Tú skúsenosť s kotlom si zistil až po tej kontrole elektrikarom,alebo o tom už vedel?
Ak vedel, tak .nech vráti papiere.
Ak nie,zavolaj ho znovu, pretože tam je pes skapatý.
Na začiatku si nenapísal či je to byť,alebo dom ,takže každého napadne panelák.
Nepíšeš ani ,či máš prívod 1F alebo 3F.
/v dome tipujem 3F/
Aký je týmto,p kotla.
Máš ovládanie odberu cez HDO?
Merali ste aj napätie v zásuvkách?
Ukázal si mu aj to čudné správanie?
Prejavilo sa to rovnako?
Ak vypleš kotol zo zásuvky,je v iných zásuvkách Fáza,alebo nič?
To je základ pre odhalenie príčiny.
Podľa mňa,je niekde
nepripojený Nulák ,
takže sa vracia do iných obvodov cez územnenie kotla,
alebo,prehodené privody N a N-HDO,
zlý spoj alebo nepripojený N v rozvadzači....
a mnoho ďalších otázok ..
Skrátka kopa ,,buď,,..,ale to ti nikto cez
,,home Office,, nezistí,jedine skusený elektrikár s praxou,čo už má zasebou pár kopancov,a nielen vlhké razitko na papieri.
Balu píše rýchlejšie