Strana 2 z 2

Re: Chránič v TNC

Napísané: 14 Sep 2021, 20:20
od používateľa technikus110
jant:
U železnice koľajnica NIE JE nulák (N) ale PEN!

A aký je rozdiel medzi vlakom a mixérom, ohrievačom či žiarovkou? Iba vo výkone, (W) ale je to rovnaký spotrebič.

Ja som od svojich žiakov/poslucháčov vždy vyžadoval iba jedno: "Tresnite hoci akú chujinu, ale predtým sa skúste samoštúdiom dozvedieť niečo k téme. A teraz v ére internetu a uja Gúgla je to tak strašne jednoduché. Predtým to boli iba knihy a musel si vedieť ktorú použiť a až potom z nej čerpať. A toto je podľa mňa ten súčasný problém, že na FB a YT je toľko nepravdivých a skreslených informácií, že je to pre laika cesta k neúspechu.

Napríklad - zemiak vie vyrobiť el. energiu (ÁNO) a poháňajú s 1kg detskú štvorkolku. Ani keby tie zemiaky boli z Černobilu a svietili by v tme, tak je to nereálne.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 14 Sep 2021, 22:06
od používateľa peterple
jant napísal:
13 Sep 2021, 20:11
Ako je to s tou elektrikou?
Konečne dobrá otázka. Skúsme nejakú predstaviteľnú technológiu. Povedzme hydraulika. Máme tam hydraulické čerpadlo, hadice, ventily, šupátka, piesty, olej. Teraz skús porozmýšľať čo je ekvivalentom jednotlivých veci v jednosmernom elektrickom obvode. A potom si to porovnaj. Funguje to takmer navlas rovnako aj v hydraulickom obvode aj v elektrickom obvode.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 15 Sep 2021, 06:13
od používateľa technikus110
jant: ...Na to aby som vybral chránič bude treba pomaly týždeň..... (je na to jedna tabuľka a za predpokladu, že človek vie čítať, tak pár sekúnd!)

No dúfam, že si nekrátiš voľnú chvíľu a nezabávaš sa tu na nás takýmto spôsobom.

1. Istenie vyberáš podľa typu vedenia, nie výkonu spotrebiča.
2. Charakteristiku istenia určuje STN/EN a odporúča aj výrobca v dátovom liste.
3. Ten prvý odsek tvojho posledného príspevku je "internetové kúzlo mixu odborníkov". (pekár-tesár-obkladač)
4. ....pritom aj tie majú 6kA , 10kA. Aký je v tom háčik?.... miešaš dohromady rôzne parametre.

Skús si nájsť na webe: https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre-kutilov/


https://leporelo.info/elektricka-pevnost
https://www.elektro-siete.sk/tipy-pre-k ... e-isticov/


Ukončím to tvojimi slovami: Písali že v Nemecku... no písali aj na Slovensku, že na tento typ práce potrebuješ ododborné vzdelanie a skúšku na paragraf min.22. Taktiež písali na Slovensku v trestnom zákonníku, že za neúmyselné poškodenie zdravia - ublíženie na zdravý bez (s) následkom smrti (úraz elektrickým prúdom) je sadzba od 3 do 6 rokov.

Takže prajem ti príjemný pocit z dobre vykonanej práce, radosť, že neodborná inštalácia bez revízie nikomu neublížila. Ináč by si mal mať stále u seba zubnú kefku, pastu a nechtíkovú Indulónu ako hojivý lubrikant.
Pre mňa je téma uzavretá.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 15 Sep 2021, 14:16
od používateľa Merak
jant napísal:
14 Sep 2021, 19:47
Električka jazdí na jednosmerný prúd. Tak ale vlak jazdí na striedavý prúd z Bratislavy. To viem keď som ešte robil na železnici.
Namiesto toho čo mi dokazuješ omyl , už si sám mohol vysvetliť vlak na striedavý prúd.
južná vlaková trasa BA-KE je na striedavý prúd 25kVac
severná vlaková trasa BA-PO je na jednosmerný prúd 3kVdc

pri Nimnici je zmena trakčnej sústavy, na východe asi v Magrecanoch

Re: Chránič v TNC

Napísané: 15 Sep 2021, 16:04
od používateľa maskrtnik01
Nič mi neporadili?

Človeče zobuďte sa, ťažko vám pochopiť základné princípy elektriny, a chcete si inštalovať prúdový chránič?

A tie základy som tu ešte aj napísal + je toho plný internet.

Posledná vec omyl, predtým ako to tu kleslo na základné princípy, padli aj rady okolo zapojenia prúdového chrániča a bodu rozdelenia TN-C-S.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 15 Sep 2021, 20:25
od používateľa maskrtnik01
Nemusíš chápať ako funguje motor auta , stačí že ho vieš riadiť.
To ale neplatí pre montáž motora.


Áno v baterke sa prúd vracia cez záporný pól, v elektrickej sieti cez nulák - zjednodušene to sedí.

V sieťach TN sa ale nulák prizemňuje.


Ešte k tomu 24V prívodu do bytu. Áno z bezpečnostného hľadiska by to bolo lepšie. Z energetického aj ekonomického hľadiska nie. Zoberme si rýchlovarnú konvicu, z rovnice P=U*I potom vieme, že to budú poriadne ampére.

Na to treba hrubé vodiče, navyše stúpne hmotnosť aj cena. Je to fyzika, tú neoklamete. A tou rýchlovarnou konvicou len začíname, takýchto vysokoodberových spotrebičov nájdete v byte viacero.

Z rovnakého dôvodu sa na diaľkový prenos elektrin používa napätie 400kV(niekde aj viac), aj keď je priblíženie k vodičom smrteľné.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 16 Sep 2021, 15:05
od používateľa alois
Máme dalšího kandidáta na Darwinovu cenu, ach jo.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 07:05
od používateľa kapor
Ale netuší to..... :rolleyes:

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 10:02
od používateľa Dolfi
Nerád niekomu leziem do témy, no chcem sa znemožniť aj ja ! :wink:
Trojfázová prípojka, istená 20 A, aké je minimum ochranných a istiacich elementov, aby ma nejaký revízak rovno neukameňoval ?
Je možné prívod, (tuším 4 x 6 mm a žltozelený vodič), "nadštiklovať" (predĺžiť) povedzme v acedurke káblom 5 x 4 mm2 ? Alebo mám tam radšej dať kábel v celku ? A musí byť so 6 mm2 prierezom, keď je tam len 20 A istenie ?

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 10:37
od používateľa ondistef
Istenie záleží od počtu okruhov ktoré sú z rozvádzača napájane.
Ak beriem všeobecne, tak min. okruh na svetelný vývod istený 6 alebo 10A ističom a zásuvkový okruh 16A,
všetko cez prúdový chránič, resp. pri väčšom počte okruhov na viac chráničov (samozrejme pri TN-S sústave).
Pri TN-C musí byť prierez PEN vodiča min. 10mm2 ak je medený (pri Al je to 16mm2).
Pri TN-S môže byť aj 5x6, prípadne aj 5x4 pri 20A istení (záleží aj na dĺžke a uložení daného vodiča).
Ak je to prívod z elektromerového rozvádzača tak by som nedával menej ako 6 (resp. 10mm2 v TN-C).
A ak je to možné, tak lepšie je jeden kábel v kuse ako niekde nadpájany.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 12:20
od používateľa Dolfi
Vďaka za informácie ! Je to na chate, kde hodlám trochu "skultúrniť" divočinu cez predlžovačky. Nič moc tam na elektrinu nebeží, akurát svetlo a v kuchyni indukčný varič, remoska a varná kanvica. Takže jeden okruh tam s pár zásuvkami, druhý len tak pre prípadné použitie, (rádio, telefón, ...), no a svetlo. Načo je vlastne dobrý chránič na svetle ?

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 12:44
od používateľa kapor
Chránič na svetle je normatívna požiadavka na priestory kde sú laici. Keď máš trojfázový prívod, urob si aj tri zásuvkové obvody.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 13:45
od používateľa kapor
Stačí meniť poškodenú žiarovku a nechať zapnutý vypínač....

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 17:26
od používateľa kapor
Ono sa občas stane, že banka ostane v ruke. A vyskrutkovať ten zvyšok nie je vždy jednoduché. Neviem o čo ti teraz ide. Keď už dávam chrániče, prečo cez ne neprehnať aj svetelné obvody - nezávisle na tom, že to požaduje norma. A keď niekomu robím RP dávam samostatné chrániče a samostatné ističe. Na jeden chránič toľko ističov, koľko je spotrebičov. A je potom jasné, keď vyletí istič, kde je chyba. Ale to je môj prístup a nikomu ho nevnucujem...

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 18:42
od používateľa technikus110
Tretí krát v tomto vlákne:

ISTIČ istí kábel od rozvádzaču po koncový bod. NIE SPOTREBIČ. Do 16A zásuvky môžeš dať 3,6kW ohrievač, ale aj holiaci storjček, či 2W Led žiarovku!


.....A je potom jasné, keď vyletí istič, kde je chyba.....
Istič vyletí pri skrate ale prúdový chránič pri úniku prúdu cez PE. To znamená, že zariadenie môže byť v poruche, ale stále funkčné. Istič ostane zopnutý. Toto je pre laika zavádzajúce tvrdenie!!!

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 18:50
od používateľa kapor
Kto chcel ten pochopí o čom píšem.....

Re: Chránič v TNC

Napísané: 17 Sep 2021, 21:20
od používateľa bibibo
To viem aj ja že istič je na skrat.
Toto nie je pravda, ze istic je len na skrat.
Prosim, nemoze admin uzaknut toto vlakno ?
Ja sa kazdy vecer tesim, ze bude nejake nove zaujimave vlakno a tu sa stale rozsiruje vlakno, kde sa jednoducho neda pomoct.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 18 Sep 2021, 21:25
od používateľa maskrtnik01
Tak môžte, ale nemala by svoj výkon. Obyčajná topná špirála má charakteristiku konštantného odporu, čiže platí Ohmov zákon.

Re: Chránič v TNC

Napísané: 18 Sep 2021, 21:28
od používateľa Merak
čo ti hovorí ohmov zákon?
pokiaľ má špirála daný odpor R, tak napríklad pri 230V bude brať 10A, ale pri tých 24V ti bude brať cca 1A, lebo ohmov zákon nepustí

tému zamkol Merák 18.9.2021 o 21:30
zakladateľovi odporúčam si zadovážiť nejakú odbornú literatúru a poriadne sa naučiť základy elektro