norma STN EN 62305
dobry den pani, mam dotaz ohladom novej normy o bleskozvodoch . Dom siroky 18,5m a dlhy 15,5m projektant mi naprojektoval 4zvody v kazdom rohu , jeto spravne? Podla novej normy 62305-3 ma byt zvod kazdych 15metrov ? A dalsia otazka podla starej normy sa na streche pripajali vsetky kovove casti na bleskozvod (kovovy komin, antena,) ako sato roby teraz? postaci pritom JP15 bez spojenia ?
dakujem za reakcie .
dakujem za reakcie .
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 65
- Kontaktovať používateľa:
Re: norma STN EN 62305
1. áno je to O.K.
2. nie nie je to správny výklad normy že každých 15 metrov
3. nie komínové čiapky sa nesmú popojovať
2. nie nie je to správny výklad normy že každých 15 metrov
3. nie komínové čiapky sa nesmú popojovať
0
Re: norma STN EN 62305
dakujem technikus za reakciu. prosim mozes mito dat spravny vyklad ohladom dodrzania poctu zvodov? ja mam len informaciu ze pokial je budova vyššia ako 30m musi byt zvod kazdych 15m . pokial je budova nizšia staci kazdych 20m, ale to uz vraj neplati. rad by som sa dozvedel presne znenie podla novej normy.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2548
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: norma STN EN 62305
Dovolím si přispět "svojí trochou do mlýna" ohledně normy týkající se "ochrana pred bleskom a prepätím". Je toho dnes už dost i na netu a kdo se živí touto oblastí profesně, tak chodí pravidelně na "odborně zamerané semináre k danej problematike". Proto dám jen pár z mnoha dostupných odkazů, protože tato práce spadá pod revizi objektů. Každý revizák v SK i ČR ji musí obhájit u Zkoušky a podpisem RZ je za ni také právně zodpovědný.. . Není to na "jen poradit základní info". Jde o normalizovanou EN normu , která je společná v mnoha statích pro SK i ČR.
Pokud se potřebuješ orientovat v této oblasti, není nad aspoň na samostatné studium třeba tady:
https://www.bmelektro.sk/nedostatocny-p ... 05-1-az-4/
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... z-4--11228
https://elektrika.cz/data/clanky/ochran ... -2013-2012
nebo aspoň poslední náhled:
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/n ... kat=506317
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... t&offset=0
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... svody-3576
Snad jsem Ti nesebral "vítr z plachet".
Pokud se potřebuješ orientovat v této oblasti, není nad aspoň na samostatné studium třeba tady:
https://www.bmelektro.sk/nedostatocny-p ... 05-1-az-4/
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... z-4--11228
https://elektrika.cz/data/clanky/ochran ... -2013-2012
nebo aspoň poslední náhled:
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/n ... kat=506317
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... t&offset=0
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... svody-3576
Snad jsem Ti nesebral "vítr z plachet".
0
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: norma STN EN 62305
vdaka jirko za odpoved, je toho pomerne dost uz som ved aj coto poštudoval, ale pozrem tie ceske stranky su premna nove je toho pomerne dost precitam a dam vediet ci som nasiel co hladam . Lebo mam pocit ze normy su dost derave a nie jasne definove .
0
Re: norma STN EN 62305
To: stfunoob
Počet svodů a rozteč mezi nimi nezáleží na výšce objektu, ale na třídě LPS, podle které se pak volí hladina LPL objektu. Tyto údaje musí být uvedeny v protokolu o výpočtu rizika při ochraně před bleskem a přepětím.
Například rodinný dům bývá obvykle ve třídě LPS III, kde je právě max. rozteč mezi svody oněch 15 m.
Počet svodů je minimum dva, tedy pokud se nejedná o svody vodiči HVI apod, ale reálný počet vychází z výpočtů některého softwaru k této problematice. Rozhodující je vypočtená vzdálennost "s", a podle ní se odvíjí i počet svodů.
Čím jich je více, tím lépe se rozdělí bleskový proud a vzniká menší úbytek napětí na dílčích částech objektu.
Počet svodů a rozteč mezi nimi nezáleží na výšce objektu, ale na třídě LPS, podle které se pak volí hladina LPL objektu. Tyto údaje musí být uvedeny v protokolu o výpočtu rizika při ochraně před bleskem a přepětím.
Například rodinný dům bývá obvykle ve třídě LPS III, kde je právě max. rozteč mezi svody oněch 15 m.
Počet svodů je minimum dva, tedy pokud se nejedná o svody vodiči HVI apod, ale reálný počet vychází z výpočtů některého softwaru k této problematice. Rozhodující je vypočtená vzdálennost "s", a podle ní se odvíjí i počet svodů.
Čím jich je více, tím lépe se rozdělí bleskový proud a vzniká menší úbytek napětí na dílčích částech objektu.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: norma STN EN 62305
Suhlas s kolegovcami. Treba analyzu rizika a podla toho urcit triedu a potom vieme roztec zvodov v m. Vacsinou dom je v lps 3 cize kazdych 15m.takze na Vas dom by som dal 5 - 6 zvodov odhad.
Komin pripadne antemmy stoziar pripojit k ekvipotencialnej svorke nie k bleskozvodu. A dst ich do ochranneho uhla oddialeneho bleskozvodu resp jimaca v dostatocnej vzdialenosti s, ktora sa urci vypoctom
Komin pripadne antemmy stoziar pripojit k ekvipotencialnej svorke nie k bleskozvodu. A dst ich do ochranneho uhla oddialeneho bleskozvodu resp jimaca v dostatocnej vzdialenosti s, ktora sa urci vypoctom
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: norma STN EN 62305
Ano hovorite spravne , na projekte je dom v LPS triedy III ,ochrana valivej gule. ano podla normy je rozostup kazdych 15m ale na dome to nieje mozne kvoli velkym oknam a vstupnym dveram aj ked je sice dom široky 18m mame zvody 4 v kazdom rohu. takze jeto v poriadku dik chlapom za reakcie.
0
Re: norma STN EN 62305
Aby bylo jasno, ten rozestup 15m je maximální, ne minimální. Samozřejmě můžou být svody blíže sobě.
0
Re: norma STN EN 62305
Nejak dlho prekladajú IEC 62305-5 do STN EN 62305-5, máte niekto nejaké info ?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 65
- Kontaktovať používateľa:
Re: norma STN EN 62305
Oddiel 5 a oddiel 6 sú národnými špecifickými doplnkami niektorých okolitých krajín a nemusia mať platnosť v SR/CZ.
V DE je to Beiblatt 5 a v AT je to ich domáca OVE norma.
V DE je to Beiblatt 5 a v AT je to ich domáca OVE norma.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7791
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 45
Re: norma STN EN 62305
Nemajú ani čo prekladať, keďže toto nie je norma STN.
Norma STN je len pre časť 1 až 4.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať