Príspevok od používateľa stfunoob » 21 Nov 2019, 09:46

dobry den pani, mam dotaz ohladom novej normy o bleskozvodoch . Dom siroky 18,5m a dlhy 15,5m projektant mi naprojektoval 4zvody v kazdom rohu , jeto spravne? Podla novej normy 62305-3 ma byt zvod kazdych 15metrov ? A dalsia otazka podla starej normy sa na streche pripajali vsetky kovove casti na bleskozvod (kovovy komin, antena,) ako sato roby teraz? postaci pritom JP15 bez spojenia ?
dakujem za reakcie .
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa technikus110 » 21 Nov 2019, 17:43

1. áno je to O.K.
2. nie nie je to správny výklad normy že každých 15 metrov
3. nie komínové čiapky sa nesmú popojovať
0

stfunoob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 12 Aug 2019, 20:14

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa stfunoob » 21 Nov 2019, 18:16

dakujem technikus za reakciu. prosim mozes mito dat spravny vyklad ohladom dodrzania poctu zvodov? ja mam len informaciu ze pokial je budova vyššia ako 30m musi byt zvod kazdych 15m . pokial je budova nizšia staci kazdych 20m, ale to uz vraj neplati. rad by som sa dozvedel presne znenie podla novej normy.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa Jirka84 » 21 Nov 2019, 19:30

Dovolím si přispět "svojí trochou do mlýna" ohledně normy týkající se "ochrana pred bleskom a prepätím". Je toho dnes už dost i na netu a kdo se živí touto oblastí profesně, tak chodí pravidelně na "odborně zamerané semináre k danej problematike". Proto dám jen pár z mnoha dostupných odkazů, protože tato práce spadá pod revizi objektů. Každý revizák v SK i ČR ji musí obhájit u Zkoušky a podpisem RZ je za ni také právně zodpovědný.. . Není to na "jen poradit základní info". Jde o normalizovanou EN normu , která je společná v mnoha statích pro SK i ČR.
Pokud se potřebuješ orientovat v této oblasti, není nad aspoň na samostatné studium třeba tady:

https://www.bmelektro.sk/nedostatocny-p ... 05-1-az-4/
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... z-4--11228
https://elektrika.cz/data/clanky/ochran ... -2013-2012
nebo aspoň poslední náhled:
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/n ... kat=506317
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... t&offset=0
http://www.technicke-normy-csn.cz/techn ... svody-3576
Snad jsem Ti nesebral "vítr z plachet".
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

stfunoob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 12 Aug 2019, 20:14

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa stfunoob » 21 Nov 2019, 20:03

vdaka jirko za odpoved, je toho pomerne dost uz som ved aj coto poštudoval, ale pozrem tie ceske stranky su premna nove je toho pomerne dost precitam a dam vediet ci som nasiel co hladam . Lebo mam pocit ze normy su dost derave a nie jasne definove .
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa elmara » 21 Nov 2019, 21:23

To: stfunoob

Počet svodů a rozteč mezi nimi nezáleží na výšce objektu, ale na třídě LPS, podle které se pak volí hladina LPL objektu. Tyto údaje musí být uvedeny v protokolu o výpočtu rizika při ochraně před bleskem a přepětím.
Například rodinný dům bývá obvykle ve třídě LPS III, kde je právě max. rozteč mezi svody oněch 15 m.
Počet svodů je minimum dva, tedy pokud se nejedná o svody vodiči HVI apod, ale reálný počet vychází z výpočtů některého softwaru k této problematice. Rozhodující je vypočtená vzdálennost "s", a podle ní se odvíjí i počet svodů.
Čím jich je více, tím lépe se rozdělí bleskový proud a vzniká menší úbytek napětí na dílčích částech objektu.
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa Patriky » 21 Nov 2019, 23:00

Suhlas s kolegovcami. Treba analyzu rizika a podla toho urcit triedu a potom vieme roztec zvodov v m. Vacsinou dom je v lps 3 cize kazdych 15m.takze na Vas dom by som dal 5 - 6 zvodov odhad.
Komin pripadne antemmy stoziar pripojit k ekvipotencialnej svorke nie k bleskozvodu. A dst ich do ochranneho uhla oddialeneho bleskozvodu resp jimaca v dostatocnej vzdialenosti s, ktora sa urci vypoctom
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

stfunoob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 12 Aug 2019, 20:14

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa stfunoob » 22 Nov 2019, 10:23

Ano hovorite spravne , na projekte je dom v LPS triedy III ,ochrana valivej gule. ano podla normy je rozostup kazdych 15m ale na dome to nieje mozne kvoli velkym oknam a vstupnym dveram aj ked je sice dom široky 18m mame zvody 4 v kazdom rohu. takze jeto v poriadku dik chlapom za reakcie.
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa elmara » 22 Nov 2019, 14:45

Aby bylo jasno, ten rozestup 15m je maximální, ne minimální. Samozřejmě můžou být svody blíže sobě.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa OHAJ » 25 Dec 2020, 16:57

Nejak dlho prekladajú IEC 62305-5 do STN EN 62305-5, máte niekto nejaké info ?
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa technikus110 » 26 Dec 2020, 07:10

Oddiel 5 a oddiel 6 sú národnými špecifickými doplnkami niektorých okolitých krajín a nemusia mať platnosť v SR/CZ.

V DE je to Beiblatt 5 a v AT je to ich domáca OVE norma.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: norma STN EN 62305

Príspevok od používateľa Merak » 26 Dec 2020, 16:02

OHAJ napísal:
25 Dec 2020, 16:57
Nejak dlho prekladajú IEC 62305-5 do STN EN 62305-5, máte niekto nejaké info ?
Nemajú ani čo prekladať, keďže toto nie je norma STN.
Norma STN je len pre časť 1 až 4.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať