Je toto v poriadku?

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

mahux
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 26 Nov 2012, 10:01
Kontaktovať používateľa:

Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa mahux » 10 Apr 2013, 08:52

Gumený zásuvkový blok 2-zásuvky 230V – 16 A IP 44 - IK 08

Na nasledujucej adrese je vyrobok:

http://www.kliptrade.sk/prenosne-privod ... oky/2x230/

Poprosim Vas o vyjadrenie ci je v poriadku to, ze v jednej so zásuviek je faza na pravej a v druhej na lavej strane. Ja to povazujem za chybu a takyto vyrobok nedoporucujem vobec pouzivat, pretoze sice norma nehovori kde presne ta faza byt ma, ale hovori ze ma byt v jednom objekte alebo zariadeni na jednej strane. Ak sa mylim prosim poskytnite mi legislativny dokaz o tom ze zariadenie je pouzitelne a vyhovuje slovenskym normam.
Dakujem
0

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa xmilos » 10 Apr 2013, 09:09

Stare rozdvojky mali to same....
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9331
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa breta1 » 10 Apr 2013, 12:50

"ale hovori ze ma byt v jednom objekte alebo zariadeni na jednej strane"

Můžeš sem dát citaci z té normy, případně číslo normy?
To je pro mě novinka (nebo moje neznalost).
0

sv.brutus
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 321
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: ZA/LV
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa sv.brutus » 10 Apr 2013, 13:09

Ak je to takto tak je to podľa mňa v poriadku.
Prílohy
zasuvky.png
zasuvky.png (6.3 KiB) 2936 zobrazení
0

mahux
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 26 Nov 2012, 10:01
Kontaktovať používateľa:

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa mahux » 10 Apr 2013, 13:14

Ano tak by to bolo v poriadku, ale tie dierky su prepojene rovno a nie prekrizene.
Prílohy
zasuvky.png
zasuvky.png (4.28 KiB) 2928 zobrazení
0

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa xmilos » 10 Apr 2013, 13:26

Zapojenie L ( vravo, ci vlavo ) sa uz menilo. Funkcnost zariadenia, nedajboze zivot obsluhy nemoze byt dane spravnostou polohy L!
Od toho ma kolik ( vodic PE ) specificku polohu ( tvar ) aby bol nezamenitleny.
Takze ak nie su nake nove predpisy o ktorych neviem, zmena L a N je O.K.
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa spin90 » 10 Apr 2013, 13:52

Tiez viem tak, ze zamena je OK, ale je doporucene pouzivat v jednom objekte jeden sposob zapajania. Ale tak nie je to prikazane, cize velky problem by som v tom nevidel.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
petersno
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2774
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: ba
Vek: 63

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa petersno » 10 Apr 2013, 15:09

xmilos, spin90 : suhlasim. ale zaroven musim povedat, ze by som ani doma, ani v praci nieco podobne nezniesol. a uz vobec nerozumiem, co hladaju v normach nejake "doporucenia". doporucit mi moze niekto dobru kavu tamto v bufete narohu
0

mahux
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 26 Nov 2012, 10:01
Kontaktovať používateľa:

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa mahux » 10 Apr 2013, 15:28

Takze na otazku: Mozem si urobit 200 Ks predlzovacich snur s touto (hore zmienenou) koncovkou?
(Potrebuje to na pripajanie roznych spotrebicov, hlavne svetiel a audio, video zariadeni)
Odpoved: Nie pre boha len to nie, lebo je to nie vhodne ale z legislativneho pohladu je to v poriadku a revizny ti to odobri.

Moze nieco takto fungovat?
0

mahux
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 26 Nov 2012, 10:01
Kontaktovať používateľa:

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa mahux » 10 Apr 2013, 15:41

No kedze som sa aj inde pytal :) u vyrobcu LEGRAND (teda jeho slovenskeho zzastupcu) - tu je kvalifikovana odpoved.
Prílohy
612-Stanovisko -odpoveď.doc
(45 KiB) 99 stiahnutí
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Je toto v poriadku?

Príspevok od používateľa rudko » 10 Apr 2013, 16:00

petersno napísal:xmilos, spin90 : suhlasim. ale zaroven musim povedat, ze by som ani doma, ani v praci nieco podobne nezniesol. a uz vobec nerozumiem, co hladaju v normach nejake "doporucenia". doporucit mi moze niekto dobru kavu tamto v bufete narohu
Tu je dolezite si uvedomit ze skoro kazda norma iba odporuca nie je tvojou povinnostou vzdy normu dodrzat. Tvojou povinnostou je iba dokazat ze riesenie ktore si pouzil je minimalne tak dobre ako to, ktore sa popisuje v norme.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...