oprava elektroinštalacie
Moderátori: Merak, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
daj tam vypínač, aby si si mohol vypnúť kabeláž, a potom hlavný vypínač vo rozvádzača pre prípad núdzového vypnutia
prístavba je pristavený objekt k tomu domu alebo je to samostatná stavba?
prístavba je pristavený objekt k tomu domu alebo je to samostatná stavba?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: oprava elektroinštalacie
Takto si to myslel ? Tak ono vypínač aj do domového rozvádzača dať môžem. Tá prístavba je pristavený objekt ku domu, vyzerá to ako jeden objekt, čiže prístavba nieje samotná. V skutočnosti je to dom-garáž-prístavba.
Tie vypínače by stačili aj 32A.
Tie vypínače by stačili aj 32A.
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
pokiaľ je to spoločný akože objekt, tak tam nemusíš robiť HUS / HUP, bo v hlavnej časti domu by si to už mal mať, a áno, 32A stačí, pokiaľ máš istič v elektromery 25A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: oprava elektroinštalacie
No Merák bol by som rád keby tam tá HUS bola Lenže keď som videl ako je tam tá elektrika porobená... V prístavbe majú Al rozvody a je napojená na 10A istič pre zásuvky a 6A istič na svetlá tuším, nad umývadlom v garáži akože len tak trčia Al drôty a hneď vedľa je bojler a drôty kade tade....
Takže budem dávať aj HUS a dám to buď pri rozvádzač alebo von na sokel ? To ešte uvidím kde bude najvhodnejšie a dĺžky drôtov. A pre istotu pozriem aj ten hl. istič či je ozaj B25A. Ak by nebol (čo pochybujem) tak by som dal potom aj do podružného rozvádzaču istič B25A aby to bola "akože 1 domácnosť"
Takže budem dávať aj HUS a dám to buď pri rozvádzač alebo von na sokel ? To ešte uvidím kde bude najvhodnejšie a dĺžky drôtov. A pre istotu pozriem aj ten hl. istič či je ozaj B25A. Ak by nebol (čo pochybujem) tak by som dal potom aj do podružného rozvádzaču istič B25A aby to bola "akože 1 domácnosť"
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: oprava elektroinštalacie
K čemu bude dobrá ta tyč ? Jedna, dvě, tři tyče...nebo vlastně kolik ? Nebo spíše nějaký pásek, ale jaký ? Jak se vlastně to uzemnění dělá ?M4jkls0n napísal: ešte zatĺcť do zeme nejakú uzemňovaciu tyč a pripojiť ju na HUS.
Nezlob se, ale mám husí kůži z těchto příspěvků.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: oprava elektroinštalacie
Ale pre istotu to môže byť. Aj my máme zatlčenú takú tyč a je napojená na elektromerový rozvádzač. Dáva sa to pre to, aby boli všetky tie uzemnené veci na jednom potenciáli -zemnom potenciáli. (snáď som to dobre napísal).
Správne sa to volá hĺbkový (tyčový,rúrkový,uholníkový) uzemňovač - kovová tyč dlhá 2m zarazená zvisle do zeme. Takto sa to píše v knižke od Meravého.
Správne sa to volá hĺbkový (tyčový,rúrkový,uholníkový) uzemňovač - kovová tyč dlhá 2m zarazená zvisle do zeme. Takto sa to píše v knižke od Meravého.
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
na to uzemnenie sú na to tyče, ktoré sa zabijú do zeme, na tých tyčiach sú svorky na pripojenie a pripevnenie guľatiny alebo pásoviny
potom príde revizák a odmeria zemný odpor, pokiaľ je to všetko v poriadku, je to OK, pokiaľ nie, treba hľadať lepšie miesto alebo sa pokúsiť zabiť viacero tyčí
u kamaráta na stavbe boli murári, ktorí si doniesli miešačku na cement, ale keďže ju mali iba 4 vodičovú, teda tam bol spoločný vodič PEN, a on to mal celé cez prúdový chránič, tak to vyhadzovalo chránič, tak si to upravili tak, že v miešačke zapojili z prívodného kábla iba N vodič, a PE spravili tak, že zabili tyč do zeme a pomocou metrového vodiča z/ž do uzemnili, a bolo vybavené
potom príde revizák a odmeria zemný odpor, pokiaľ je to všetko v poriadku, je to OK, pokiaľ nie, treba hľadať lepšie miesto alebo sa pokúsiť zabiť viacero tyčí
u kamaráta na stavbe boli murári, ktorí si doniesli miešačku na cement, ale keďže ju mali iba 4 vodičovú, teda tam bol spoločný vodič PEN, a on to mal celé cez prúdový chránič, tak to vyhadzovalo chránič, tak si to upravili tak, že v miešačke zapojili z prívodného kábla iba N vodič, a PE spravili tak, že zabili tyč do zeme a pomocou metrového vodiča z/ž do uzemnili, a bolo vybavené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 408
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
- Bydlisko: Slovensko :) PN
- Vek: 28
Re: oprava elektroinštalacie
Áno presne toto mi hovoril známy elektrikár. Nabije takú tyč a ak je málo tak aj dve-tri. A na to je napojená guľatina, tuším FeZn do HUS.
0
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
k tej zásuvke v kúpeľni, akurát riešim elektro inštaláciu jednej kamarátke, kde je kúpeľňová zásuvka na jednom spoločnom okruhu spolu s izbami, a v suteréne je jedna miestnosť, kde je práčka samostatne, a je to podľa originál projektu
a je to v poriadku
a je to v poriadku
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- ganco883
- Nový člen
- Príspevky: 50
- Dátum registrácie: 10 Jan 2013, 14:32
- Bydlisko: Poprad
- Vek: 30
Re: oprava elektroinštalacie
osobne poznam par elektro-revizakov ktorí takéto tyče kôli uprave výsledkov meraní k "lepšiemu" , polievaju slanou vodou dovtedy až kým nemajú hodnoty v norme
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: oprava elektroinštalacie
Kolega mi hovoril pribeh kedy chlapi na stavbu dotiahli len jednu fazu a ked chceli elektriku, zem si "vytvorili" pripojenim druheho vodica na armaturu v betonovej deke a tu poliali vodou...
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
ako zabiť tyč do zeme a vytvoriť si tak ochrannú ZEM, to áno, ale vytvoriť si z toho pracovný vodič N, tak to je ozaj zábava
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
aj ja som sa s tým už stretol, bohužiaľ keď to ináč nejde, tak to ináč nejdeganco883 napísal:osobne poznam par elektro-revizakov ktorí takéto tyče kôli uprave výsledkov meraní k "lepšiemu" , polievaju slanou vodou dovtedy až kým nemajú hodnoty v norme
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: oprava elektroinštalacie
Já osobně jsem se setkal, po nastěhování nového nájemníka do bytu v domě plném "nepřispůsobivých", s následujícím:pablox napísal:Kolega mi hovoril pribeh kedy chlapi na stavbu dotiahli len jednu fazu a ked chceli elektriku, zem si "vytvorili" pripojenim druheho vodica na armaturu v betonovej deke a tu poliali vodou...
měl jsem zkontrolovat a připravit elektroinstalaci až po elektroměr pro patřičný jistič. Když jsem potřeboval odplombovat RE, musel jsem volat na elergetiky , ať mi to osobně přijdou provést, protože v místě připojení nebyl nejen žádný elektroměr, ale hlavní závada byla v "připojených dvou bytech !!! pomocí !!! velké kancelářské svorky napíchnuté na fázi místo elektroměrů !!! a pracovní "PEN" byl posléze nalezený v bytech vytažený z radiátorů !!! Energetici, stejně jako já, z této "přípojky" byli v šoku a policajti měli hromadu práce s prokazováním černého odběru.
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 25 Jan 2014, 10:52, upravené celkom 1 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- spin90
- Ultimate člen
- Príspevky: 4642
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
- Bydlisko: Kosice
- Vek: 33
Re: oprava elektroinštalacie
Preto by bola lepsia sustava IT , nech si daju tu namahu a musia tahat vodice 2
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: oprava elektroinštalacie
Tak tak, : a protože se blíží oběd ... a neděle,... "tak si jednu nedej před jídlem " (slivovici)...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- burizon
- Pokročilý člen
- Príspevky: 571
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
- Bydlisko: Vranov nad Topľou
Re: oprava elektroinštalacie
Inak, dotyčný pán už má revíziu spravenú. Jedinú vec, ktorú požadoval revizák bola výmena troch drôtov 2,5mm2, ktoré išli z hlavného ističa na 4mm2, čo je tiež málo podľa mňa a papier bol na svete. Zaujímavé, že ten revizák môže kludne spávať.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava elektroinštalacie
odskenuj revízku a prečítaj si ju, možno tam doplnil, že revízia nerieši eqipotenciálne vyrovnanie potenciálov a bleskozvod a také tie veci
P.S.: tak ako nájdeš spoľahlivých a zodpovedných murárov, stavbárov, automechanikov, tak nájdeš aj elektrikárov a revíznych technikov
a presne je to aj naopak
P.S.: tak ako nájdeš spoľahlivých a zodpovedných murárov, stavbárov, automechanikov, tak nájdeš aj elektrikárov a revíznych technikov
a presne je to aj naopak
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1215 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa YellowJacket
-
- 12 Odpovedí
- 2352 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MrWifiHifi
-
- 6 Odpovedí
- 2045 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma
-
- 30 Odpovedí
- 4521 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 5ko
-
- 4 Odpovedí
- 810 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Milanko