Kalibrácia meracieho prístroja.

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Kalibrácia meracieho prístroja.

Príspevok od používateľa makan » 04 Júl 2021, 22:13

Dobrý deň poprosil by som o radu. Dal som si skalibrovať merací pristoj Eurotest 61557. Čítal som kalibračný list a nikde tam nevidí jasný výrok že prístroj meria správne v medziach presnosti. V protokole vidím rozsah meraní ktoré sú porovnávané z menovitou nameranou hodnotou kde je uvedená neistota merania. napr: meranie času vypnutia chrániča, menovitá hodnota 18,0, nameraná hodnota 16,2,neistota merania 1,5 Z toho usudzujem že nameraná hodnota sa musí pohybovať + - 1,5 ? Takéto odchýlky v meraní mám vo viacerých meraniach. Podľa toho usudzujem že kalibrácia je len porovnanie hodnôt a samotné posúdenie či to meria správne alebo nie je len na majiteľovi prístroja?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Kalibrácia meracieho prístroja.

Príspevok od používateľa Merak » 04 Júl 2021, 23:39

každý výrobca ti udáva určitú triedu presnosti daného meracieho prístroja, teda určité odchýlky a tolerancie meraní
kalibráciou sa zisťuje, či dané odchýlky sú stále v tolerancii
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok