace, kde si mě zákazník pozval na opravu motoru, že mu nejde nahodit ani chránič ani jistič k motoru od čerpadla. To vše "Na chalupě ve vojenském prostoru", kde takto provedli instalaci sovětští vojáci v době "dočasna" a on si tuto chalupu vzal zpět v rámi restitucí po jejich odchodu z okupovaných lesů. :D :D :D
PS
A tëď máte pánové všichni konečně správný důvod smát se , ne mně , ale práci takyelektrikářů , které také potkávám po jejich "vot těchnika balšaja" . Máme se sakra co učit všichni. Proto někdy na fóru reaguji tak, jak reaguji, ale v žádném případě se nesnažím nikoho z nás nedej bože urážet. Snažím se předat jen drobné zkušenosti i TAKTO nabyté.
Pište , dělte se o vlastní postřehy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prílohy
5_1- 038a.jpg
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 05 Jan 2013, 23:04

keď spomínaš ruskú techniku:
to mi pripomenulo elektro inštaláciu u kamaráta, keď býval v BA v podnájme pri Račianskom Mýte v barákoch, ktoré mali elektriku z 50-tych rokov, kde boli po byte ťahané dva vodiče, všetko by bolo fajn, keby to originál nebolo vedené tak, že jeden išiel v zásuvke vždy na jednu zdierku a druhý na druhú zdierku, ale ani jeden nešiel na kolík (PE)
a najlepšie to bolo v dvojzásuvkách, tých pekných čiernych bakelitových, ktoré mali kolíky k sebe, teda v jednej zásuvke bola fáza na ľavo, a v druhej na pravo
neviem či v tých dobách používali IT sieť alebo rpečo nezapájali kolíky (PE)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 05 Jan 2013, 23:09

dnes som sa bol pozrieť ako postupujú práce na mojom novom byte, a toto som si musel nafotiť
ono to tí páni za komunistov používali vodiče ako sa im zachcelo? jeden vodič hliník a druhý meď
Prílohy
IMAG0553A.JPG
IMAG0554A.JPG
IMAG0555A.JPG
IMAG0556A.JPG
IMAG0557A.JPG
IMAG0558A.JPG
IMAG0559A.JPG
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Axwell » 05 Jan 2013, 23:21

fuj tie obrazky hlavne tie posledne ked som sa nato zdaleka pozeral, ze nejake "cerviky" lezu odtial, to co je ten plochy vodic zeleno-biely ci aky to teda som nikdy este nevidel, a aj ta svorkovnica je zabita, parada toto :wink:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 05 Jan 2013, 23:26

prosím pekne to sú komunistické ohybné vodiče lankové medené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 528
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: PN
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa smotek7 » 05 Jan 2013, 23:43

Tie biele su predchodcovia CYKYLO :D
Davali sa na strop ked nebola trubka v paneli a pritreli ju maltou.
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.

Simil
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 798
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: NR
Vek: 63

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Simil » 06 Jan 2013, 00:10

Merák,odporučil by som všetku elektriku naťahať nanovo,lebo keď budeš mať byt pekne spravený,čo z toho,ak za pár rokov budeš musieť robiť kvoli elektrike opeť rekonštrukciu.Potom Ťa to bude srať.Ja som po kúpe bytu,spravil ako prvé komplet elektriku,pretože celý byt bol na 2 ističe,a ak chceli bývalý majitelia niečo robiť,tak bol na všetko poradovník,pretože sa nemohlo napr.naraz prať a vysávať,alebo ísť el.trúba a napr.mikrovlnka.Akonáhle sa zaplo viac spotrebičov,tak sa istič porúčal.Teraz mám pokoj,všetko šlape ako má.
0

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa burizon » 06 Jan 2013, 00:13

Jirka,
čítal som tvoj príspevok niekoľkokrát, ale absolútne mu nerozumiem. Ani prišiť, ani priplátať, nerozumiem reči tvojho kmeňa alebo asi a to najskôr, nerozumiem vôbec elektrike. A vôbec netuším, čo ukazuje ten obrázok. Akože nesedia farby? Tak normálny elektrikár by zobral čiernu izolačku a zmenil by farebné označenie.
Merák,
za komunistov za dával väčšinou hliník, tak sa raduj, ze nemusíš vyhadzovať všetko, meď si nechaj a "vydeláš" a ešte ti "zbyde".
0

Používateľov profilový obrázok
AlbertEinstein
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2099
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Bydlisko: Michalovce
Vek: 28

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 06 Jan 2013, 00:17

Tiež by som odporúčil nové káble pretože hliník a meď nejdú do kopy. Tiež sa chystám doma ťahať novú pretože najnovšie som našiel v kúpelni pod omietkou schovanú krabičku kde boli medené aj hliníkové spojené do kopy a už to asi nevydržali alebo čo ale prišiel som domov a kryt krabičky bol vyrazený zo steny von. Musela to byť riadna šupa :D
0
Nikto nieje najmúdrejší a preto sú rady od druhých tiež dobré. Sám to vidím na sebe.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 06 Jan 2013, 00:18

Simil napísal:Merák,odporučil by som všetku elektriku naťahať nanovo,lebo keď budeš mať byt pekne spravený,čo z toho,ak za pár rokov budeš musieť robiť kvoli elektrike opeť rekonštrukciu.Potom Ťa to bude srať.Ja som po kúpe bytu,spravil ako prvé komplet elektriku,pretože celý byt bol na 2 ističe,a ak chceli bývalý majitelia niečo robiť,tak bol na všetko poradovník,pretože sa nemohlo napr.naraz prať a vysávať,alebo ísť el.trúba a napr.mikrovlnka.Akonáhle sa zaplo viac spotrebičov,tak sa istič porúčal.Teraz mám pokoj,všetko šlape ako má.
ak si prečítaš aj predošlé príspevky, tak sa dočítaš, že elektrika sa robí komplet nanovo, neboj
toto bolo ako prvé, čo som chcel spraviť, ešte si idem dať dotiahnuť troj fázový prívod, keďže mi tam ide varná doska
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 06 Jan 2013, 00:21

burizon napísal:Jirka,
čítal som tvoj príspevok niekoľkokrát, ale absolútne mu nerozumiem. Ani prišiť, ani priplátať, nerozumiem reči tvojho kmeňa alebo asi a to najskôr, nerozumiem vôbec elektrike. A vôbec netuším, čo ukazuje ten obrázok. Akože nesedia farby? Tak normálny elektrikár by zobral čiernu izolačku a zmenil by farebné označenie.
Merák,
za komunistov za dával väčšinou hliník, tak sa raduj, ze nemusíš vyhadzovať všetko, meď si nechaj a "vydeláš" a ešte ti "zbyde".
kompletka nanovo, lebo je to všetko v dvojvodičovej sústave, a ja budem mať všetko na prúdových chráničoch
nejdem riskovať že je niekde seknutý kábel a ja budem musieť za pár rokov vysekávať nejaké drážky kvôli tomu, že som chcel na začiatku ušetriť
káble sú ťahané v horných rohoch izieb, kde sa skladajú panele do seba
a na čom by som mal akože zarobiť?
veď od kamaráta mám 250m CYKY-J 3Cx1,5 a 250m CYKY-J 3Cx2,5 a 100m CYKY-J 5Cx2,5 zadarmo
tak pre boha živého, prečo by som si nenatiahol komplet novú elektriku všade?
na toto nadávam všade kde prídem, keď vidím časť elektro inštalácie prerobenú a časť pôvodnú
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 06 Jan 2013, 00:25

AlbertEinstein napísal:Tiež by som odporúčil nové káble pretože hliník a meď nejdú do kopy. Tiež sa chystám doma ťahať novú pretože najnovšie som našiel v kúpelni pod omietkou schovanú krabičku kde boli medené aj hliníkové spojené do kopy a už to asi nevydržali alebo čo ale prišiel som domov a kryt krabičky bol vyrazený zo steny von. Musela to byť riadna šupa :D
chalani, mne nemusíte odporúčať všetko prerobiť, dobrá funkčná elektrika je základom dobre fungujúceho bytu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Simil
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 798
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: NR
Vek: 63

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Simil » 06 Jan 2013, 00:36

Ono mať dobre urobenú elektriku sa oplatí.Aj keď je momentálne trend výroby energeticky úspornejších spotrebičov ako v minulosti,ale zase ich je v domácnosti viac ako v minulosti,takže spotreba rastie.A to nehovorím o množstve spotrebičov,ktoré aj keď vypneme DO,zostávajú v Stand By móde,a pokiaľ ich je viac / napr. TV, Sat prijimač,PC,a pod.tak sa to za rok pekne nasčíta.
0

Používateľov profilový obrázok
syky161
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 164
Dátum registrácie: 14 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: Považská Bystrica
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa syky161 » 06 Jan 2013, 11:40

My tiež prerábame teraz byt, ale len po jednotlivých izbách lebo vňom aj bývame, takže každý rok jedna izba, zatial máme prerobenú kuchyňu, izbu, a toto leto sa chystáme obývačku, robíme aj novú elektriku vždy, lebo nám nedostačovali zásuvky a okrem toho tzo bol hliník, tak teraz dávam CYKY a zásuvky viacejrámikové, aj keď do toho betónu to nejde zrovna najlepšie :-D.
Aj keď nemáme až taký starý byt tak je tu stále ešte hlina cca (20 rokov).
Asi pred 10 rokmi nám začala dymieť jedna zásuvka v obývačke, sem tam to tam iskrilo, tak už odvtedy neverím hliníku. 2 roky dozadu som musel obúchať časť omietky okolo jednej krabice kde bol venček, niektoré spoje som dotiahol aj o 4 otáčky, no strach.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Jirka84 » 06 Jan 2013, 12:47

Merak napísal:keď spomínaš ruskú techniku:
to mi pripomenulo elektro inštaláciu u kamaráta, keď býval v BA v podnájme pri Račianskom Mýte v barákoch, ktoré mali elektriku z 50-tych rokov, kde boli po byte ťahané dva vodiče, všetko by bolo fajn, keby to originál nebolo vedené tak, že jeden išiel v zásuvke vždy na jednu zdierku a druhý na druhú zdierku, ale ani jeden nešiel na kolík (PE)
a najlepšie to bolo v dvojzásuvkách, tých pekných čiernych bakelitových, ktoré mali kolíky k sebe, teda v jednej zásuvke bola fáza na ľavo, a v druhej na pravo
neviem či v tých dobách používali IT sieť alebo rpečo nezapájali kolíky
burizon napísal:Jirka,
čítal som tvoj príspevok niekoľkokrát, ale absolútne mu nerozumiem. Ani prišiť, ani priplátať, nerozumiem reči tvojho kmeňa alebo asi a to najskôr, nerozumiem vôbec elektrike. A vôbec netuším, čo ukazuje ten obrázok. Akože nesedia farby? Tak normálny elektrikár by zobral čiernu izolačku a zmenil by farebné označenie.
Merák,
za komunistov za dával väčšinou hliník, tak sa raduj, ze nemusíš vyhadzovať všetko, meď si nechaj a "vydeláš" a ešte ti "zbyde".
(PE)
To Burizon,
nejprve pro Tebe (pre Teba po slovensky: lebo neviem kolko ročkou máš, ja iba 2x30 a niečo málo naviše, po slovensky pravopisne písať tieš dobre neviem a nechcem Ti przniť Tvoj materinský jazyk svojskou slovenskou gramatikou, tak tež preto píšem iba po česky).
Jsme Slované - Ty i já, proto si myslím, že bys mohl trochu česky rozumět, já rozumím trochu nejen slovensky (narodil jsem se v Československu - nerozumím jen Hyngaryoucom). Pokud nerozumíš mojí hatlamatilce zvané český jazyk (snažím se všemocně psáti hlavně spisovně), pak ale musíš požádat (nebo poprosit) slovensky mluvící a česky rozumějící kolegy. Alebo čítaj odznova po niekolki raz. V tom Ti bohužel nedokáži pomoci. Já se snažím na slovenských tv okruzích, které přijímám v Olomouci (pre Teba na Morave - súčast Českej republiky vo strednej Europe) , rozumě i "Východňárom" i ostatním mluvícím na Rádio Patria. Je to jenom pro moje dobro. Rád se učím od jiných, to abych nebyl do hrobu dán jenom s blbostmi :lol:
Pokud jde o Zvýrazněnou citaci Tvého dotazu: od kedy sa smie ofarbit zelenožltý na fázový ? :!: a 3fázový motor zapojovat CYKYLO 3Cx2,5 !!! A to tam není zapojena "kostra" na motoru.
Pokud jsi mi neporozumněl, prosím já ostatní za sebe místo Tebe: přeložte jemu, co já zde psal a On nerozumí :oops:


To Merak: dříve (na počátcích elektrifikace za dob Nikoly Tesly i T.A.Edizona ) se používal - i v ČSR - rozvod 3x110V, to znamená , že byly dvě fáze v zásuvce = 220V. V Rusku měli dříve spotřebiče jen na 110V, tak stačila jedna fáze a nula kdekoli ze "země" v zemljance. Pak začli kopírovat západní techniku na 220V, tak dali do zásuvky dvě fáze.
Tak nějak jsem nedávno opravoval v paneláku 1fázový (na 230V) elektroměrový rozvaděč bez elektroměru: na přívodním a odvodním fázovém vodiči nasunutá velká kancelářská sponka, nulák z radiátoru (protože plynový kotel na topení - bez plynoměru, nefunkční - byl uzemněný pospojováním přes plynové trubky) pro ostatní zásuvky propojený v bytovém rozvaděči ! Z okna koukala satelitní parabola na TV příjem. Vystěhovat je nebylo možné. Hádej, kdo na tento zcela systém pro patnactičlennou rodinu a přistěhované příbuzné do třípokojového bytu přišel? :D ( řekli všem :butthead: )
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa Merak » 06 Jan 2013, 13:45

jjj prvopočiatky boli husté a kruté
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok