Strana 1 z 6

prívod do bytu.

Napísané: 03 Jún 2014, 22:53
od používateľa makan
Dobrý deň chcem sa spýtať v súvislosti s prívodom do 3-i byt. Pri rekonštrukcii bytu som natiahol nový prívod do bytu 2x4mm2,resp. 3x4mm2 ale zapojil som len dve žili sieť TN-C. Popri prívode som natiahol z/ž vodič CY6. Vodič som prizemnil v stupačke a v RS byte na PE prípojnicu. Prívod do bytu je istený 1x25A. Prívod má 4m. Kábel je uložený v lište PVC na omietke. Na fóre som čítal že by mal by prívod min. 6mm2.Čo myslíte postačuje prierez vodiča na prívode vzhľadom na istenie a uloženie vodiča? Ďakujem za odpoveď.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 00:07
od používateľa mjankovic
Môj osobný názor je taký, že ak prívod má 4m a zarátame do toho bežné bytové využitie, že je realne využitá možno tak pätina kapacity toho kábla, a je to nevyhnutné tak ten kábel môžeš ponechať. ALE, ak je to možné určite ovela vhodnejší kábel by bola tá 6tka. Ten PE vodič samostnatne si urobil správne.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 08:51
od používateľa Merak
ak vedieš do bytu TN-C sústavu, tak minimálne 10mm2, ak vedieš TN-S, tak minimálne CYKY-J 3x6mm2
nezávisle od doplneného CYA zelenožltého vodiča

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 09:12
od používateľa elmara
Když už natahuješ NOVÝ kabel, tak alespoň použij Céčkový ! Je nesmysl tahat například Béčko, které by jsi musel mít v průřezu 10 mm². Ten CY 6 nějak nechápu, k čemu je tam dobrý.
Proč lidi vymýšlí zbytečně složité věci ? :roll:
Předělej to, jak píše Merak, CYKY-J 3x6. Ale, když už bych tahal nově, tak bych tam rovnou natáhl CYKY-J 5x6 a nechal do budoucna fora pro eventuelní třífázové budoucí zapojení.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 09:23
od používateľa Merak
ale nezabudni spraviť bod rozdelenia ešte v rozvádzači kde máš hlavný istič
ale treba sa ešte poinfomorvať, či to distribučke nebude vadiť

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 10:48
od používateľa mjankovic
Ťahať 3x10mm2 do bytu je úplná zbytočnosť. Rozumné je potiahnuť 5x6mm2 , ako príprava trebárs keby chceš použit sklokeramickú dosku...

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 11:08
od používateľa Gavin Milarrr
A já si až do teďka myslel, že novej rozvod musí být TN-S.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 11:27
od používateľa Merak
mjankovic napísal:Ťahať 3x10mm2 do bytu je úplná zbytočnosť. Rozumné je potiahnuť 5x6mm2 , ako príprava trebárs keby chceš použit sklokeramickú dosku...
záleží, či ti distribučná spoločnosť povolí bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači, ak nie, tak musíš do bytu potiahnuť CYKY-J 4x10 alebo CYKY-J 2x10 (keďže sa nevyrába, tak CYKY-J 3x10)
je to kvôli norme, v ktorej sa píše, že vodič PEN musí mať minimálny prierez 10mm2 pokiaľ je použitý Cu vodič
pokiaľ ti dovolí distribučná spoločnosť bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači (teda tam kde máš hlavný istič), tak si vedieš do bytu CYKY-J 3x6mm2 alebo CYKY-J 5x6mm2 minimálne
a ak máš nejakú prepäťovú ochranu v byte v rozvádzači, tak ešte môžeš dotiahnuť lankový CYA vodič a spraviť si nejakú vlastnú HUS / HUP, kde uzemníš armatúry a prepäťovku

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 11:28
od používateľa Merak
Gavin Milarrr napísal:A já si až do teďka myslel, že novej rozvod musí být TN-S.
nie, nemusí, pokiaľ dodržíš prierez PEN vodiča Cu 10mm2 minimálne
no chcel by som vidieť, ako taký vodič zapojíš do lustra či zásuvky :lol:

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 11:30
od používateľa Merak
elmara napísal:Když už natahuješ NOVÝ kabel, tak alespoň použij Céčkový ! Je nesmysl tahat například Béčko, které by jsi musel mít v průřezu 10 mm². Ten CY 6 nějak nechápu, k čemu je tam dobrý.
Proč lidi vymýšlí zbytečně složité věci ? :roll:
Předělej to, jak píše Merak, CYKY-J 3x6. Ale, když už bych tahal nově, tak bych tam rovnou natáhl CYKY-J 5x6 a nechal do budoucna fora pro eventuelní třífázové budoucí zapojení.
ten CY6 alebo teda CYA6 sa ťahá samostatne na HUS / HUP
a ja mám doma natiahnutý CYKY-J 4x10mm2 + CYA 16mm2
a istenie je iba B25A/3

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 13:21
od používateľa elmara
Merak napísal: ten CY6 alebo teda CYA6 sa ťahá samostatne na HUS / HUP
a ja mám doma natiahnutý CYKY-J 4x10mm2 + CYA 16mm2
a istenie je iba B25A/3
Když už bych něco tahal, tak CY 6 k ochrannému pospojování a do HOP, eventuelně ještě CY 4 do koupelny. Ta CYA 16 co píšeš se používá k přepěťové ochraně typu T1 (B).
Merak napísal:
Gavin Milarrr napísal:A já si až do teďka myslel, že novej rozvod musí být TN-S.
nie, nemusí, pokiaľ dodržíš prierez PEN vodiča Cu 10mm2 minimálne
no chcel by som vidieť, ako taký vodič zapojíš do lustra či zásuvky :lol:
Myslím, že toto bude stejné na Slovensku i u nás v ČR, bytová rozvodnice je POSLEDNÍM MÍSTEM bodu rozdělení PEN. Dále od této rozvodnice již MUSÍ jít vodiče N a PE samostatně !
Ještě bych doplnil, že například ČEZ nikomu nepovolí okolo hodin ( neměřená část ) jinou soustavu než TN-C.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 13:28
od používateľa elmara
Gavin Milarrr napísal:A já si až do teďka myslel, že novej rozvod musí být TN-S.
Když člověk nad tím zapřemýšlí, tak vlastně soustava TN-S se nikde nevyskytuje, tedy pokud nepočítám nějaký podnik atd. s vlastním zdrojem. Všeobecně se v distribuci NN používá soustava TN-C až lidem k hodinám. Když bych to měl nazvat celkově, tak TN-C-S.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 15:10
od používateľa Samanko
To je podla toho kde. Ak rozdelis siet v RE, RE je v sieti TN-C-S a v RH mas uz TN-S. Pokial rozdelis v RH, tak v RE mas TN-C, RH v TN-C-S. Bod rozdelenia sustavy v RE je otazka distributora, napr. SSE dovoluje rozdelit sustavu v RE v pripade, ze to nieje v blombovatelnej casti. Kryt ktory zakryva dany bod rozdelenia masi byt pristupny aj bez akwhokolvek rozblombovania.

Aj na SVK to plati, posledny mozny bod rozdelenia je hlavny bytovy/domovy rozvadzac, pokial sa bavime o bytoch, domoch a nie neakych komplexoch.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 16:26
od používateľa elmara
To Samanko:
Aby se mohla soustava nazvat například TN-S, tak samostatný vodič PE a N musí být vyveden už od distribučního transformátoru až např. ke koncové zásuvce. Nikde na této trase se NESMÍ na tom nic změnit.
Jestli ale je z distr. trafa vedení v TN-C a někde na trase dojde k rozdělení PEN, tak je to jen soustava TN-C-S. Něco jiného bude třeba v nemocnicích nebo ve výbušných prostorách, tam je přímo soustava TN-S nařízená. Tudíž i taková nemocnice má svůj napájecí a záložní zdroj.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 16:42
od používateľa Merak
elmara:
svojím spôsobom ide o to, ako sa na tú sústavu pozeráš
ak ju berieš ako celok, teda globálne aj s trafom, aj s budovami, aj s bytmi, tak áno, je to sústava TN-C-S
ale ak tú sústavu beriem iba čisto v byte, teda iba lokálne, kde mám bod rozdelenia v elektromerovej skrini, ktorá sa nachádza mimo bytu, teda od ističov do bytu máš už vedený 3/5 vodičový systém, a v celom byte mám 3/5 vodičový systém, tak táto sústava je čisto TN-S, a nie TN-C-S

Re: prívod do bytu.

Napísané: 04 Jún 2014, 16:45
od používateľa Merak
Samanko napísal:To je podla toho kde. Ak rozdelis siet v RE, RE je v sieti TN-C-S a v RH mas uz TN-S. Pokial rozdelis v RH, tak v RE mas TN-C, RH v TN-C-S. Bod rozdelenia sustavy v RE je otazka distributora, napr. SSE dovoluje rozdelit sustavu v RE v pripade, ze to nieje v blombovatelnej casti. Kryt ktory zakryva dany bod rozdelenia masi byt pristupny aj bez akwhokolvek rozblombovania.

Aj na SVK to plati, posledny mozny bod rozdelenia je hlavny bytovy/domovy rozvadzac, pokial sa bavime o bytoch, domoch a nie neakych komplexoch.
som bol na školení, kde školiteľ z Trenčína vysvetľoval a popisoval, ako energetici nemajú radi, keď sa bod rozdelenia robí v RE, ale zjavne je to aj u Vás tak isto ako u nás, šumafuk kde si dáš ten bod, len nech to je dobre spravené a nech to má revíziu, nech majú o starosť menej :mrgreen:

Re: prívod do bytu.

Napísané: 09 Nov 2015, 21:32
od používateľa makan
Dobrý deň nechcem otvárať novú tému ale mal by som otázku súvisiacu aj s touto témou. Mám hlavný prívod do bytu odbočka zo stupačkového vedenia v bytovke. Istenie pred elektromerom 25A tak ako to býva. Prívod do bytu (nový) TN-S 3x6mm2. Otázka: V bytovom rozvádzači mám použiť ako hl. vypínač istič B25A/1 alebo spínač 32A/1? Podľa môjho názoru stačí požiť vypínač 32A/1. Keby som použil istič tak by nebola dodržaná selektivita istenia. Ešte dopíšem za ističmi v rozvádzači nasledujú dva prúdové chrániče 25A/0,03A a za nimi ističe. Aký je Váš názor kolegovia?

Re: prívod do bytu.

Napísané: 09 Nov 2015, 21:35
od používateľa Merak
Vypínač 32A/1

Re: prívod do bytu.

Napísané: 09 Nov 2015, 22:51
od používateľa Patriky
Istic isty a vypinac vypina takze vypinac. Co sa tyka predoslej otazke, tak v podstate doplnim ako bolo napisane pre pen treba pouzit 10 mm pre cu a 16 pre al. Co sa tyka bodu rozdelenia z tnc na tn c-s kludne to moze byt v hodinach. Za elektromerom je to uz Vase zariadenie a koniec koncov uz sa vyrabaju hotove er rozvadzace ktore sa daju zapojit aj ja. Ked date cyky 5jx10 bude dobre a ked date 4x10 bude zasa dobre:d. Pri domoch preferujem rozdelenie v rd a privod cyky 4jx10 a v byte vo Vasom pripade by som dal 5jx6 ako uz bolo spomenute pre pripad 3f pripojky atd. Tie 4 metre su neni moc a ked ro je v liste sa to da spravit. Ked budete mat reviziu tak zse alebo sse , vse nemozu ani pipnut.

Re: prívod do bytu.

Napísané: 10 Nov 2015, 07:04
od používateľa Drakoush
Patriky napísal:Istic isty

Ale aj vypínač je istý.