kable v podlahe
Moderátori: mirosne, Moderátori
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: kable v podlahe
Ahojte stara téma ,ale dám to sem.
Idem prerabat elektroinštaláciu v byte -
Idu tam unižovat strop polystyrénom 75mm.
Pre mňa by bolo najlepšie a najjednoduchšie tahat nove káble ponad tento polystyrén, do ktorého sa potom vyrežú drážky.
Otázka je :Musia byt káble uložene v trupkach FXP?
Ale predpokladám,že asi hej lebo polystyrén je horľavý materiál.či?
Dakujeem
Idem prerabat elektroinštaláciu v byte -
Idu tam unižovat strop polystyrénom 75mm.
Pre mňa by bolo najlepšie a najjednoduchšie tahat nove káble ponad tento polystyrén, do ktorého sa potom vyrežú drážky.
Otázka je :Musia byt káble uložene v trupkach FXP?
Ale predpokladám,že asi hej lebo polystyrén je horľavý materiál.či?
Dakujeem
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: kable v podlahe
Nie, pokial pouzijes minimalne kable cyky- su odolne voci sireniu plamena, samozhasacie.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: kable v podlahe
Aj klasicke cyky su odolne proti sireniu plamena. Ale chranickou nic nepokazis, budes vediet v buducnosti priapdne kable vymenit a podobne.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: kable v podlahe
Nie, myslel som normalny cierny kabel .
Tie dalsie kable sa ste rozdeluju na kable, ktore pri horeni nevytvaraju stiplavy dym (bezhalogenove) a kable, ktore su schopne v poziari fungovat isty cas (E30,E60, atd...)
Tie dalsie kable sa ste rozdeluju na kable, ktore pri horeni nevytvaraju stiplavy dym (bezhalogenove) a kable, ktore su schopne v poziari fungovat isty cas (E30,E60, atd...)
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: kable v podlahe
Jaj a este dodam ze pri zatazovanejsich obvodoch pri ulozeni v PS by som uvazoval nad zvacsenim prierezu o jeden stupen. Pretoze v PS je velmi zle chladenie. Bolo by dobre v tomto pripade pozriet do tabuliek. Pre spotrebic ako sporak, alebo nejaka rychlovarna kanvica (ktore su tiez na samostatnom istici) by som mozno uvazoval aj nad 4kou kablom pokial to pojde v PS, ale treba pozret tabulku. Taktiez davat pozor na tie instalacne krabice, tie sa nemozu pouzit hocijake ak su v polystyrene, tusim tam je nejaky predpis, podobne ako sa nesmu dat na drevo bez podlozky.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: kable v podlahe
Krabice tam nebudú.
Vedenie pôjde od rozvádzača, po strope, pod polystyrénom a do krabíc v stene, kde už budu zasekané pod omietkou.Na vypínače zásuvky.
Vedenie pôjde od rozvádzača, po strope, pod polystyrénom a do krabíc v stene, kde už budu zasekané pod omietkou.Na vypínače zásuvky.
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: kable v podlahe
Čaute prosím vás prerábam 3 izbový byt a v stúpačke na chodbe je Elektromer a ističe pre byt.
NA HL.Istič ide Hlinikový vodič 6.
Z neho ide do elektromera, a z elektromera do svoriek, kde sa rozvetvuje na jednotlive ističe.
Prosím vás, treba tento kábel vymeniť za vodič CY, alebo nechať pôvodný hlinikový,pretože keby som ho chcel vymeniť musel by som to riesit zo SSE nakoľko je Elektromer zaplombovaný.
V byte bude nova instalacia a rozvodná skriňa bude už v byte.Novy kábel napojím len na tie svorky kde je hlinikovy vyvedený z elektromera.
Môžem to tak urobiť?
Na prívod do bytu plánujem CYKY4Bx6.
Hlavný istič je 25A/3f
NA HL.Istič ide Hlinikový vodič 6.
Z neho ide do elektromera, a z elektromera do svoriek, kde sa rozvetvuje na jednotlive ističe.
Prosím vás, treba tento kábel vymeniť za vodič CY, alebo nechať pôvodný hlinikový,pretože keby som ho chcel vymeniť musel by som to riesit zo SSE nakoľko je Elektromer zaplombovaný.
V byte bude nova instalacia a rozvodná skriňa bude už v byte.Novy kábel napojím len na tie svorky kde je hlinikovy vyvedený z elektromera.
Môžem to tak urobiť?
Na prívod do bytu plánujem CYKY4Bx6.
Hlavný istič je 25A/3f
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: kable v podlahe
Hlavný istič je 25A/3f
Menil si hodnotu hlavneho istica alebo je povodna ?
Menil si hodnotu hlavneho istica alebo je povodna ?
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: kable v podlahe
Je tam pôvodný istič 25A/3f starý bakelitový
A ešte jedna vec.
Po celom byte bude strop znižený polystyrénom a do neho chcú dat majitelia bodové Ledkové svetlá.
Ja ich od toho odhováram, lebo aj tie led bodovky sa trocha hrejú.
Myslite že je to bezpečne?
A ešte jedna vec.
Po celom byte bude strop znižený polystyrénom a do neho chcú dat majitelia bodové Ledkové svetlá.
Ja ich od toho odhováram, lebo aj tie led bodovky sa trocha hrejú.
Myslite že je to bezpečne?
0
Re: kable v podlahe
Tak popořadě...pixell napísal:Čaute prosím vás prerábam 3 izbový byt a v stúpačke na chodbe je Elektromer a ističe pre byt.
NA HL.Istič ide Hlinikový vodič 6.
Z neho ide do elektromera, a z elektromera do svoriek, kde sa rozvetvuje na jednotlive ističe.
Prosím vás, treba tento kábel vymeniť za vodič CY, alebo nechať pôvodný hlinikový,pretože keby som ho chcel vymeniť musel by som to riesit zo SSE nakoľko je Elektromer zaplombovaný.
V byte bude nova instalacia a rozvodná skriňa bude už v byte.Novy kábel napojím len na tie svorky kde je hlinikovy vyvedený z elektromera.
Môžem to tak urobiť?
Na prívod do bytu plánujem CYKY4Bx6.
Hlavný istič je 25A/3f
Když už budeš chtít zasahovat do elměrové skříně, tak musíš mít povolení (ohlášení) od energetiky, to ale asi víš.
Při takovém zásahu již musíš postupovat dle aktuálních platných norem. Nepíšeš, v jakém stupni elektrizace je onen byt, jestli v A nebo B.
Vyjímečně může být i C, ale to je nepravděpodobné. Když byt bude v A, t.j. bez elektrického vaření (7 kW), tak bych volil vodiče CY 6 a když bude v B, t.j. s el. vařením (11 kW), tak CY 10. V případě odbočky od HDV k elměru například ČEZ má v ČR snížený průřez vodiče PEN v Cu a to na 6 mm². V jakýchkoliv jiných případech je nutný PEN v Cu 10 mm².
Když by jsi zasahoval do elměrové skříně a chtěl ponechat původní vodiče Al, tak by jsi je stejně musel vyměnit za větší průřezy.
V každém případě bude muset být provedena revize elměrové skříně.
Na prívod do bytu plánujem CYKY4Bx6.
Kabel 4Bx6 je špatně, i když jsem psal o vyjímce ČEZ, tak ale tuto vyjímku má pouze odbočka od HDV k elměru. V každém jiném případě již musí být kabel, kde je pouze PEN v průřezu min. 10 mm² v Cu.
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: kable v podlahe
Ahojte mám takú dilemu.
Robím u jedného známeho elektroinštaláciu na novo v staršom dome.
Na strope majú nalepený polystyrén. Ako by ste riešili káble uložene v polystyréne?
Kolega ma tu presviedča ,že musím okolo kábla vyrezať 20cm širokú drážku a následne obaliť kábel sklenou vatou a cele to zasadrovať.
Nechcem sa sním hadat,ale podlá mňa celkom stačí tieto káble dát do FXP chráničiek a tak vložiť do polystyrénu.
Čí aký máte na to názor? Zaujímal by ma názor revízneho technika.
Robím u jedného známeho elektroinštaláciu na novo v staršom dome.
Na strope majú nalepený polystyrén. Ako by ste riešili káble uložene v polystyréne?
Kolega ma tu presviedča ,že musím okolo kábla vyrezať 20cm širokú drážku a následne obaliť kábel sklenou vatou a cele to zasadrovať.
Nechcem sa sním hadat,ale podlá mňa celkom stačí tieto káble dát do FXP chráničiek a tak vložiť do polystyrénu.
Čí aký máte na to názor? Zaujímal by ma názor revízneho technika.
0
Re: kable v podlahe
Obyčajne CYKY káble sú kategórie Eca a dajú sa inštalovať priamo aj na a do horľavých materiálov, sú samozhášave (treba pozrieť príslušne katalógy výrobcov).
A samozrejme pozor na max. istenie a oteplenie vodiča (aj keď v tomto prípade by pri jednom kábli v FXP trúbke nemal byť problém s 10A pre CYKY-J 3x1,5 a 16A pre CYKY-J 3x2,5).
Prípadne sa dajú použiť aj bezhalógenove káble ako N2XH (CHKE-R, CXKH-R) b2ca s1 d1 a1 (zbytočne to ale predraží materiál).
A samozrejme nezabudnúť na prúdové chrániče.
A samozrejme pozor na max. istenie a oteplenie vodiča (aj keď v tomto prípade by pri jednom kábli v FXP trúbke nemal byť problém s 10A pre CYKY-J 3x1,5 a 16A pre CYKY-J 3x2,5).
Prípadne sa dajú použiť aj bezhalógenove káble ako N2XH (CHKE-R, CXKH-R) b2ca s1 d1 a1 (zbytočne to ale predraží materiál).
A samozrejme nezabudnúť na prúdové chrániče.
0