správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

gumbo123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 12 Máj 2020, 22:09

správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa gumbo123 » 12 Máj 2020, 22:13

Posielam aj fotografie a približný pôdorys usporiadania zvodov.
Zvody sú pozinkované Fe tyče 2m dlhé.
Na jedenej strane sú zatlčené pod základom.
Na druhej sú 2x zatlčené mimo základov domu cca 2m.
Pri kontrolnom meraní vychádzal zemný odpor v poriadku.
Teraz sa chystá montáž bleskozvodu na streche domu. Je takéto vyhotovenie bezpečné?
Prílohy
uzemnenie.jpg
IMG_20160528_145020.jpg
IMG_20160528_145010.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Máj 2020, 07:58

Na novostavbe : bleskozvod podľa STN 62 305 nie podla starej 1390 - treba nastudovat a nie pokus/omyl...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

ace1x
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 330
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Bydlisko: okr. Šumperk
Vek: 39

Re: správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa ace1x » 14 Máj 2020, 08:53

Měl tam být v pasech zemnící pás FeZn 3x40 po celém obvodu vyvedený na všech čtyřech rozích mimo základový pas a následně na tyto vývody připojen hromosvod. Všechny vývody ošetřeny mezi betonem a půdou ochraným nátěrem, který zabezpečí izolaci z důvodu galvanického článku proti korozi těsně u betonu základu. Stejně ošetřeny také svorníky v pasech a v napojení zemnících k zemnícímu pásku.
Ale třeba máš v projektu tyče a přilepení bukovou elektrodou k armatuře. :-)
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1146
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa Atlan » 14 Máj 2020, 12:50

Ono je tp cele zaujimave, tie roxory tam maju drzat tu tyc alebo aku funkciu?
Roxory sa zvaraju k sebe po dlzke, obojstranym zvarom tusim 8cm dlhym. Lebo toto co je na fotke odpraskne len co niekto zakopne.

A neviem preco mas taky uzemnovac, preco to nieje v zaklade vsetko, asi zla poda, neviem podla coho projektant vychadzal.

A pytat sa ci je to dobre. Zodpoveda za to projektant, je tam stavebny dozor, a ak si niesi isty zavolaj si toho co ti bude robit bleskozvod, aj tak ho budes potrebovat na vrchnu cast.

Ad roxor. Zaujikaved ze roxory su nadsebou. Nezabudny ze roxor ma byt obaleny min 5cm betonu, aj vsetky armatuury. Spoje maju byt 1m od rohu zahladu, pocitaj s 50cm prekryťim tak ze v rohu potrebujes aby mal roxor dlzku 1,5m (ono by mal stacit 1m), tak ze na fotke zase zle, okrem toho na tych 50cm 3 viacacie droty(jeden v strede a ostatne min 10 cm od kraja roxora. A ked to chces zvarat tak tusim 8-12cm obojstarny zvar, tj na 50cm prekrytia 2x obojstrany zvar asi 8-12cm, tak ze to uz radsej zadrotuj....

Ps. Zvar tam nevidim, len lastovicka daco lepila...
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa technikus110 » 14 Máj 2020, 18:23

Ak je toto podľa projektu, tak gratulujem projektantovi...
Ak na to projekt nie je, tak jednou vetou: " Celé zle!"
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: správnosť vyhotovenia bleskozvodu

Príspevok od používateľa ondistef » 15 Máj 2020, 11:28

Ak je to aktuálna fotka a nemáš to ešte zaliate v betóne, tak by si mal vyhotoviť základový uzemňovač s FeZn 30x4 a v rohoch (resp. podľa projektu) vyviesť drôty FeZn 10 pre jednotlivé zvody a samozrejme vývod z drôtu FeZn 10 alebo 30x4 na HUP (hlavná uzemňovacia prípojnica, najlepšie čo najbližšie pri domovom rozvádzači).
Na spájanie roxorov a uzemňovacích vedení predávajú aj svorky.
Ak to máš takto v projekte ako to máš aj fyzicky, tak na tvojom mieste nechám prerobiť projekt.
Ak to už máš zaliate v betóne, tak veľa priestoru na opravu/ úpravu nemáš. Jedine riešenie v takom prípade je spraviť obvodový uzemňovač na ktorý sa pripoja zvody a poprepájať s tým tyčovým v zemi za dodržania podmienok vzájomného spájania uzemňovačov.

Jedná vec je, že odpor uzemnenia je v "norme" a druha samotné prevedenie uzemňovača a jeho životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok