Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Moderátori: Merak, Moderátori
Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Zdravím,
Chcel by som si ujasniť niekoľko vecí ohľadom IF ktoré mi nie sú jasné:
1. Možem použiť jeden IF pre svetelný aj zás. obvod v kúpleni, alebo jeden obvod NESMIE ovplyvňovať funkčnosť druhého? Ide mi o to či sa NESMÚ alebo NEMALI by ovplyvňovať tieto dva obvody.
2. Musí mať kúpelňa zvlášť IF alebo môže byť na jednom IF s ostatnými obvodmi v el. inštalácii?
Prosím o jasnú odpoveď od fundovaného človeka nie špekulácie, tých je tu dosť a práve preto som založil túto tému pretože názorov je na tomto fóre dosť.
Ďakujem za odpovede.
Chcel by som si ujasniť niekoľko vecí ohľadom IF ktoré mi nie sú jasné:
1. Možem použiť jeden IF pre svetelný aj zás. obvod v kúpleni, alebo jeden obvod NESMIE ovplyvňovať funkčnosť druhého? Ide mi o to či sa NESMÚ alebo NEMALI by ovplyvňovať tieto dva obvody.
2. Musí mať kúpelňa zvlášť IF alebo môže byť na jednom IF s ostatnými obvodmi v el. inštalácii?
Prosím o jasnú odpoveď od fundovaného človeka nie špekulácie, tých je tu dosť a práve preto som založil túto tému pretože názorov je na tomto fóre dosť.
Ďakujem za odpovede.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
keďže je prúdový chránič iba ako doplnková ochrana, nie základná ochrana
môžeš ho použiť aj s ďalšími okruhmi, ja to mám tiež tak spravené, a dosť často sa stáva, že sa použije jeden 3F RCD pre celý objekt
môžeš ho použiť aj s ďalšími okruhmi, ja to mám tiež tak spravené, a dosť často sa stáva, že sa použije jeden 3F RCD pre celý objekt
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
1. MOZU sa ovplyvnovat. Musis len pouzit prudovy chranic s vhodnym menovitym prudom (nie rezidualnym!) - to ale pochopitelne plati len v pripade, ze sa jedna len o prudovy chranic ku ktoremu bude doplnena ochrana voci nadprudu.Peter14 napísal: 1. Možem použiť jeden IF pre svetelný aj zás. obvod v kúpleni, alebo jeden obvod NESMIE ovplyvňovať funkčnosť druhého? Ide mi o to či sa NESMÚ alebo NEMALI by ovplyvňovať tieto dva obvody.
2. Musí mať kúpelňa zvlášť IF alebo môže byť na jednom IF s ostatnými obvodmi v el. inštalácii?
.
2. Mozu byt aj vsetky obvody na jednom Fi, ale s vyhovujucim menovitym prudom.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Na Slovensku sa to bežne tak robí, aby sa "ušetrilo". Nie že by to nefungovalo!Merak napísal:keďže je prúdový chránič iba ako doplnková ochrana, nie základná ochrana
môžeš ho použiť aj s ďalšími okruhmi, ja to mám tiež tak spravené, a dosť často sa stáva, že sa použije jeden 3F RCD pre celý objekt
Ale je to bič na problémy...
Pre jeden spotrebič, ktorý má zvod, spadne celá elktrika v celom objekte... nuž neviem či je to to pravé orechové. Ak sa tá porucha objavuje sporadicky a nepravidelne, sa jeden môže z toho pos**ť, kým nájde ktorý spotrebič to robí (kotol v pinici? tepelné čerpadlo na dvore? chladnička v kuchyni? vodáreň v studni? mrazák v špajzi, zdroj PC, či alarmu?...), tých spotrebičov, čo sú permanentne napájané máme doma dnes už dosť.
A tak nám potom vznikne verejnosť neznalá problematiky čo chránič, ako geniálne jednoduchý a účinný prístroj na záchranu životov zatracuje.
Takže moja rada na bod 1 je:
áno, môžeš dať jeden chránič, hoc aj na celý barák, ale rátaj s komplikáciami pri poruche, hlavne ak je porucha sporadická a občasná...
Na bod 2 je odpoveď v bode 1
0
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Ahojte, v rozvodnej skrini v spoločných priestoroch bytového domu idem robiť zásuvku na 230V na DIN,predradený bude istič B16- je potrebné tam dávať aj chránič ak bude daná zásuvka zavretá v skrini? Dal by som ju, ale ide o cenu... Vďaka
0
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Kryt rozvadzaca je zamykatelny?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Klasika starý rozvádzač na "štvorhran"
0
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Do takeho rozvadzaca by nemal mat pristup laik, alebo sa mylim ? Ak tak, potom RCD netreba.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Presne toto si myslím aj ja, tá skriňa by nemala byť voľne dostupná, ale chcem sa uistiť.
0
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
je to uzamykateľný rozvádzač, takže zásuvka môže byť bez RCD, len na ňu napíš že servisná zásuvka a istič vypínaj, keď ju nepoužívaš
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Super, vďaka.
0
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Uzamykateľná môže byť, to však nie je zárukou, že sa k zásuvke LAIK nedostane. Uzamikateľné skrine sú aj elektromerové a predsa aj LAIK ju môže v prípade potreby otvoriť. Takže RCD treba.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
A zase musím rypnúť... kto vie zdokumentovať, kolko percent zásuviek volne prístupných bez chrániča funguje v pohode okolo nás a kolko je napojených cez chránič.... a tu robíme vedu z jednej zásuvky zatvorenej v rozvádzači na štvorhran.
Ale máte pravdu, norma je norma, treba sa držať litery,lebo čert a elektrika nikdy nespí.
Ale máte pravdu, norma je norma, treba sa držať litery,lebo čert a elektrika nikdy nespí.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
citát z normy STN 33 2000-4-41:2007
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
415.1.1 Použitie prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim
30 mA sa v striedavých systémoch uznáva ako doplnková ochrana v prípade zlyhania opatrení na
základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a/alebo ako ochrana pri poruche (ochrana pred
nepriamym dotykom) alebo pri neopatrnosti používateľov.
415.1.2 Použitie takýchto prístrojov sa neuznáva ako jediný prostriedok ochrany a nezbavuje povinnosti
použiť ochranné opatrenia stanovené v kapitolách 411 až 414.
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
415.1.1 Použitie prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim
30 mA sa v striedavých systémoch uznáva ako doplnková ochrana v prípade zlyhania opatrení na
základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a/alebo ako ochrana pri poruche (ochrana pred
nepriamym dotykom) alebo pri neopatrnosti používateľov.
415.1.2 Použitie takýchto prístrojov sa neuznáva ako jediný prostriedok ochrany a nezbavuje povinnosti
použiť ochranné opatrenia stanovené v kapitolách 411 až 414.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
doplnenie
tá istá norma STN 33 2000-4-41:2007 článok 411.3.3 o dplnkovej ochrane píše, že:
v striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD podľa článku 415.2 pre zásuvky s menovitým prúdom do 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie,, výnimkou môžu byť zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb (napríklad v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch) alebo osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia
tá istá norma STN 33 2000-4-41:2007 článok 411.3.3 o dplnkovej ochrane píše, že:
v striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD podľa článku 415.2 pre zásuvky s menovitým prúdom do 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie,, výnimkou môžu byť zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb (napríklad v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch) alebo osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
No a keďže zásuvka v rozvádzači je prístupná laikovi, je tam potrebný RCD, lebo:
- rozvádzač nie je v objekte, kde majú laici vstup zakázaný, napr. nejaké pracovisko,
- zámok rozvádzača nie je na kľúč. Je to obyčajný štvorhran a môže ho otvoriť ktokoľvek, kľúčik na to predajú aj laikovi.
- rozvádzač nie je v objekte, kde majú laici vstup zakázaný, napr. nejaké pracovisko,
- zámok rozvádzača nie je na kľúč. Je to obyčajný štvorhran a môže ho otvoriť ktokoľvek, kľúčik na to predajú aj laikovi.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4418
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Ked to instalujes na miesto pristupne verejnosti, (i kde je to zamykatlne stvorhranom,) ber to z toho pohladu, ze ak to niekoho zabije, bude sa vysetrovat, kto tam tu zasuvku namontoval, a vysetrovatelia sa budu drzat toho co je v norme. Takze to instaluj podla normy a ked to niekoho zabije, a ty dodrzs normu, tak si kryty.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Pužívanie prúd. chráničov podľa normy
Drakoush, práve v tomto sa mýliš, zásuvka nie je dostupná laikovi, keďže je to servisná zásuvka inštalovaná v uzamykateľnom rozvádzači, bo norma ti nepíše o tom, akým kľúčom musí byť rozvádzač uzamykateľný, jednoducho na jeho otvorenie potrebuješ kľúč alebo náradie
a to, že si laik zadovážil kľúč a šiel sa rýpať do rozvádzača, je jeho problém, najmä ak má daný rozvádzač riadne označenie tabuľkou alebo štítkami, že ide o elektrické zariadenie a že zasahovať, manipulovať a obsluhovať ho smie len osoba poučená alebo znalá
a to, že si laik zadovážil kľúč a šiel sa rýpať do rozvádzača, je jeho problém, najmä ak má daný rozvádzač riadne označenie tabuľkou alebo štítkami, že ide o elektrické zariadenie a že zasahovať, manipulovať a obsluhovať ho smie len osoba poučená alebo znalá
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok