doplnkové pospájanie

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

gogo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 167
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: Skalica

doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa gogo » 14 Jan 2015, 21:03

Zdravim,
potreboval by som poradiť od odborníka.
v novej práci máme pracovné stoly, na ktorých sa skladajú
a skúšajú výrobky. šéf ich chce vzájomne prepojiť a uzemniť
aj z dôvodu, že je na nich kobercový povrch a aby sa zabránilo
poškodeniu výrobkov vplyvom statickej elektriny.
stačí jednotlivé stoly pospájať navzájom a spojiť s vodičom PE ?

Ďakujem!
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa Merak » 14 Jan 2015, 21:08

Áno, môže sa to aj takto prepojiť, vodič použi aspoň CYA6mm2 a spoj to s PE v nejakom hlavnom rozvádzači alebo najlepšie ak to pripojíď na HUS / HUP
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

gogo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 167
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: Skalica

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa gogo » 14 Jan 2015, 21:16

Ďakujem za odpoveď !
a je možné potom z týchto stolov pripojiť cez nejaký náramok
aj samotných pracovníkov?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa Merak » 14 Jan 2015, 21:32

Áno
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa djwiktor » 14 Jan 2015, 22:15

Inak ten kobercovy povrch by ma zaujimal - nebude to totiz stale generovat staticku elektrinu ?
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

gogo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 167
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: Skalica

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa gogo » 14 Jan 2015, 22:21

to asi bude.
už som mu hovoril, že sa to bude musieť upraviť.
0

pettter
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa pettter » 14 Jan 2015, 22:23

ak to nie sú koberce špeciálne s antistatickou úpravou, tak budú...
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa elmara » 15 Jan 2015, 14:40

Merak napísal: vodič použi aspoň CYA6mm2
Proč takový průřez ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa Merak » 15 Jan 2015, 15:32

pokiaľ si dobre pamätám, tak je to tak predpísané v normách
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: doplnkové pospájanie

Príspevok od používateľa elmara » 15 Jan 2015, 15:52

V normách je určení pro průřez 6 mm² pro ochranné pospojování (dříve hlavní pospojování). A pro doplňující pospojování, do průřezů fázových vodičů 16 mm² CU se používá jaký průřez PE vodiče dopl. pospoj. ? (pro jištění do 20 A přidruženého obvodu)
0

Napísať odpoveď