LPS

Napísané: 05 Mar 2020, 18:35
od používateľa odaros
K jednému bytovému domu na ktorom mám urobiť opakovanú revíziu som nedostal dokumentáciu, asi sa stratila, tak som si to šiel pozrieť, že si zakreslím zvody a tak, 5 poschodová budova s podkrovím so sedlovou strechou a plechovou krytinou, pred pár rokmi prekrytá, nové zberacie vedenie, akurát ma zarazilo, že tam nie je ani jeden zachytávač, na túto budovu je nalepená" druhá taká istá, ani tá nemá, až na jej konci je na komíne s priľahlej kotolne sú dva zachytávače, každá z bytoviek má cca 25m

Re: LPS

Napísané: 05 Mar 2020, 18:49
od používateľa Merak
Zachytávač môže byť robený aj formou ok, nielen tyčí.

Re: LPS

Napísané: 05 Mar 2020, 20:18
od používateľa odaros
Ale to je hrebeňová sustava na sedlovej streche, tak tam by mal asi byť.

Re: LPS

Napísané: 05 Mar 2020, 23:55
od používateľa Merak
čítam si normu STN EN 62305-3:2012, konkrétne článok 5.2 zachytávacia sústava a tam čítam, že zachytávacia sústava môže byť prevedená pomocou tyčí, závesných lán a / alebo mrežových vodičov, nie je tam popísané, aká zachytávacia sústava pre akú strechu
odporúčam si to prečítať a potom aj prílohu A, kde je popísané, ako určiť rozmery zachytávacej sústavy podľa jednotlivých metód (metóda ochranného uhla, valivej gule a / alebo mrežovej sústavy)

nič som sa nedočítal o hrebeňovej sústave

Re: LPS

Napísané: 06 Mar 2020, 05:43
od používateľa technikus110
Tá plechová strecha musí byť pospojovaná na celej ploche. Tým pádom jej plocha vytvára náhodný zvodič, aj keď nie predpísanej minimálnej hrúbky materiálu. Ale náboj sa dokáže plošne rozložiť a je zvedený do zeme cestou najmenšieho odporu.


Zamysli sa nad riešením otázky:
1. Koľko zachytávacích tyčí a akej výšky by si na tej streche musel mať, aby pokryli ochranným pásmom tú plochu strechy?
2. Aký odstup zvodov od kovovej nepospojovanej strechy by si musel mať, aby bola ako oddelený chránený priestor?

Re: LPS

Napísané: 06 Mar 2020, 06:34
od používateľa odaros
Ďakujem, vám za odpovede pomoc, už to tu čítam.