Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa OHAJ » 17 Dec 2023, 08:35

K tomu priebežnému N-ku i PE-čku, si treba reálne predstaviť reálnu schému UPS a uvažovať i o fakte, že to môže niekto reálne vytiahnuť zo zásuvky, potom samozrejme na výstupoch nieje L ani N ale L1 a L2 a voči reálnej zemi to pláva a merať napätie nejakým multimetrom dáva hausnumerá, ale asi nik neuzemňuje z Vás trebárs skrinku PC o najbližšie EKV svorku (ktorú ani v starom dome nenájdete):
Emerson Liebert_psa500mt3-230u.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 17 Dec 2023, 08:42

0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Jirka84 » 17 Dec 2023, 13:25

NEPOBÍJEJTE SE TADY KVŮLI eu =CHINA EKSPORT=ce nikoli EU = CE...

.... Komise EU:
....Komise si není vědoma existence „označení China Eksport“, uvědomuje si, že označení CE, stejně jako jakákoliv jiná značka, je zneužíváno, např. je udělováno výrobkům, které nesplňují požadavky a podmínky na její udělení, nebo je udělováno výrobkům, na které se její udělení nevztahuje.
CE jako ce.png
Ještě že máme normy EU, SK i CSN, které jsou aspoň V JEDNOM shodné = TN-S, kde není podstatné umístění L a N v zásuvce, protože je pouze doporučení jednotné pro celý objekt. Lajk NEMÁ NÁROK zasahovat do spotřebiče !!!
Mně osobně stačí : než si šáhneš tak dvakrát měř a potřetí se přesvěč o své neschopnosti.
Tři stránky do toto vlákna jsou důkazem... :lol:

PS Já doporučuji:
KLÍDEK, NOHY V TEPLE a hlavně nezapomeňte, že se kvapem blíží SVÁTKY klidu a míru,
takže já se všem s úctou
:thanks:
... a místo zdejšího tlachání, se vrhněte do řádného úklidu nejen v bastlírně, ať nezakopnete o poškozenou šňůru od vánočních výzdob a nepřivodíte si větší škodu než jenom rozbitou EU (nebo ce) zlodějku.
ČAŮ :drinkers: a o Silvestru nezapomeňte chlastat do němoty místo bastlení !!!
:applause: :applause: :applause:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Amaterr » 17 Dec 2023, 14:01

Nuz neda mi :) , dal som si vyhladat do Google , co presne znamena "tliachanie" , synonym slov .. rozpravat nezmysly , nuz podla mna tu ziadny nezmysel nepadol , nie sme v Slovenskom parlamente :) a vobec , niekolko mesiacom ma serie 20 r. tlaciaren HP a dnes som si nasiel jedneho tipka s takymi tmavymi prstami ako ju opravil za pet minut , tak mu vrela vdaka , uz ide aj mne ... a este sa podakujem vsetkym co tu spominali TIA portal , doteraz som to nepoznal , vdaka :)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 17 Dec 2023, 14:18

Jirka84:
ja len podotknem, že zo zásuvky išla vždy sústava TN-S a nie TN-C
a neviem ako u Vás v Čechách, ale u nás stále dve normy predpisujú, ako má byť zásuvka zapojená
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa OHAJ » 18 Dec 2023, 20:05

aj o tom kámo by sa dalo polemizovat, CEE 7/1 :
Obrázok
https://sk.traconelectric.com/product/T ... 0VAC--IP20
- a keď budú dnuka dva čierne dróty :snakeman:.
1
Obrázok 1

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6205
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 18 Dec 2023, 20:48

o com tam chces polemizovat? zasuvka urcena pre izolovanu sustavu. kto ma paragraf, vie ako ju zapojit a kto nema, tak nema co zapajat zasuvky.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 19 Dec 2023, 02:35

voalá
Prílohy
351137815_10227554366061910_8265687924254690677_n.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa 5ko » 19 Dec 2023, 08:19

Divné, že skoro všetky majú fázu vpravo a kolik dolu,a našu s kolikom hore tam ani nevidím.Jedine ak by to bol pohľad zozadu ,alebo zrkadlovo prehodený obrázok,ale to by bol opačne aj popis.

Práve to ma štve, že už nikto nerešpektuje staré dobré pravidlo, že ak nakreslim nejaký konektor,tak by som tam mal dať poznámku _ pohľad spredu,alebo -zozadu,a bolo by vsjo jasno😖
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 19 Dec 2023, 09:07

my máme zjavne podľa obrázka E, ale zapojenie je Francúzske, nie naše
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 989
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa budvar10 » 19 Dec 2023, 09:53

@5ko: Zásuvka (socket) nebude asi pohľad zozadu.

Nie som si istý, či francúzska norma určuje umiestnenie fázy. CEE7 určite nie.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 19 Dec 2023, 11:12

aj Francúzi majú určenú fázu
chodil som na školenia do Grenoblu a tam som sa na to pýtal
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2441
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Edgar » 19 Dec 2023, 22:02

5ko napísal:
19 Dec 2023, 08:19
Divné, že skoro všetky majú fázu vpravo a kolik dolu,a našu s kolikom hore tam ani nevidím.
Pretože to máme naopak oproti zvyšku sveta
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Amaterr » 20 Dec 2023, 06:35

Divne ? Co je preboha divne ? V kolkych statoch sa jazdi vlavo , je to divne ? No nieje ! Niekde sa jazdi vpravo , niekde vlavo a kazdy vodic na to pride , kde je jeho miesto :)
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 989
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa budvar10 » 20 Dec 2023, 07:28

Edgar napísal:
19 Dec 2023, 22:02
Pretože to máme naopak oproti zvyšku sveta
To asi nie. V Európe Fko používajú Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Skovensko a Česko. 5 krajín. Tak daj, kde majú fázu a na základe akého predpisu.

Na ktorej strane je fáza pri zásuvke C, F, L? Jedno je schéma a druhé reálny vzhľad tej ktorej zásuvky.
A čo takto tvar zásuvky oproti zvyšku sveta?

Zo všetkých krajín, ktoré používajú zásuvku F, majú označovanie vodičov jedine francúzi, a to od roku 2002 (ak som teda dobre vyhľadal).

Prípadne čo navrhuješ? Mali by sa prerobiť elektroinštalácie v celej krajine? Ak áno, ako? Čo takto zmeniť úplne zásuvku napr. za US?
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2441
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Edgar » 20 Dec 2023, 09:14

Francúzska norma má fázu vpravo. Vlastne tak isto ako americká, britská, africká. A tak by som pokračoval až na Česko, Slovensko a Poľsko , kde by to bolo naopak.

https://elektrika.cz/data/clanky/proc-m ... -ne-schuko
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 989
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa budvar10 » 20 Dec 2023, 10:20

Ideš si svoje. Neporovnávaj našu zásuvku s US. Oni nemajú ani rovnaké napätie, frekvenciu a ani len metrický systém nepoužívajú. Alebo GB, prečo by nás malo zaujímať kde majú fázu, keď tam nevieš zasunúť našu zástrčku.
V EU používa typ F 5 štátov. Daj sem za každý kde je fáza a na základe čoho je to tak. Naozaj ma to zaujíma.
Ja som hľadal FR na základe toho, čo poslal @merak. NF C 61-314 od r. 2002 majú označované vodiče. Ako to bolo predtým, som sa nedopátral.
Ešte by sme mohli porovnať typ E, lebo zástrčka tam pasuje, ale kde má byť fáza a prečo?

A prosím neposielaj odkazy na video. Poprosil by som normu aj s citáciou. Fakty.
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
cool-zool
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1100
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
Vek: 54

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa cool-zool » 20 Dec 2023, 18:11

Chlapy, nie v zlom, ale este vas to bavi??? Tretia strana citania o nicom.....
2
Obrázok 1 Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

332180

Príspevok od používateľa OHAJ » 21 Dec 2023, 12:57

budvar10 napísal:
20 Dec 2023, 10:20
Poprosil by som normu aj s citáciou. Fakty.
33 2180
33 2180 - 6.2.2. NULAK VPRAVO, FAZA VLAVO.jpg
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Pozor na rozvodku s vypínačom !!!

Príspevok od používateľa Merak » 22 Dec 2023, 11:38

STN 33 2130 článok 2.3.3
STN 33 2180 článok 6.2.2
Prílohy
233.jpg
622.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok