tiež mám postavený merač teploty http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html a DS18B20 mám pripojené na plochom telefónnom kábli (4 žily) cez RJ45 dlhom 20m bez blokovania a nemám žiadny problém. mimo len neviem prečo máš čidlo teploty na DPS,
teplota sa merá na špecifickom mieste (2m nad zemou,trávnatý podklad,ďalej od budov, dobre vetraný radiačný štít najlepšie v tieni atď.) ináč to bude merať nezmysli
teplota sa merá na špecifickom mieste (2m nad zemou,trávnatý podklad,ďalej od budov, dobre vetraný radiačný štít najlepšie v tieni atď.) ináč to bude merať nezmysli
0
https://www.meteopp.eu/ MeteoStanica POPRAD - aktuálne údaje , +meteokamerka(test)
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
- Napster050
- Ultimate člen
- Príspevky: 3048
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
- Bydlisko: Turčianske Teplice
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
keby si dával pozor, zistil by si, že sa jedná o teplotu systému...sraj napísal:mimo len neviem prečo máš čidlo teploty na DPS, teplota sa merá na špecifickom mieste (2m nad zemou,trávnatý podklad,ďalej od budov, dobre vetraný radiačný štít najlepšie v tieni atď.) ináč to bude merať nezmysli
mimo toho, som to už vyriešil softwarovo. teraz ma čaká "kalibrácia" anemometra
ak by to niekoho zaujímalo, robil som aj nejaký "test". Rýchlosť vetra je len informačná, kedže to ešte nie je nakalibrované.
0
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
řešimt EMC by se mělo vždy a na jakýmkoli obvodu....
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
- Washu
- Power user
- Príspevky: 4521
- Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
- Bydlisko: Multiverse
- Vek: -1998
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
VYriesil alebo POriesil? Ak si nenasiel pricinu problemu ale len filtrujes chybne data tak je to ten druhy pripad...Napster050 napísal:mimo toho, som to už vyriešil softwarovo. teraz ma čaká "kalibrácia" anemometra
0
It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 42
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
Ve firmě kde jsem pracoval (kde se vyráběly různé hračky pro průmyslové použití) se došlo k tomu, že ten Dallas může být bezpečně bez blokování na kabelu o délce 3m pokud je blokovací kond alespoň na desce. Pokud bylo čidlo na delším kabelu bylo pro garantování spolehlivosti (nezapomínejme že jde o průmyslové moduly) nutné přidávat blokovací kondenzátor 100nF přímo na vývody IO. Pak mohl být kabel dlouhý klidně i 25m. To jsou statistiky z tisíců vyrobených kusů.sraj napísal:DS18B20 mám pripojené na plochom telefónnom kábli (4 žily) cez RJ45 dlhom 20m bez blokovania a nemám žiadny problém.
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
Re: DS18B20 - chyba
do ma zaujima, mam totiz po dome rozhadzanych cca 12 DS18B20 a su rozne daleko od seba.Thales napísal:Ve firmě kde jsem pracoval (kde se vyráběly různé hračky pro průmyslové použití) se došlo k tomu, že ten Dallas může být bezpečně bez blokování na kabelu o délce 3m pokud je blokovací kond alespoň na desce. Pokud bylo čidlo na delším kabelu bylo pro garantování spolehlivosti (nezapomínejme že jde o průmyslové moduly) nutné přidávat blokovací kondenzátor 100nF přímo na vývody IO. Pak mohl být kabel dlouhý klidně i 25m. To jsou statistiky z tisíců vyrobených kusů.sraj napísal:DS18B20 mám pripojené na plochom telefónnom kábli (4 žily) cez RJ45 dlhom 20m bez blokovania a nemám žiadny problém.
tych 25 metrov si myslel celkovu dlzku kabla alebo vzdialenost medzi dvomi susednymi DS18B20?
a pri akom napajani?
inak velakrat som cital o 100nF kondenzatore, len mi je divne, ze v ziadnom datasheete od Dallasu som sa o nicom podobnom nedocital. to je cista empiria?
0
Re: DS18B20 - chyba
To je elementarne navrhove pravdilo.vaanja napísal: inak velakrat som cital o 100nF kondenzatore, len mi je divne, ze v ziadnom datasheete od Dallasu som sa o nicom podobnom nedocital. to je cista empiria?
Tak ako clovek po pouziti zachodu splachne, na primar sietoveho trada sa dava poistka, takisto sa ku kazdemu digitalnemu obvodu dava blokovaci kondik, povedzme 100nF. To, ze to niekomu funguje aj bez toho, znamena, ze chlapci v Dallase urobili kus dobrej prace a vyrobili senzor, ktory znesie aj hovadske zaobchadzanie.
0
- sraj
- Stály člen
- Príspevky: 400
- Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
- Bydlisko: PP
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
no mne to funguje aj bez blokovacieho kondíka, no není problém ho tam zavesiť, čítal som aj že pri parazitnom napájaní používajú na odrušenie schottkyho diódu viac tu: http://www.pavolmaria.org/index.php?id= ... a/digitemp
0
https://www.meteopp.eu/ MeteoStanica POPRAD - aktuálne údaje , +meteokamerka(test)
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
- thomas276
- Nový člen
- Príspevky: 92
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 11:09
- Bydlisko: Košice
- Vek: 35
- Kontaktovať používateľa:
Re: DS18B20 - chyba
Treba davat pozor, ze kniznica v CodevisionAVR vyuziva timer2 a mne sa to bilo
0