Gavin Milarrr napísal:Asi z vlastního, je to pěkná k*k*tina, životu nebezpečná.
Životu nebezpečná by bola, keby tam šupol trojpólovú zásuvku s ochranným kolíkom. Keďže tam dal len vidlicu, vylúčil zapájanie spotrebičov s tr. ochrany 1, neporušil normu a nikoho neohrozil. Kým si mal ban, bol tu relatívny pokoj, teraz si zas došiel buzerovať a pritom ani nemáš prečo, lebo všetko je podľa normy:
1. Na svetelný okruh je možné pripojiť jednu zásuvku.
2. Predlžovací prívod smie byť dvojžilový, ak na jeho koncoch je opatrený vidlicou a zástrčkou, vylučujúcou pripojenie spotrebičov triedy 0 a 1.
Ak narážaš na to, že fáza sa môže ocitnúť raz tam, raz tam, tak to je znova absolútne v poriadku, keďže zásuvky pre spotrebiče druhej triedy nemajú určené zapojenie, rovnako ako ani "klasické" zásuvky, aj tu je možné prehodiť L s N a stále si neporušil normu...
Fajn, druhá vec - vodiče sú zaizolované, zaliate v izolante. Kde tam je riziko? Stále nikde, už mi nič ani nenapadá, nech sa na to pozriem z akejkoľvek strany, stále je to bezpečný výrobok...
danhard napísal:dxr napísal:
Kolki zvas maju doma troj-rozbocku z cias komunizmu kde neisu otocene koliky ako na tych novych
Tiez je to dnes uz proti norme a mate to doma a ste radi ze nemusite obracat kabel raz tak a raz opacne
PS: inak som ju kupil pred 3 rokmi v tescu o tyzden ked som chcel kupit dalsiu uz tam take nemali
stiahli cely regal z obehu.
A co je proti norme ?
Danhard, iba to, že zapojenie zásuviek musí byť v celom objekte rovnaké. Nikde nie je napísané, kde má byť L a kde N, ak to aj zapojíš naopak, nič neporušíš, pokiaľ sú tak všetky. No a tá rozbočka to nesplňuje. Bezpečnosť a funkciu hej, ale normu nie.