Strana 1 z 1

Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 16:43
od používateľa martin knocik
Aký minimálny paragraf potrebuje operátor výroby aby mohol merať megmetom izolačný odpor kabeláže ktorú vyrobil a osadil do výrobku ?

V externej firme finalizujú prenosný výrobok 1. triedy ochrany ktorý som navrhol. 10% výrobkov je vadných z dôvodu poškodenia izolácie internej kabeláže a následného zničenia elektroniky, ktorú musím zdĺhavo opravovať. Aby som riešil tento problém, vytypoval som 2500V megmet a vyrobil meraciu zásuvku, takže samotné meranie je jednoduché. Výrobok stačí pripojiť do meracej zásuvky zásuvky a spustiť meranie na megmete. V ideálnom stave by si mal daný robotník po namontovaní kabeláže ju hneď aj vyskúšať megmetom pred prvým zapnutím výrobku. Dúfam že oprava vlastných chýb bude pôsobiť dostatočne motivujúco na to nerobiť hlúpe chyby typu samorezka prerezaná do ovládacieho kábla a pod.

2500V megmet s 1-2mA meracím prúdom predsa len môze byť nebezpečný pre obsluhu, výrobok ma plechový uzemnený kryt ktorý je počas merania megmetom nebezpečný.

Môže s megmetom pracovať poučená osoba (§ 20 ) alebo potrebuje už §21 do 1000V ?

Re: Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 19:23
od používateľa technikus110
Začni uvažovať od par.22!

Re: Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 19:53
od používateľa ace1x
Neviděl bych to tak tragicky. Zabezpečil bych při měření ochraným krytem výrobek. Zavřu kryt, až potom lze testovat, a nemusel by být problém.

Re: Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 20:16
od používateľa clim-ber
To niekto niekomu vazne toleruje 10 % zmetkov ? Neuveritelne ...

Re: Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 20:34
od používateľa Merak
ace1x napísal:Neviděl bych to tak tragicky. Zabezpečil bych při měření ochraným krytem výrobek. Zavřu kryt, až potom lze testovat, a nemusel by být problém.
tak tak, pokiaľ tam to testovacie napätie bude len za prítomnosti krytu, teda aby sa daného výrobku dotyčný nemohol chytiť, tak to môže robiť aj poučená osoba §20

Re: Spôsobilosť pre megaohmeter (megmet)

Napísané: 04 Máj 2020, 21:09
od používateľa hpeter
kedze je problem zohnat do vyroby ludi s paragrafom, jak pise merak treba test osetrit aby nedoslo k dotyku.
sps electronic robi plexi skrine. https://www.spselectronic.com/cz/produk ... -skrine-1/
vzadu pod vikom ma dost miesta na elektroniku
vsetko sa dalo do krabic, aj test izolacie ktory nebol. ked ten miliamper vykrutil kolegu :D