Cu a AL vodič v jednej svorke

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 24 Sep 2014, 18:27

Merak...
to na té fotce je hlavní domovní vedení v paneláku ?
0

skrat
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 26 Aug 2014, 17:48

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa skrat » 30 Sep 2014, 14:40

merak - Parádny obrázok :-O že to ešte pri OPaOS nikto nedal ako neschopné bezpečnej prevádzky.
elmara - ĎAKUJEM STN 37 0606 je stále v platnosti a v článku 5.2 je veta ktorú som potreboval vedieť. Toto som hľadal od začiatku.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 30 Sep 2014, 16:02

elmara napísal:Merak...
to na té fotce je hlavní domovní vedení v paneláku ?
Áno, z tohto je napájaných 8 poschodí po dvoch bytoch :)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 30 Sep 2014, 18:28

To Merak:
Nedávno jsem četl v naší 33 2130 ed. 2 ( vnitřní el. rozvody ), že HDV NESMÍ být rozděleno, vyjma prvního patra, kde je jediné místo, kde může HDV být přerušeno. Jestli to dobře chápu, tak HDV musí být v celku ? Například vodiče CY.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 30 Sep 2014, 20:09

tak je to kvôli spojom a prechodovým odporom, ináč potom vznikne karambol
a toto bol na prvom poschodí, teda 2NP
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 30 Sep 2014, 20:29

Ale krásnej zážitek musí být tahat třeba 4x CY 35 mm² stoupačkou ve 12-ti patrovém paneláku bez přerušení. :applause:
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa rudko » 30 Sep 2014, 20:32

HDV sa malokedy taha kablom, ja osobne som to videl iba raz, tahaju sa jednotlive izolovane vodice. cize 4x35 moc nehrozi ;-)
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 01 Okt 2014, 11:15

To Rudko:
elmara napísal:Ale krásnej zážitek musí být tahat třeba 4x CY 35 mm²
To není kabel, ale 4x samostatné vodiče TN-C.
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa rudko » 01 Okt 2014, 11:39

jop, dobre si napisal, my bad ;-)
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 04 Okt 2014, 19:04

elmara napísal:
Merak napísal: STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabuľka 52J - minimálny prierez jadier vodičov
No, já koukal do naší ...52-ky a průřez 16 u Al vodičů se týká pouze HOLÝCH vodičů. U izolovaných je to průřez 10.
tak aj k nám už došla táto norma:
prikladám PRTSC
Prílohy
prierezy_vodicov.png
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 05 Okt 2014, 18:14

To Merak:
S tím hliníkem je to stejně dobrej chaos, minimální vodič Al je 10 mm², ale PEN už 16 mm² !
Stejně se tyto větší průřezy převážně používaj pro rozvod TN-C, tak bych už rovnou sjednotil Al min. 16 mm².
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa makan » 15 Okt 2014, 20:01

makan napísal:Ďakujem mal som na mysli spoj na v el. škatuli za zásuvkou. Tam vojde kľudne wago svorka a aj čokoládka. Od kolegov elektrikárov viem že wago svorka nieje vhodná na spájanie Al vodičov. Ten pliešok čo pritláča nieje vhodný na vodič. Opravoval som už aj spoj kde bol plastový kryt wago svorky rozpustený zlým spojom. Chystám sa na ELOSYS tak budem aj tam hľadať odpoveď na túto otázku u výrobcov.
Dobrý deň včera som bol a výstave tak mi predajca odporučil na spájanie Al vodiča a CU vodiča WAGO svorku. Podľa môjho názoru by som použil WAGO zaklápaciu v tomto prípade.
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 15 Okt 2014, 20:29

Jo, jo, máš recht. Tyto jsou úžasné, ale zatím ještě trošku dražší.
Prílohy
Wago 221.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
DAN545
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 10 Feb 2013, 18:48
Bydlisko: BJ

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa DAN545 » 21 Okt 2014, 21:17

Moment ale ak napr. v zásuvke mam ťahaný prívod meď a pokračuje to hliníkom by to vadiť nemalo keď káble nie sú priamo spojené či ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 21 Okt 2014, 21:20

Pokial nie sú priamo spojené tak nie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
DAN545
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 10 Feb 2013, 18:48
Bydlisko: BJ

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa DAN545 » 21 Okt 2014, 21:24

potom dobre lebo pár zásuviek tak mam porobených kde sa zlomil hliník a nedalo sa rozbíjať všetko tak sa aspoň pritiahol po najbližsiu zásuvku :)
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa 5ko » 22 Okt 2014, 06:16

Podstata všetkého je vlastne len v tom, že pri SPOJENÍ AL s Cu, sa vodiče VZÁJOMNE NESMÚ DOTÝKAŤ, takže KAŽDÁ SVORKA,ktorá zabezpečí túto podmienku je VHODNÁ.
To že sa napríklad v čokoládkovej dutinke dotýkajú vodiče špičkami koncov je minimálna závada,
oproti spojeniu pod klieštinou ističa,alebo spojením zatočeným okom pod skrutkou na zbernici bez Cupal podložky.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 22 Okt 2014, 09:49

ešte jedná vec, ak ide o zásuvky staré komunistické, teda pre pripojenie majú po dve skrutky, tak to nie je problém, pod jednu skrutku dáš meď a pod druhú hliník
http://www.zscholtice.cz/svs/lacko/fyzi ... ucivo.html

ale ak sú to nejaké nové zásuvky, ktoré majú po jednej skrutke, tak tam to už problém je, lebo pod jednu skrutku nesmieš dať dva vodiče z rozdielneho materiálu a s rozdielnym prierezom
http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie/n ... zasuvky-11
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
DAN545
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 67
Dátum registrácie: 10 Feb 2013, 18:48
Bydlisko: BJ

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa DAN545 » 22 Okt 2014, 11:13

je to síce nová zásuvka ale každý kábel má svoju skrutku
0

amater23
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 15
Dátum registrácie: 27 Okt 2014, 14:22

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa amater23 » 27 Okt 2014, 14:32

Zdravim vas. Spravil som strasnu vec a ziadam vas o radu. Prerabal som elektro instalaciu v jednej kuchyni (tahana listou na povrchu - kabel CYKY 2.5mm) Kedze v byte je povodna EL instalacia (vraj stara 50 rokov -2x 10A istic a 1x 6A istic) Rozhodol som sa pre kuchynu spravit novy privod, kedze som ju nechcel napojit na povodnu rozvodnicu, vymenil som ju a spravil v nej dve oddelene siete (povodan TN-C 2x 10A istic a 1x 6A istic ostala zachovana vymenil som len istice za novsie a nova TN-C-S 30mA chranic, 2x 16A istic).
Problem je v tom ze hlavny privod 6mm AYKY som pripojil na vstup prudoveho chranica a v rovnakej svorke je napojeny aj 4mm CYKY ktory napaja povodnu TN-C siet. Prudovy chranbic je LEGRAND s jednou svorkou, takze do neho nie je mozne pripojit dva vodice rozneho priemeru a druha vec je kombinacia CU a AL. A ja Mam otazku ako by som to mohol opravit aby som mohol pokojnejsie spavat? Osadit na DIN listu nejaku svorkovnicu?
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok