Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

110mat110
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 226
Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Bydlisko: Kosice a este trochu dalej
Vek: 28

Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa 110mat110 » 16 Nov 2014, 19:36

Zdravim. Vopred pisem, ze nechcem nic dostat "na zlatom podnose" ani ziadne hotove domace.

Chodim na TUKE a dostali sme domace zadanie vypracovat navrh elektroinstalacie v 2 izbach. Vysvetlene nam boli len znacky (aj to len niektore a keby sme sa nespytali na zasuvky tak by nam nepovedali) a minimum o tahani kablov.

Okrem toho, sme dostali "vzorove zadanie" podla ktoreho to treba spravit. Nepozdava sa mi jedna vec a to, ze kable su tahane mimo stien. Ma to tak byt ci mam radsej kable vkladat dnu do stien?
Prílohy
Elektro vzor.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa spin90 » 16 Nov 2014, 19:42

Axh, to ze su na nakrese mimo steny, neznamena ze sa v praxi budu tahat na podperkach :lol: . Proste to urob podla zadania, schematicky sa tahanie kablov znaci takto.
Podobne zadanie som musel aj ja robit, chodis na elektroenergetiku ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Mat77
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 749
Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:30
Bydlisko: Košice
Vek: 28

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa Mat77 » 16 Nov 2014, 19:47

Myslím že tak ako to je na obrázku to je OK.

Btw 99% rovnaké zadanie mám aj ja na informatike, nie žeby mi to vadilo, no niektorí spolužiaci niesú nadšení :mrgreen:
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa Samanko » 16 Nov 2014, 19:56

Cauko, s cim konkretnejsie treba pomoct ? Skus rozpisat co ti treba - co vies a co nie konkretne, pripadne nieco pokresli a podoplname ti to atd..
:agree:
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

110mat110
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 226
Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Bydlisko: Kosice a este trochu dalej
Vek: 28

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa 110mat110 » 16 Nov 2014, 20:03

Chodim na Kybernetiku. Kazdy dostal take zadanie, len my mame Dudasa (ak ste o nom poculi) takze to musi byt tip top :crying:

S navrhom problem nemam. Na fore som toho vela precital. Len to ci tie kable idu v lufte ci to znaci ze su v stene som sa nedopatral
0

pawlo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 666
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: KE
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa pawlo » 16 Nov 2014, 20:17

Toto isté zadanie dáva už veľmi veľa rokov :D Niekde v CADe by som to mal možno ešte niekde mať, ale netuším kde.

EDIT: Našiel som ten papier. Ja na ňom mám dátum 2010/11 - ale inak to isté :D

EDIT2: Vyhrabal som to - screen s profiCADu. Ale niečo sa mi marí, že to ani nehodnotil.
Prílohy
schema ele.jpg
0
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa elmara » 16 Nov 2014, 20:33

110mat110 napísal: Len to ci tie kable idu v lufte ci to znaci ze su v stene som sa nedopatral
Ono by stačilo, kdyby byla doplněná značka a hned by se vědělo, kde je vedení uloženo.
Prílohy
Uložení vedení.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
AlbertEinstein
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2099
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Bydlisko: Michalovce
Vek: 28

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 16 Nov 2014, 20:39

Taktiež máme také zadanie len problém je že to treba robiť v ProgeCAD a nikto s ním nevie narábať :D
0
Nikto nieje najmúdrejší a preto sú rady od druhých tiež dobré. Sám to vidím na sebe.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa Samanko » 16 Nov 2014, 20:45

Nie, presne ulozenie kablov riesi technicka sprava a ine.. Na plane sa to riesi oznacenim trasy, drobnejsie zmeny komentarom atd.. (Napr.
...............= vedenie v zemi,
_ _ _ _ _ _ _= vedenie po povrchu,
---------------= vedenie v omietke.
(...potom dalsie ozncujuce tym kablu atd, upresnenie v legende..)

Zalezi to dost od velkosti projektu, pri velkych uz musis vymyslat fakt hocico.. (alebo sa nato :butthead: :mrgreen: )

Elmara tu dal aj oficialnu znacku ktora ti pomoze v tomto pripade, avsak ked budes mat niekedy real plany, tak ju tam ani neak moc nehladaj - urcite tam nebude .. Je to totiz jedna z veci, ktore sa sice ucia ale takmer vobec nepouzivaju...
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

110mat110
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 226
Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Bydlisko: Kosice a este trochu dalej
Vek: 28

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa 110mat110 » 24 Nov 2014, 18:20

Ahojte, mam este jeden problem. Neviem ako mam zapisat prudy isticov. Mam 1 svetelny okruh cez 2 miestnosti. V 1. miestnosti jeden zasuvkovy a v druhej miestnosti 3 zasuvkove. Neviete niekto ako to zapisat tak, aby som nedostal zdrb? Svetelny ma 10A zasuvkove kazdy 16A
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Navrh elektroinstalacie - domace zadanie VS

Príspevok od používateľa elmara » 25 Nov 2014, 12:00

Samanko napísal: Elmara tu dal aj oficialnu znacku ktora ti pomoze v tomto pripade, avsak ked budes mat niekedy real plany, tak ju tam ani neak moc nehladaj - urcite tam nebude .. Je to totiz jedna z veci, ktore sa sice ucia ale takmer vobec nepouzivaju...
Toto zcela uznávám, máš pravdu. Koukal jsem do souboru IEC 60617 DB a tam ta značka opravdu není. Jen nechápu, proč se to stále učí, když to už nemá platnost.
110mat110 napísal:Ahojte, mam este jeden problem. Neviem ako mam zapisat prudy isticov. Mam 1 svetelny okruh cez 2 miestnosti. V 1. miestnosti jeden zasuvkovy a v druhej miestnosti 3 zasuvkove. Neviete niekto ako to zapisat tak, aby som nedostal zdrb? Svetelny ma 10A zasuvkove kazdy 16A
I tohle souvisí s tím, co jsem napsal víše. Tedy, co se dnes ve školách učí a co je aktuálně platné.
Já osobně to do schématu zakresluji...jistič s charak. B je takto: B10/1 B16/3 apod. První písmeno je charakteristika jistícího prvku, další je velikost In (jmen. proudu) a za lomítkem je počet polů.
Ale může se zapisovat třeba i takto: 10B/1 25C/3 atd.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok