slabý prúd prechádza cez bazén

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

boitano
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Júl 2020, 13:42

slabý prúd prechádza cez bazén

Príspevok od používateľa boitano » 30 Júl 2020, 13:58

Ahojte
Mám jeden problém s ktorým by som potreboval poradiť. Mám fóliový bazén v ktorom sú nerezové schody ktoré sú uzemnené. Po zapnutí nejakého spotrebiča v dome (vysávač, chladnička) cítiť jemne šteklenie pokiaľ som v bazéne a dotknem sa mokrej dlažby v okolí bazéna. Keď som odmeral napätie medzi zemou a vodou tak mi voltmeter ukazuje 2,5V. Toto zmizne keď odpojím schody od uzemnenia.
Vedel by niekto poradiť v čom by mohol byť problém?
Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
miromatus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 22 Apr 2007, 00:00

Príspevok od používateľa miromatus » 30 Júl 2020, 16:44

Tie schody majú samostatný zemnič, alebo je to spojené s domom /PE/? Bazén má nejakú filtráciu s el. čerpadlom?
0

ace1x
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 288
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Bydlisko: okr. Šumperk
Vek: 36

Príspevok od používateľa ace1x » 30 Júl 2020, 17:40

Možná už neodpoví, jestli se šel koupat. :-) Omlouvám se za vtípek, nedalo mi to.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10532
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 25
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Júl 2020, 19:17

Nadpis aj text je formulovaný tak, akoby sa mu zdalo málo - možno to pripojil na fázu, aby to malo riadne grády :D
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

boitano
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Júl 2020, 13:42

Príspevok od používateľa boitano » 31 Júl 2020, 06:25

:biggrin: nie nebol som zapojiť fázu na schody :biggrin: čakal som upozorňovací mail keď niekto odpovie, ale nič neprišlo...
Schody majú zemnič spojený s domom, bazén má filtráciu s čerpadlom aj tepelné čerpadlo (zapojené na prúdovom chrániči).Je to v šachte kde je aj studňa s ponorkou, na tej sú 2 hladinové sondy. Keď vypnem hlavný vypínač na filtrácii + tepelku a tiež vypínač na ponorke, čiže v šachte je to bez prúdu, tak po zapnutí spotrebiča v dome je to stále cítiť. :pain:
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2103
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 69

Príspevok od používateľa Jirka84 » 31 Júl 2020, 07:18

Trochu nedostatek informaci - Jaka sit - nakreslit , konkretni spotrebice, konkretni poruchovy proud ( i na RCD), kde (mezi cim) zmereny (kolik mA)... atd., atd. Hlavne 2,5 V neni "prud", ale napeti ,neplest pojmy s dojmy :wink:
0
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady

..mladí nedělají vždy , co se jim říká..

boitano
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Júl 2020, 13:42

Príspevok od používateľa boitano » 31 Júl 2020, 08:58

Sorry nie som elektrikár, neviem čo ti mám nakresliť, aká sieť - 230V, spotrebiče rôzne vysávač, žehlička asi tie s väčším odberom. Skúšal som aj vysávač z rôzny zásuviek v dome (z rôznych ističov). Miesačku na 400V som zatiaľ neskúšal.
konkretni poruchovy proud - neviem ako a kde by som to mal zmerať, ak by som to zvládol s mojim multimetrom http://www.extech.com/products/MN35 daj prosím návod :?
Ďakujem
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5191
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 37

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 31 Júl 2020, 10:08

Radsej zavolaj elektrikara, kym sa nieco nestane. Toto nie je bezny stav, a urcite to chce pouzit nieco lepsie ako multimeter.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 586
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Príspevok od používateľa ondistef » 31 Júl 2020, 10:24

Z toho popisu to vyzerá na problém s uzemnením, resp. problém s PEN
Chcelo by to zmerať, aký prúd tečie cez ten uzemňovač v okamihu, keď si tam nameral 2,5V medzi zemou a vodou.
0

ace1x
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 288
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Bydlisko: okr. Šumperk
Vek: 36

Príspevok od používateľa ace1x » 31 Júl 2020, 10:25

Vypadá to na špatnou zemnící soustavu. Přes schody připojené k uzemění domu se ti uzemňují ostatní spotřebiče v domě.
0

boitano
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Júl 2020, 13:42

Príspevok od používateľa boitano » 31 Júl 2020, 10:43

ondistef napísal:Z toho popisu to vyzerá na problém s uzemnením, resp. problém s PEN
Chcelo by to zmerať, aký prúd tečie cez ten uzemňovač v okamihu, keď si tam nameral 2,5V medzi zemou a vodou.
skusim a dam vediet
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 43

Príspevok od používateľa romiadam » 31 Júl 2020, 10:57

Ty uz radsej nic nemeraj ked ti a dalsim clenom rodiny je zivot drahy.
Nevies ani blbu schemu nakreslit a chces to opravovat (predpokladam ze chces usetrit na elektrikarovi. Rakvy a pohreb je drahsi ako elektrikar).
Toto je velmi vazna vec. Dostanes v bazene krc a si v :butthead:
Zavolaj si elektrikara a zatial kym sa to nespravi, nech sa tam nikto nekupe a daj aspon neaku pasku (ked nie docasne oplotenie) okolo bazena ako zabranu.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2052
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Príspevok od používateľa enigma » 31 Júl 2020, 12:46

odpoj schody od zemnenia domu ... zatlč niekde blízko šachty tyč ( asi 2 m ) a na ňu uzemni schody a budeš mať pokoj .
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 29
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa pablox » 31 Júl 2020, 12:53

To nerieši problém s vadným uzemnením domu, môže ho začať triasť bojler a je tam, kde bol.
0
Náš rodinný blog http://www.ajmysmetu.com
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
oravan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2993
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Bydlisko: Martin
Vek: 55

Príspevok od používateľa oravan » 31 Júl 2020, 14:06

na to pozor aj vodu ak pustí doma z vodovodu môže ho seknúť
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok