Celkový odpor uzemnenia

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 12:18

Ako správne vypočítať celkový odpor uzemnenia?
Na 5-tich zvodoch som nameral odpory do 2 ohm a na jednom až 146 ohm. Merané kliešťovým meradlom.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 14:43

Aká je uzemňovacia sústava?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 16:59

To netuším, sú to "paneláky" postavené v 70-tych rokoch, v žiadnej predchádzajúcej správe nie je uvedené o aký typ ide, ale v tej dobe asi A
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 17:10

Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 17:42

a ešte k tomu celkovému odporu, ako to mám vypočítať?

-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:49 --
Merak napísal:Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
Pýtam sa aby som nespravil nejakú blbosť, mám tu napr. meranie troch panelákov, ktoré sú vedľa seba a delí ich len dilatačná špára, prvý má dva zemnič OK a dva zle, druhý všetky štyri nad 100 ohm, a tretí všetky OK. Na všetkých bola robená nová strecha a teda aj zachytávacia sústava, dva majú aj nové zvody, lebo aj zateplovali ale len na jednom sa zakopávali aj nové pásoviny, pri ostatných sa asi na to vykašlali.
Akurát, že všetky predchádzajúce revízie boli spred 4 rokov boli OK. :!:
0

Loslamos
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 14
Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 17:30

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa Loslamos » 29 Feb 2020, 20:11

Možno si pomohli vodou aby to vyšlo :D to viem že mi kamarát rozprával že tak pri revízií boli členovia zo správy bytovky a keď to nechcelo vyjsť tak že pustili trošku viac vody zeme v okolí uz2mnovaca aby boli všetci spokojný :D :D
0

roboluko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Bydlisko: Malacky
Vek: 46

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa roboluko » 29 Feb 2020, 20:40

Tak ako povedal kolega bude to asi typ A vtedy sa nedá použiť kliestat ...treba skúsiť zmerať iným spôsobom zmerať odpor uzemnenia a v predchádzajúcej správe nie je uvedené aký typ to je ja som teraz meral moju bytovku a tiež kliestakom ale mne nameralo 10ohmov a by som vyliezol na strechu potom by som zmerali prechod odpor odpor pred a za svorkou
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1735
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa pablox » 29 Feb 2020, 20:47

Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 21:19

pokiaľ je spravená nová uzemňovacia sústava a nevychádza ti odpor, tak nič s tým nespravíš, pokiaľ je suchá pôda, nikdy ti to nevyjde
toto som mal aj ja predvlani cez leto pri novostavbe RD, odpor mi vyšiel 134Ohmov. jednoducho som musel počkať, kým naprší a až potom som mohol merať
pokiaľ bola pri zateplení paneláku robená nová uzemňovacia sústava, tak musí byť od toho projekt a východisková revízna správa
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Feb 2020, 21:24

pablox napísal:Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
Raz sa tak začnú chovať aj lekári a potom bude sranda, potom sa budem smiať ja :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

cinc93
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 24 Aug 2010, 00:00
Vek: 30

Re: Celkový odpor uzemnenia

Príspevok od používateľa cinc93 » 17 Sep 2022, 16:01

Prosím Vás RT o radu:

Ak sa jedná o objekt s štyrmi uzemnovaci typu A (zemniace tyce).
Môže byť maximálna hodnota uzemňovača jedneho zvodu max. 10 Ohm ?

Alebo 10 Ohm sa vztahuje na celu uzemnovaciu sustavu ? (S tym, ze odpor kazdeho zvodu moze byt aj viac napr. aj 20 Ohm) ?

Ďakujem

(Podla STN 62305-3)