oprava elektroinštalacie

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa burizon » 16 Jan 2014, 17:27

Dík chalani za príspevky. Človeku sa ani veriť nechce ako si vedia niektorí ľudia "spríjemniť" bezstarostný život.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Merak » 17 Jan 2014, 06:18

jednoducho sa máš na čo tešiť
a to s tým uzemnením a vyrovnaním potenciálov si jednoducho vyhral ako bonus alebo perličku
a bavil som sa s kamarátom, čo si staval dom, tak k projektu stavby musel predložiť aj projekt elektro inštalácie aj s protokolom o určení rizík pri zásahu bleskom, teda či tam má dať bleskozvod alebo nie
ale všetko je o úradníkoch, keď sa na to kašlú, tak sa na to kašlú, ale pri kolaudácii musel predložiť všetko
tak, veľa zdaru a úspechov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa pajky » 17 Jan 2014, 07:57

uz sa nemoze davat 4 kolik zasuvka na 400V?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Merak » 17 Jan 2014, 08:55

Moze sa dávat, ale iba na zariadenia, ktoré nepotrebuju N vodič
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa pajky » 17 Jan 2014, 16:15

no vsak to hej, ale vyznelo to ze nemozu niekde vo vlakne..
0

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa burizon » 17 Jan 2014, 19:15

priznávam teraz mi to s tou zásuvkou na 400V nie je celkom jasné. Bolo povedané, že musí byť 5ž. kábel + chránič, to je akože jeden variant a druhý, že môže byť zásuvka aj so 4ž.káblom bez chrániča? Ako hovorí major Terazky : " som z toho troška zmetený"
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa elmara » 17 Jan 2014, 19:19

elmara napísal:
jardo181 napísal:No k tym 380V, je to uz 400V a musi byt 5 vodicov ponovom.
Přesně tak, jakmile máš 4-vodičovou zásuvku 400 V je v ní vodič PEN a ten nemá za bytovou rozvodnicí co dělat ! I když by ta zásuvka byla určena pouze pro cirkulárku i tak v soustavě TN-S musíš mít plný počet vodičů.
To pajky:
Asi jsem to napsal trochu zmateně... :roll:
Jasné, že třeba na 3f pilu stačí 4-polová zásuvka 400 V a u ní i v soustavě TN-S je plný počet vodičů 4 kusy... 8)
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa elmara » 17 Jan 2014, 19:21

burizon napísal: že môže byť zásuvka aj so 4ž.káblom bez chrániča?
S chráničem...!!! Přes něj jdou pouze fáze.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Jan 2014, 21:48

burizon napísal:Nazdar chalani,
nie sú použité prúdové chraniče
Po novom je povinná aj prepäťová ochrana, takže na tú nezabúdaj.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa pajky » 17 Jan 2014, 21:58

pri 32A chranic nemusi :D
0

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa burizon » 17 Jan 2014, 22:45

elmara: a ako potom funguje ten prudový chránič, ak idú cez neho iba fázy? A na čo je tam potom?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Merak » 17 Jan 2014, 23:11

Burizon, na to isté, na co je v 5 zilovej zásuvke
Pajky, do 32A praveze musí
Drakous keď tam nemá hus / hup, tak ani nemá moc zmysel ta prepatovka, keď sa mu ten náboj nemá kam zviest
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa burizon » 18 Jan 2014, 08:24

chlapi a od ktorého roku je povinná aj prepäťovka? Prepäťovky sa delia na A,B,C a tuším aj D. A a B sú zlúčené do jedného prvku a táto prepäťovka by mala ísť do elektromerovho rozvádzača, C by malo ísť do domového rozvádzača a D by malo byť v zásuvkach. Vynechaním jedného prvku sa zoslabuje účinnosť ochrany. Aspoň tak nejako som to chápal ja. Keď "šmarí" blesk v blízskom okolí, neverím,že prepäťovka to zachráni, ale ak by pri dobrej konštelácii hviezd prepäťovka "zabrala", chlapíkovi aj tak zhorí televízor od prepätia z antény. Ja si myslím, že prepäťovka možno zaberie proti vlne , ktorá ide po drôtoch kdesi z ďaleka. Je dosť možné, že kecám od veci.
Čo sa týka zapojenia prúdového chrániča na 4žilu mám to chápať tak, že sa zapojí vstup 400V, výstup 400V, vstup N a výstup nič?
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa elmara » 18 Jan 2014, 09:53

To burizon:
Nejprve k proudovému chrániči alias RCD ( Residual Current Device )...
On totiž proudový chránič je moc velký fanda pana Kirchhofa a nyní se řídí jeho zásadami, konkrétně jeho PRVNÍM zákonem. Totiž že součet proudů v uzlu je roven nule. No a proud v diferenciálním transformátoru RCD vytvoří indukční magnetický tok fí, který indukuje v pomocném vinutí pro vybavovací relé napětí. Jelikož teče proud "tam" fází a zpět nulákem, tak se vlastně indukční toky navzájem ruší a již se nemá co indukovat. To samé platí i například u třech fází procházející RCD bez nuláku, součet všech proudů ( indukovaných napětí ) je NULA.
Co se týká přepěťových ochran SPD ( Surge Protective Device )...
ona není povinnost jako povinnost, záleží na více okolnostech. Například se dělá vyhodnocení rizika LPS, to jest, jak vysoké je riziko v jakém objektu a podle toho se potom dále postupuje. Jednoduše řečeno, aby přepěťová ochrana nebyla dražší než můj majetek. Příklad LPS...
LPS I je třeba jaderná elektrárna, letiště apod., LPS IV je "obyčejná" stodola". No samozřejmě v této chvíli je hromosvod POVINNOST ! Rozdělení a umístění SPD:
mezi zonami LPZ 0 a LPZ 1 je SPD typu T1 (B), tzv. svodič bleskových proudů, tento má nejvyšší nároky. Např. v rozváděči musí mít určitý minimální prostor, musí být připojen vodičem CY 16 přímo k HUS v max. délce 0,5 m atd. Umísťuje se především do HDS-ky. Dále je to SPD typu T2 (C), který je na pomezí zon LPZ 1 a LPZ 2 a umisťuje se do domovní rozvodnice. No a poslední je T3 ( D ), to je varistorová ochrana koncových zásuvek. Další podmínky jsou třeba že, mezi ochranou B a C musí být vedení v délce MINIMÁLNĚ 10 m, anebo vložená indukčnost.
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa elmara » 18 Jan 2014, 10:06

Ještě tu mám obrázek vykuchaného proudového chrániče a deionu.
Prílohy
002.jpg
003.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Jirka84 » 18 Jan 2014, 11:41

Drakoush napísal:....
Po novom je povinná aj prepäťová ochrana, takže na tú nezabúdaj.
Prosím Tě , kde jsi získal onu paušální povinnost na přepěťovky (číslo a článek SN, ČSN, EN) ? Neznám stále ještě všechny normy, ale pokud mám současné informace , pak tento ochranný prvek (SPD) v RD není povinný na rozdíl od RCD. Použití a třídění vypsal velmi solidně elmara v příspěvku přede mnou. Díky.
Pěkný víkend.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jan 2014, 13:08

Merak napísal:Burizon, na to isté, na co je v 5 zilovej zásuvke
Pajky, do 32A praveze musí
Drakous keď tam nemá hus / hup, tak ani nemá moc zmysel ta prepatovka, keď sa mu ten náboj nemá kam zviest
Áno Merák, máš recht, ale jemu to nikto nepodpíše. Nie je tam prepäťovka, HUS (HUP, EPS...), koniec. Ani ja, ani keby to bol najlepší kamarád. Toto ti jednoducho nepodpíšem a hotovo.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jan 2014, 13:10

Jirka84 napísal:
Drakoush napísal:....
Po novom je povinná aj prepäťová ochrana, takže na tú nezabúdaj.
Prosím Tě , kde jsi získal onu paušální povinnost na přepěťovky (číslo a článek SN, ČSN, EN) ? Neznám stále ještě všechny normy, ale pokud mám současné informace , pak tento ochranný prvek (SPD) v RD není povinný na rozdíl od RCD. Použití a třídění vypsal velmi solidně elmara v příspěvku přede mnou. Díky.
Pěkný víkend.
Tak skús, akurát sme to riešili s kolegovcami. Prepäťovka je povinná tak, ako RCCB. Pokiaľ ju nemáš, nepodpíše sa revízia, leda po známostiach.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa elmara » 18 Jan 2014, 16:55

To Drakoush:
tvrdíš, že je přepěťová ochrana povinná všude za každých okolností ?
SPD má smysl pouze pokud je riziko, že se z venčí může dostat nějaký potenciál. Především se jedná o venkovní vedení NN, antény apod.
Například u "čistě" kabelového přívodu NN zas až tak obrovský význam mít nemusí. Ale pokud je tedy řešena přípojka venkovní, tudíž MUSÍ mít objekt svůj hromosvod a tímto bych řekl, že je dost vysoká vazba SPD + HROMOSVOD. Zopakuji tedy, MUSÍ mít KAŽDÝ objekt svůj hromosvod ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: oprava elektroinštalacie

Príspevok od používateľa Merak » 18 Jan 2014, 18:21

plne súhlasím s tým, ako to napísal a popísal Elmara

prepäťová ochrana slúži na zvedenie nadbytočného náboja naindukovaného vo vodiči v dôsledku silného elektromagnetického výboja v okolí toho vodiča

len pre doplnenie niektorých vecí:
SPD typu 0 alebo teda A je iskrište na vonkajšom vedení, často krát iskrište sa umiestňuje ku VN/NN transformátoru
sú aj prepäťovky kombinované B+C, keď nemáš kam dať samostatne typ B a samostatne typ C, alebo ich môžeš dať do jedného rozvádzača, ale musíš medzi ne zapojiť medzi článok, predpísanú cievku alebo čo to je
niektorí výrobcovia udávajú aj menšiu vzdialenosť (5m) medzi B a C typom
čo sa týka tej povinnosti, neviem ako je to zatiaľ, lebo sa mi nedostala do učí tá novinka, ale 30.1. je seminár, tak dúfam že sa to tam dozviem alebo sa poinformujem o tom
čo sa táka inštalovania SPD do elektromerového rozvádzača, neviem ako je to inde u iných distribútorov el. energie, ale keď som si chcel dať SPD ja u mňa k elektromeru, tak ZSE ma poslali do teplých krajín, jednoducho oni to tam nechcú mať

http://somr.genezis.eu/elektro/OchranaP ... tiuNN.html
http://www.els.webzdarma.cz/prepatie.html

prikladám aj link, kde si môžete stiahnuť veľmi náučné video, ako správne robiť základový zemnič a celú uzemňovaciu sústavu
http://www.ulozto.sk/xCmMM9h/07-1-uzemneni-wmv

čo sa týka RCD v TN-S sústave:
ty nemusíš mať uzavretý elektrický obvod len medzi L a N vodičmi, ale aj medzi dvoma fázovými vodičmi, ide len o napätie, kým medzi L a N máš 230V tak medzi dvoma fázami máš 400V, a niektoré zariadenia pracujú na 400V, no a keď tam máš tri fázy, tak tam máš 3x400V, teda pokiaľ tam máš zariadenie, ktoré potrebuje napájanie 3x400V, tak do neho budeš zbytočne privádzať aj N vodič, ktorý je nezapojený, jednoducho tam idú 4 vodiče: 3xL+PE, a vtedy používaš 4vodičový kábel a 4zdierkovú zásuvku a RCD bez N vodiča
v prílohe dávam nakreslené 4 spôsoby zapojenia RCD v TN-S sústave podľa elektro spotrebičov
Prílohy
zapojenia_RCD.JPG
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok