Aky kabel do steny?

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Dzovi88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 11
Dátum registrácie: 29 Okt 2013, 13:00

Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Dzovi88 » 29 Okt 2013, 13:03

Chcem sa opytat aky kabel je vhodny davat do steny, a mam doma zvysny kabel 2,5 mm hruby a je 4zilovy. V zilach nie su droty ale klasicke lanka ako v predlzovacke. Moze ist aj takyto kabel do steny?
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa spin90 » 29 Okt 2013, 13:14

Vsetko zalezi od prostredia a predpokladaneho pouzitia. Taktiez si nenapisal co myslis pod pojmom hruby. V elektrotechnike sa uvazuje len s prierezom vodiveho materialu, s nicim inym. Udava sa v mm2 - milimetroch stvorcovych. Takze smerodajna je takto vyratana hodnota.
Na co ma sluzit kabel ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

pettter
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa pettter » 29 Okt 2013, 13:35

Dzovi88 napísal:Chcem sa opytat aky kabel je vhodny davat do steny, a mam doma zvysny kabel 2,5 mm hruby a je 4zilovy. V zilach nie su droty ale klasicke lanka ako v predlzovacke. Moze ist aj takyto kabel do steny?
2,5mm2 lanko je až zbytočne hrubý na 16A v zásuvke, ale nie je problém, môže sa použiť. Problém nastane s koncovým pripojením do zásuviek a p. Tieto sú väčšinou dimenzované na 1,5mm2. Tiež je problém s lankom, lebo väčšina spojov je dnes na zásuvných samosvorných spojoch, nie na skrutkových. Potom musíš na konce vodičov použiť lisovacie dutinky.

Ale!!! Nenapísal si farby žíl v kábli. Podstatné je, aby bola v kábli zeleno žltá a modrá žila. Ale ak máš 4 žilový s čiernou, šedou, hnedou a zeleno žltou, tak ten kábel nemôžeš použiť, lebo nie je v ňom modrá žila. Prečo? To je o normách. Od 2002 platí norma, že pracovný "nulák" je modrý, ochranný vodič ("nulák") je zelenožltý. Staršie káble nemali modrú...

PS: kde si čórkol tú 2,5mm2 lanko, ha...???
spin90 napísal:...Vsetko zalezi od prostredia...
Spin, mohol by si konkretizovať, aký ma prostredie vplyv na typ kábla uloženého v stene, ak neuvažujeme banské, naftárske, chemické a iné extrémy??? :D
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa spin90 » 29 Okt 2013, 13:47

ak ma zelenozltu zilu, moze pouzit hocico. Ostatne farby, okrem zz sa mozu preznacit na oboch koncoch.
2,5 mm2 na 16A je optimalne, nevrav ze to je zbytocne vela,
No a k tomu prostrediu, tak ako si napisal, za urcitych okolnosti, v blizkosti tepelneho spotrebica atd. nie je jedno co sa pouzije, neviem co je na tom take smiesne.
Taktie autor nevravi nic o 2,5 mm2 ale len o hrubke 2,5mm, cize som si na 99,9 % isty ze to nie je lanko 2,5mm2 ale nejaka 1,5tka, alebo skor 1,0ka.
0
Naposledy upravil/-a spin90 v 29 Okt 2013, 13:55, upravené celkom 1 krát.
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa marek181818 » 29 Okt 2013, 13:55

Tiež je problém s lankom, lebo väčšina spojov je dnes na zásuvných samosvorných spojoch, nie na skrutkových. Potom musíš na konce vodičov použiť lisovacie dutinky.
Bezne sa predavaju aj na skrutky -zasuvky, vypinace a pod .Ide len o typ a cenu
0

dascia

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa dascia » 29 Okt 2013, 14:20

pettter napísal:2,5mm2 lanko je až zbytočne hrubý na 16A v zásuvke, ale nie je problém, môže sa použiť.
Nie je zbytočne hrubý, doporučujem si naštudovať STN - Elektrická inštalícia budov, tam sa človek dočíta, že zásuvkové obvody = 2,5ka.

pettter napísal:Problém nastane s koncovým pripojením do zásuviek a p. Tieto sú väčšinou dimenzované na 1,5mm2.
Ďalšia blbosť, podľa platnej normy MUSÍ byť zariaďovací predmet prispôsobený na pripojenie NORMOVANÉHO vodiča.

pettter napísal:Tiež je problém s lankom, lebo väčšina spojov je dnes na zásuvných samosvorných spojoch, nie na skrutkových.
90% zariaďovacích predmetov na trhu je so skrutkovým spojom.
pettter napísal:Ale!!! Nenapísal si farby žíl v kábli. Podstatné je, aby bola v kábli zeleno žltá a modrá žila. Ale ak máš 4 žilový s čiernou, šedou, hnedou a zeleno žltou, tak ten kábel nemôžeš použiť, lebo nie je v ňom modrá žila.
ďalšia blbosť, minimálne preto, lebo nevieme, či je rozvod TN-C, alebo TN-S. A preznačenie vodiča neodporuje STN, ak je to preznačenie trvalé, nezameniteľné a v normovaných farbách. Čiže zmršťovačka, alebo farebná izolačka a je hotovo. Podľa toho, čo tu bolo napísané ide o CYSY 4x2,5, akurát, že tie káble sa vyrábali a vyrábajú v rôznych vyhotoveniach. Dokonca aj kombinácii "hnedá, čierna, modrá, zžl".

pettter napísal:Spin, mohol by si konkretizovať, aký ma prostredie vplyv na typ kábla uloženého v stene, ak neuvažujeme banské, naftárske, chemické a iné extrémy??? :D
A čo takto skupina AB, AD, AF, AK, AM, AN, CA, CB podľa platnej normy? O žiadne extrémy nemusí ísť. Stačí bohate voda, či konštrukcia budovy a je pomerne jasno v tom, ako treba vyhotoviť elektroinštaláciu.

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa alidedko » 29 Okt 2013, 15:15

Naozaj, to o pruzinovych svorkach a 1,5mm2 "prisposobeni" zasuviek, to je celkom perla ...
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
E001
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1213
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa E001 » 29 Okt 2013, 15:44

Citujem:
"Nie je zbytočne hrubý, doporučujem si naštudovať STN - Elektrická inštalícia budov, tam sa človek dočíta, že zásuvkové obvody = 2,5ka."

Nemajte ma za mudrlanta, iba sa opýtam - určuje norma aké min. istenie musí mať zásuvkový obvod? Som totiž trocha starší ročník a viem že kedysi bolo istenie: svetlo 6A, zásuvky 10A, kúpelňa a kuchyňa (pračka a el. rúra ) 16A. Od tých čias v rámci " úsporných opatrení v domácnostiach" spotreba klesá. Teda na kýho výra všade ťahať CU prierez 2,5 / istenie 16A?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2013, 15:49

kábel dávaš podľa istenia, nie podľa zásuvky či svetla alebo vypínača :)
ak máš istič B16A tak použiješ kábel s medenými vodičmi o priereze 2,5mm2
ak máš istič B10A tak použiješ kábel s medenými vodičmi o priereze 1,5mm2
ak máš istič B6A tak použiješ kábel s medenými vodičmi o priereze 0,75mm2
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa marek181818 » 29 Okt 2013, 15:54

asi sa skor pyta ze preco vsade davat napr na svetla 10A a este pri tom viac obvodov ked dokopy max tahas cez istic na svetla 10A a aj to by si musel svieti vsade.Teda mysli naco tak isti ked taky prud ,cez istic nevyuzije, asi tak to som pochopil ja
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa spin90 » 29 Okt 2013, 15:57

Za urcitych okolnosti ale je mozne pozit aj 1,5tku na 16A nie ? Len sa pytam, lebo sa mi zda ze som sa niekde stretol s tym, ze ak je dodrzane vhodne ulozenie a zaisteny vhodny prestup tepla, tak je mozne aj 1,5tku zatazovat na 16 A. Ale nesom si isty. Cize ako to je ? Je to striktne dane ze 1,5tka na 10A alebo zalezi aj od toho ulozenia ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Feneon

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Feneon » 29 Okt 2013, 17:15

Ale ide skôr o dodržanie impedancie obvodu vs. istenie. Ja si tie čísla nepamätám, kto robí revízie určite napovie...
Od impedancie obvodu závisí vypínacia charakteristika nadprúdového istenia.

podla normy z roku 2002 bola max dĺžka obvodu pri istený 10A/B 25m (vodič hrúbka 2,5), ak bola dĺžka viac (napr. 30m) vodič musel byť o rád väčší (4mm) (sorry až je to zle nepamätám si to už)

Lankový vodič sa dá použiť aj v elektroinštalácii, existujú predsa krimpovacie "dutinky, očká , vidličky, spojky " tým pádom sa dajú vopchať aj do zásuviek s rýchlospojkou. Problém je skôr v izolácii a prevádzkovom napätí. Určite by som nepoužil vodiče s gumennou izoláciou (a už vôbec nie ako zväzok v gumennom kábli) -kto videl preležané gumeňaky, vie prečo. Izolácia lankových vodičov býva s rôznou napäťovou pevnosťou (i menej ako 100V - bez ohľadu na samotnú hrúbku vodiča), pri elektroinštalácii to chce pevnosť aspoň 700V. Pokial ide o vodiče v kábli určenom na združené napätie - to nieje problém.

Dzovi88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 11
Dátum registrácie: 29 Okt 2013, 13:00

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Dzovi88 » 29 Okt 2013, 17:30

takze kabel ma oznacenie 4x 2,5mm..takze neviem ci je to v mm2 alebo hrubka kabla neviem...
chcel by som ho pouzit v nadstavbe na zasuvky
kabel ma farby 3x cierna oznacene 1, 2, 3 a ten zlty ako nulak, uzemnenie..v praci je ho na kilometre tak preto sa to pytam
na zasuvky by nemalo byt pripajane nic extra...len obvikle veci ako mraznicka, pracka...v kuchyni jednoduche spotrebice ziadne extremy...
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa rudko » 29 Okt 2013, 17:36

Pani, vela by som VAm tu toho k tejto teme napisal, ale sa mi nechce tak to zhrniem:
@dzovi: lankovy vodic do steny nie
@pettter: nez vypustit takuto kravinu radsej bud ticho, bezne sa uvazuje max prudova hustota pre pevne ulozeny kabel pod omietkou max 8A/mm2. Vsetky zasuvky urcene pre prud 16A/250V maju svorky usposobene pre pripojenie min 2,5mm2 vodica
@dascia: zasuvkovy obvod != 2,5mm2, ide o istenie obvodu, ale v zasade suhlasim s tebou
@E001: neurcuje, bezne sa robia zasuvkove obvody s istenim B2 aj B1, zalezi od pouzitia zasuvky, tomu sa potom prisposobuje aj prierez vodica
@Merak: vo vseobecnosti pravda, ale 1,5 moze ist kludne do 13A a 2,5 do 20A ak dodrzis impedanciu vypinacej slucky ;-) (musel som si rypnut)
@spin90: nie, 1,5 do 13A pri pevnom ulozeni, ak to nedodrzis riskujes poziar
edit:
@dzovi: pracka je teda dost extra spotrebic, ser na to a kup si par metrov normalnej cyky-ny.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Dzovi88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 11
Dátum registrácie: 29 Okt 2013, 13:00

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Dzovi88 » 29 Okt 2013, 17:50

a kde by som potom takyto kabel mohol vyuzit?
0

Feneon

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Feneon » 29 Okt 2013, 17:58

Dzovi88 napísal:v kuchyni jednoduche spotrebice ziadne extremy...
!!! mikrovlnka 1-2kW, konvica 1-3kW, hriankovač 1kW, el.rúra 2-3,6kW, práčka 1-2kW... !!!

kuchyňa je v bytovej inštalácií najväčší žrút, to treba riešiť poctivo a bez špekulácii.

niekedy keď počujem že " s hintou zásuvkou sa neser šak tam budem zapájať iba chladničku alebo vežu"... :axe:
Dzovi88 napísal:a kde by som potom takyto kabel mohol vyuzit?
využíva sa ako pohyblivý prívod k 3fázovým spotrebičom napr. miešačka. Ale dá sa aj v inštalácii, len s rozumom a nie na kuchyňu.

Používateľov profilový obrázok
zdenoeddie
Power user
Power user
Príspevky: 4083
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Bydlisko: ked kus ta Presov 15km na vychod
Vek: 23

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa zdenoeddie » 29 Okt 2013, 18:05

Takyto kabel vacsinu sluzi ako pohyblivy privod pre ovladacie panely apod. roznych strojov. Pouzivame ich takisto v praci, az na to ze su 7 zilove (1-6 + zz).
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Jirka84 » 29 Okt 2013, 18:11

Jsem rád, že RUDKO sepsal v podstatě vše potřebné jediným příspěvkem, proto mu veřejně dávám "+karmu". Nic víc dodávat není potřeba, jen pěkný večer :)
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa rudko » 29 Okt 2013, 19:25

Jirka dakujem ;-). Len som chcel poukazat na to ze v silnoprudovej elektrotechnike "myslim si", "mari sa mi" a "asi" nema miesto. Ale bohuzial ludia si to vacsinou uvedomia az ked sa stane nestastie.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aky kabel do steny?

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2013, 21:18

rudko napísal:Pani, vela by som VAm tu toho k tejto teme napisal, ale sa mi nechce tak to zhrniem:
@dzovi: lankovy vodic do steny nie
@pettter: nez vypustit takuto kravinu radsej bud ticho, bezne sa uvazuje max prudova hustota pre pevne ulozeny kabel pod omietkou max 8A/mm2. Vsetky zasuvky urcene pre prud 16A/250V maju svorky usposobene pre pripojenie min 2,5mm2 vodica
@dascia: zasuvkovy obvod != 2,5mm2, ide o istenie obvodu, ale v zasade suhlasim s tebou
@E001: neurcuje, bezne sa robia zasuvkove obvody s istenim B2 aj B1, zalezi od pouzitia zasuvky, tomu sa potom prisposobuje aj prierez vodica
@Merak: vo vseobecnosti pravda, ale 1,5 moze ist kludne do 13A a 2,5 do 20A ak dodrzis impedanciu vypinacej slucky ;-) (musel som si rypnut)
@spin90: nie, 1,5 do 13A pri pevnom ulozeni, ak to nedodrzis riskujes poziar
edit:
@dzovi: pracka je teda dost extra spotrebic, ser na to a kup si par metrov normalnej cyky-ny.
a ja som si musel vypiť, som u 3V v BB a chlastáme, keďže zajtra idem do LM inštalovať UPSku :)
ty máš dovolené rýpať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok