Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Merak » 14 Jún 2019, 22:20

Práve to, že ja som našu STN študoval nič ohľadom preznačovania som nenašiel.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Merak » 07 Júl 2019, 18:58

Aj takto sa kedysi zapájali zásuvky.
Prílohy
20190704_114457.jpg
20190704_112836.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Merak » 11 Feb 2020, 15:40

pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku
Prílohy
20191101_190157.jpg
20191101_190200.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Feb 2020, 15:58

To Merak ,
omlouvám se za svůj příspěvek ...přeznačení smršťovačkou (pozdě ale přece :( )

protože i takový rozvaděč bez papírů, určený pro bazén, se dá mezi "klienty" najít.
Schválně: kolik výrobců je v něm zastoupeno?
Prílohy
Bazen_rozvaddec.jpg
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Feb 2020, 16:28

Nie je to náhodou nemenovaný objekt v Beladiciach Jirko?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"

Príspevok od používateľa p23a11s » 20 Jún 2020, 14:59

Merak napísal:minulý týždeň som bol u zákazníka na inštalácii a bývali sme na hoteli v Šahách
takúto zásuvku som tam našiel
A možno vrchná zásuvka bola na malé bezpečné napetie SELV(neuzemnené) a spodná na 230 V :D :D :D
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa odaros » 20 Jún 2020, 19:39

Merak napísal:pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku
Tak s týmto sa stretávam v panelákoch bežne, takéto srandy zvyknú robiť "zvončekári".
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa marcossoft » 03 Júl 2020, 16:31

Dobrý deň.
Viete mi niekto povedať, ktorá norma hovorí o tom, kde použiť bezhalogenový alebo nehorľavý kábel ? Napríklad je to dané horľavosťou povrchu alebo (ako v prípade bytoviek a spoločných priestorov) je to dané verejným priestorom alebo počtom ľudí ?

Ďakujem
0

roboluko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Bydlisko: Malacky
Vek: 46

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa roboluko » 03 Júl 2020, 20:20

0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa marcossoft » 03 Júl 2020, 23:00

Len toto asi platí pre domy ale ak sa bavíme napr o bytovom bloku, už to bude asi iné. A na to by nejaká norma mala byť, ktorá jasne povie, kde je potrebné mať ne horľavé káble, kde bez halogénové a pod.

Ďakujem za rady.
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2507
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa enigma » 03 Júl 2020, 23:14

keď že sme už pri tom .... ako by ste zareagovali na situáciu ... ponorné čerpadlo ... poistky 32A B-čkové a hlavné poistky iba 10A C - čkové .... podľa akej normy je toto stavané ?
0

roboluko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Bydlisko: Malacky
Vek: 46

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa roboluko » 04 Júl 2020, 06:48

Prosím odfofte mi poistku 32A...?B a 10A...?C
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2507
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa enigma » 04 Júl 2020, 08:47

velice rád by som to urobil , ale už nemám tam prístup .
0

roboluko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Bydlisko: Malacky
Vek: 46

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa roboluko » 04 Júl 2020, 09:00

Marcosoft - keď idete projektovať elektroinštalácii pre nejaký objekt tak vám musí investor doložiť tech.spravu požiarnu v ktorej sú vyčlenené časť objektu a ich požiarna bezpečnosť vy ako projektant nemáte možnosť určiť požiarnu ochranu .
Na základe požiadaviek sa určuje elektroinštalácia napr potom zaťaženie vodičov atď....

-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 09:05 --

Enigma poistky nejakú char.b...c.d ale sú http://www.oez.sk/produkty/nozove-poistky to platí aj pre valcive čo sa týka čerpadlá je to zle navrhnuté pretože pri skrate do vistreli až na 10A nieje dodržaná selektivita to ich tam nemusia vôbec mať a to ešte dovie aky kábel je k tomu cetpadlu vedený
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa marcossoft » 18 Júl 2020, 09:32

Ahojte

Taka technicka otazka, moze ist poza kable na stenach taky kovovy zavetrovaci pas? Je to drevodom.

https://www.kotvenia.eu/zavetravaci-pas-40x2-p822/

Ďakujem
0

OK1IN
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
Bydlisko: Slaný
Vek: 63
Kontaktovať používateľa:

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa OK1IN » 18 Júl 2020, 09:56

Proč ne, kabely máš jistě v chráničce.. :lol:
0
Petr, OK1IN
http://www.ok1in.cz
Automatizace, pohony, telemetrie

Tesla1987
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 17
Dátum registrácie: 17 Júl 2020, 18:56
Bydlisko: Kosice
Vek: 36

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa Tesla1987 » 18 Júl 2020, 14:25

Milujem taketo salaty ked ma zavolaju ze nejako divne mi ide elektrika neviez preco? no drviva vacsina rozvadzacov vyzera tak potom aj to vsetko vyzera tak zapajanie dalej funkcnost bezpecnost atd......bez oznacenia a potom sa ma ss toho vysomarit co je co a kde
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa marcossoft » 29 Júl 2020, 11:15

Ahojte. Otázka do pléna

Musia byť nasledujúce obvody cez RCD ?
- Nabíjačka na elektromobily
- Tepelné čerpadlo
- Podlahové kúrenie

A vo všeobecnosti. Musí byť už každý obvod zvlášť chránený cez RCD ? Či sa ešte používa tkz. centrálny RCD, aspoň na niektoré obvody, napr v jednej izbe a pod. Je to niekde podchytené v norme ? Neviete náhodou číslo normy, resp. článok z normy ?

Ďakujem
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa ondistef » 29 Júl 2020, 11:37

- Nabíjačka na elektromobily - pozrieš doporučenie od konkrétneho výrobcu na požadované istenie (ochranu) a máš to tam uvedené, niektoré nabíjačky už majú v sebe zabudovaný prúdový chránič typ B. Takže v takom prípade jedine ak by si chcel ako prevenciu pred požiarom použiť predradený selektívny prúdový chránič.
- Tepelné čerpadlo - rovnako ako nabíjačka (akurát nemá v sebe zabudovaný prúdový chránič)
- Podlahove kúrenie, viď vyššie, čo som mal podklady od nejakých el. vykurovacích káblov, tak výrobca požadoval prúdové chrániče a dvojpólové (štvorpólové) istenie

Centrálny chránič ak myslíš jeden chránič pre celý rozvádzač, tak to nedoporučujem
Samozrejme, že môžeš v rozvádzači rozdeliť jednotlivé sekcie vývodov so spoločným chráničom. Chcel by som vidieť rozvádzač s 50 vývodmi, kde by bol každý jeden vývod cez samostatný prúdový chránič.
Pri projektovaní už dávam komplet všetky vývody cez chrániče (v podstate to takto robíme už dosť dlho).
A je jedno či je to chladnička, práčka, bojler alebo tepelné čerpadlo. Samozrejme tiež treba voliť príslušnú charakteristiku prúdového chrániča AC, A, F, B, B+ a vybrať typ s rozdielovým prúdom 10, 30, 100, 300 mA (10 a 30mA zásuvky, svetlá), 100 a 300 zariadenia, kde môžu vznikať vyššie unikajúce prúdy, prípadne ak selektívne a pred inými chráničmi.
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Príspevok od používateľa marcossoft » 29 Júl 2020, 12:32

Ono v podstate aj dám typ RCD F, tak to je aj pre Tepelné čerpadlo, aj pre nabíjačku a aj pre podlahovku nie ?
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok