Strana 1 z 1

Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 12:18
od používateľa odaros
Ako správne vypočítať celkový odpor uzemnenia?
Na 5-tich zvodoch som nameral odpory do 2 ohm a na jednom až 146 ohm. Merané kliešťovým meradlom.

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 14:43
od používateľa Merak
Aká je uzemňovacia sústava?

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 16:59
od používateľa odaros
To netuším, sú to "paneláky" postavené v 70-tych rokoch, v žiadnej predchádzajúcej správe nie je uvedené o aký typ ide, ale v tej dobe asi A

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 17:10
od používateľa Merak
Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 17:42
od používateľa odaros
a ešte k tomu celkovému odporu, ako to mám vypočítať?

-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:49 --
Merak napísal:Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
Pýtam sa aby som nespravil nejakú blbosť, mám tu napr. meranie troch panelákov, ktoré sú vedľa seba a delí ich len dilatačná špára, prvý má dva zemnič OK a dva zle, druhý všetky štyri nad 100 ohm, a tretí všetky OK. Na všetkých bola robená nová strecha a teda aj zachytávacia sústava, dva majú aj nové zvody, lebo aj zateplovali ale len na jednom sa zakopávali aj nové pásoviny, pri ostatných sa asi na to vykašlali.
Akurát, že všetky predchádzajúce revízie boli spred 4 rokov boli OK. :!:

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 20:11
od používateľa Loslamos
Možno si pomohli vodou aby to vyšlo :D to viem že mi kamarát rozprával že tak pri revízií boli členovia zo správy bytovky a keď to nechcelo vyjsť tak že pustili trošku viac vody zeme v okolí uz2mnovaca aby boli všetci spokojný :D :D

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 20:40
od používateľa roboluko
Tak ako povedal kolega bude to asi typ A vtedy sa nedá použiť kliestat ...treba skúsiť zmerať iným spôsobom zmerať odpor uzemnenia a v predchádzajúcej správe nie je uvedené aký typ to je ja som teraz meral moju bytovku a tiež kliestakom ale mne nameralo 10ohmov a by som vyliezol na strechu potom by som zmerali prechod odpor odpor pred a za svorkou

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 20:47
od používateľa pablox
Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 21:19
od používateľa Merak
pokiaľ je spravená nová uzemňovacia sústava a nevychádza ti odpor, tak nič s tým nespravíš, pokiaľ je suchá pôda, nikdy ti to nevyjde
toto som mal aj ja predvlani cez leto pri novostavbe RD, odpor mi vyšiel 134Ohmov. jednoducho som musel počkať, kým naprší a až potom som mohol merať
pokiaľ bola pri zateplení paneláku robená nová uzemňovacia sústava, tak musí byť od toho projekt a východisková revízna správa

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 29 Feb 2020, 21:24
od používateľa Drakoush
pablox napísal:Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
Raz sa tak začnú chovať aj lekári a potom bude sranda, potom sa budem smiať ja :)

Re: Celkový odpor uzemnenia

Napísané: 17 Sep 2022, 16:01
od používateľa cinc93
Prosím Vás RT o radu:

Ak sa jedná o objekt s štyrmi uzemnovaci typu A (zemniace tyce).
Môže byť maximálna hodnota uzemňovača jedneho zvodu max. 10 Ohm ?

Alebo 10 Ohm sa vztahuje na celu uzemnovaciu sustavu ? (S tym, ze odpor kazdeho zvodu moze byt aj viac napr. aj 20 Ohm) ?

Ďakujem

(Podla STN 62305-3)