Riešilo sa to tu v jednej téme, ale nedopracoval som sa k uspokojivému výsledku. Pustil som sa do hľadania a vzniklo toto jednoduché zapojenie. V podstate to bol pokus, či to pôjde a nakoniec som to dotiahol do úspešnej inštalácie v byte.
Ide o jednoduchý monitor spotreby elektrickej energie na báze Arduina NANO a webservera s obvodom Wiznet W5100.
Meranie zabezpečuje knižnica od https://openenergymonitor.org/
Zariadenie sleduje: napätie siete, prúd, reálny výkon, zdanlivý výkon a účinník.
Tieto údaje sú zobrazované na LCD 16x4 znakov a na vlastnom webserveri merača. Tam sú ďalej vypočítavané priemerné hodnoty za 5 minút a hodinu. Cez webserver odosielam namerané priemery do mysql databázy, kde môžem sledovať namerané údaje.
Meranie napätia je zabezpečené cez napájací transformátor 230V/9VAC 2.8VA a cez odporový delič privedený na jeden kanál AD prevodníka.
Meranie prúdu je zabezpečené cez prúdový transformátor 100:1 - mal som jeden vyradený z výrobníka pary.
Aby bolo možné spracovať obidve polvlny, je vytvorená umelá zem pomocou OZ - ide to aj dvoma rezistormi ale za cenu nižšej presnosti merania.
V článku, ktorý som uverejnil u seba na stránke je podrobnejší popis konštrukcie: https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Na stránke https://openenergymonitor.org/ je detailný popis jednotlivých častí, v angličtine.
Môj zdroják pre Arduino NANO s použitím danej knižnice https://www.pablox.net/clanky/indikator ... rmeter.ino
Ide o jednoduchý monitor spotreby elektrickej energie na báze Arduina NANO a webservera s obvodom Wiznet W5100.
Meranie zabezpečuje knižnica od https://openenergymonitor.org/
Zariadenie sleduje: napätie siete, prúd, reálny výkon, zdanlivý výkon a účinník.
Tieto údaje sú zobrazované na LCD 16x4 znakov a na vlastnom webserveri merača. Tam sú ďalej vypočítavané priemerné hodnoty za 5 minút a hodinu. Cez webserver odosielam namerané priemery do mysql databázy, kde môžem sledovať namerané údaje.
Meranie napätia je zabezpečené cez napájací transformátor 230V/9VAC 2.8VA a cez odporový delič privedený na jeden kanál AD prevodníka.
Meranie prúdu je zabezpečené cez prúdový transformátor 100:1 - mal som jeden vyradený z výrobníka pary.
Aby bolo možné spracovať obidve polvlny, je vytvorená umelá zem pomocou OZ - ide to aj dvoma rezistormi ale za cenu nižšej presnosti merania.
V článku, ktorý som uverejnil u seba na stránke je podrobnejší popis konštrukcie: https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Na stránke https://openenergymonitor.org/ je detailný popis jednotlivých častí, v angličtine.
Môj zdroják pre Arduino NANO s použitím danej knižnice https://www.pablox.net/clanky/indikator ... rmeter.ino
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1148
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: Kosice okolie
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
Pekne, idem inym smerom. Hotovy merac z ciny s 485 vystupom a modbusom, tak ze len nacitat a spracovat data.
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
Tiež som pozeral hotové moduly, na toto som mal ale komponenty doma tak som ich použil
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- jardo181
- Pokročilý člen
- Príspevky: 588
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
- Bydlisko: Banská Bystrica
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
Super vec. Tiež som rozmýšľal nad tymto meraním. Vedel by niekto poradiť ale skor to hotove a dorobit cez esp toto iste? Nemam moc miesta v tom rozvádzači a ethernet tam nieje. Ďakujem
Inak to wz5100 je spoľahlivé na ethernet. Mal som s tym problem ze vypadavala komunikacia pripadne aj ze poskodilo pakety a prišli nezmysli..
Inak to wz5100 je spoľahlivé na ethernet. Mal som s tym problem ze vypadavala komunikacia pripadne aj ze poskodilo pakety a prišli nezmysli..
0
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
-
- Power user
- Príspevky: 9330
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: brno
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
S komunikáciou som problém nemal, mám ten modul aj v GM čítači, ale azs na druhej strane nerobím nejakú zložitú komunikáciu, len odosielanie údajov.
Breta, ako myslíš nepresný?
Breta, ako myslíš nepresný?
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3016
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
- Bydlisko: ZA
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
jardo181:
Myslim ze portovanie na ESP32 (8266) by malo byt jednoduche. Moze sa tam vyuzit vlastny web server.......
Myslim ze portovanie na ESP32 (8266) by malo byt jednoduche. Moze sa tam vyuzit vlastny web server.......
0
-
- Power user
- Príspevky: 9330
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: brno
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
V prvých dvou měřeních je účinník OK, ve třetím měření je 0.89, mi vychází 0.932
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
Tam sa môže prejavovať zaokrúhľovanie pri výpočtoch, nakoľko sa hodinové priemery počítajú z 5-minútových meraní.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 28 Odpovedí
- 1500 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa balu
-
- 17 Odpovedí
- 687 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Victorio
-
- 6 Odpovedí
- 529 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku