Strana 2 z 2

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 26 Júl 2020, 21:26
od používateľa makan
Dobrý deň. Mal by som otázku: vykonávam revízie spotrebičov a pri revízii som zistil poškodený prívodný kábel k spotrebiču. Spotrebič som dal opraviť ale mi namontovali miesto pôvodného prívodného kábla 3Gx0,75 dali 3Gx 1,5. Podľa vášho názoru mohlo by to tak ostať? Jedná sa o spotrebič kávovar s príkonom 1400W a dĺžka prívodu 0,95m. Ďakujem.

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 26 Júl 2020, 21:36
od používateľa Drakoush
:)

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 26 Júl 2020, 21:44
od používateľa deepspace
:)

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 27 Júl 2020, 06:02
od používateľa technikus110
Nepýtaš sa náhodou z toho dôvodu, že 62 305 odporúča maximálnu dĺžku flexibilného prívodu 0,75m?

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 27 Júl 2020, 10:19
od používateľa SMITH
Áno , môže byť . Dokonca to je lepšie ako pôvodné .
Edit : teda pokiaľ sa nejedná o čínsky železný kábel ...

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 07 Sep 2020, 19:26
od používateľa lukyy
Pekný deň. Chcel by som sa informovať poprosiť o radu ako je to s intervalom revizie na zváračky (sú používané v hale). Jeden revizak nam tvrdi interval raz za 6 mesiacov, druhý raz za 12 mesiacov. Normu v protokoloch ma STN EN 60974-4. Ďakujem za každú radu

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 08 Sep 2020, 06:24
od používateľa makan
Revíziu vykonávam každého pol roka a mám to zaradené pod náradia skupina A.Tak isto aj kontrola, ale to je vrámci revízie.

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 08 Sep 2020, 14:17
od používateľa Merak
lukyy napísal:Pekný deň. Chcel by som sa informovať poprosiť o radu ako je to s intervalom revizie na zváračky (sú používané v hale). Jeden revizak nam tvrdi interval raz za 6 mesiacov, druhý raz za 12 mesiacov. Normu v protokoloch ma STN EN 60974-4. Ďakujem za každú radu
len tak zbežne som si prešiel normu STN EN 60974-4 z 2011 a interval revízií som tam nenašiel
každý revízak, čo si tvrdí svoje, nech aj zadefinuje, podľa čoho stanovil termíny revízií

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 20 Sep 2020, 18:28
od používateľa abgx1
Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 07 Jan 2021, 15:47
od používateľa makan
Dobrý deň. Poprosil by som o názor na problém. Revidoval som el spotrebič kávovar Espresso Siemens EQ.6 plus TE651209RWr. Pri meraní v STAN BY prevádzke mi vyšlo I pe 3.70 mA. V normálnej prevádzke je to 1,94 mA. Zariadenie je plne automatické ovládané bezdotykovým displejom a nemá prístupnú kovovú časť. Izolačný odpor som nemeral nakoľko ho nechcem odpáliť. Bezpečná hranica Ipe je 3.50 mA. Skúsil by som ešte odmerať izolačný odpor 250V - voltami. Aký máte na to názor je to vyhovujúci spotrebič?

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 07 Jan 2021, 16:11
od používateľa Drakoush
Prečo sa tak bojíte toho merania Ri?
Nastavím 250V a pokiaľ to odpálim, tak to bolo vadné a nemôže to byť zrevidované. V spínanom zdroji väčšinou Ri predstavuje problém pre Y kondenzátory a prvky na chladiči, ktorý je uzemnený - v oboch prípadoch však musia zniesť uvedených 250V, vlastne je to rovnaký stav, ako zariadenie pripojené do siete. Takže žiaden strach, treba merať.
abgx1 napísal:
20 Sep 2020, 18:28
Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?
Nie je schopný bezpečnej prevádzky. Schopnosť stanovuješ podľa toho, či boli vykonané merania v súlade s tým, čo uvádza norma a tu máš jasnú odpoveď, že nie.
Ja osobne by som na tom Tvojom mieste postupoval tak, že by som si overil správnosť merania a následne buď:
1. Rozobral jeden stroj a snažil sa prísť na to, kde vzniká problém a riešiť ho, alebo
2. poveril riešením prevádzkovateľa (ktorý zabezpečí servis).

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 19 Dec 2021, 12:58
od používateľa Jirka84
Bohužel, omlouvám se,
ale pokud ses dal na revize, budeš muset asi investovat do knih a kalibrace, přitom se můžeš zeptat v servisu. Jsou to informace, které nejsou smrtelníkům dostupné. Osobně tento přístroj neznám, kniha je k mání v obchodech , stejně jako spousta norem,...

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 25 Júl 2022, 18:45
od používateľa abgx1
Drakoush napísal:
07 Jan 2021, 16:11
Prečo sa tak bojíte toho merania Ri?
Nastavím 250V a pokiaľ to odpálim, tak to bolo vadné a nemôže to byť zrevidované. V spínanom zdroji väčšinou Ri predstavuje problém pre Y kondenzátory a prvky na chladiči, ktorý je uzemnený - v oboch prípadoch však musia zniesť uvedených 250V, vlastne je to rovnaký stav, ako zariadenie pripojené do siete. Takže žiaden strach, treba merať.
abgx1 napísal:
20 Sep 2020, 18:28
Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?
Nie je schopný bezpečnej prevádzky. Schopnosť stanovuješ podľa toho, či boli vykonané merania v súlade s tým, čo uvádza norma a tu máš jasnú odpoveď, že nie.
Ja osobne by som na tom Tvojom mieste postupoval tak, že by som si overil správnosť merania a následne buď:
1. Rozobral jeden stroj a snažil sa prísť na to, kde vzniká problém a riešiť ho, alebo
2. poveril riešením prevádzkovateľa (ktorý zabezpečí servis).
Ahoj, ospravedlnujem sa ze az tak neskoro, ale vtedy som ti neodpisal a potom na to zabudol :(

Prisiel som na to ze dane stroje sa pouzivaju vo vyrobnom procese. Tym padom sa povazuje za stroj. A tym padom sa revizia vykonava podla normy STN EN 60204-1

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Napísané: 08 Apr 2023, 14:57
od používateľa denis
Ahojte, rád by som sa opýtal, ako na revíziu gastro zariadení v kuchyni, ktoré sú pripojené pevným privodom. Podľa akej STN sa reviduju a aké sú lehoty?
Vďaka za info.