Toto ma velmi zaujima, nie som presvedceny, ze znizenie teploty na nejaky cas urobi velku usporu v isolovanom dome s podlahovkou. Je pravda, ze kurenie na nejaky cas nebeha, no potom sa rozbehne na plne pecky. Tezko merat, vzal som to od druheho konce: tepelne ztraty domu sa rovnaju teplu, co musim dodat.5ko napísal:O regulácii už popísali, stačí čo najjednoduchšia,pokial sa tam býva v kuse,po čase sa teploty ustália a zvláda to aj priestorový termostat.Ak je programovatelný ,dá sa urobiť aj útlm pri dovolenke,ale čím väčšie výkyvy ,tým viac stúpa spotreba.
Tepelny unik bez znizenie teploty za den S1=T2*24
Uspora: polovica cerveneho obdelnika: (t2-t1)*(T2-T1)/2
Ak je:
vonku 0 stupnov
T2=20
T1=18
t2-t1=8 (hodin)
Dostanem:
S1=480
S2=8*2/2=8
Uspora mi da 1.66%.
V tom nepocitam, ze termostat vypne kurenie ked je v izbe T2, no podlaha ma viac ako T2 a teplota stupne pres T2, coz snizi usporu. Hovoris o techto vykyvov?