Ahojte!
Chcem sa opytat na prierez vodicov privodneho kabla. Istenie je 16A a teda privodny vodic 5G2,5. Prikon spiraly je 2,6kW. Kazda spirala ma svoj fazovy vodic 2,5, ktory zatazenie znesie. Nebude vsak problem v nulovom vodici, ktory bude spolocny pre vsetky spiraly? nemal by byt vacsieho prierezu? Dakujem
Chcem sa opytat na prierez vodicov privodneho kabla. Istenie je 16A a teda privodny vodic 5G2,5. Prikon spiraly je 2,6kW. Kazda spirala ma svoj fazovy vodic 2,5, ktory zatazenie znesie. Nebude vsak problem v nulovom vodici, ktory bude spolocny pre vsetky spiraly? nemal by byt vacsieho prierezu? Dakujem
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prierez vodicov
Ako si na to prišiel, že by mal byť väčšieho prierezu?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2563
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prierez vodicov
Cez N-ko nepôjde 34A, ja neviem, či som už fakt na modrej streche, alebo v ktorej prdeli, ale toto nemá s odborným fórom nič spoločné... OHAJ, načo sa snažíš za každú cenu poradiť, keď tomu prd rozumieš?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prierez vodicov
Pri symetrickom zaťažení všetkých troch fáz bude prúd cez N rovný nule, už sa to tu riešilo. Dokonca to tam niekto aj počítal, vrátane vysvetlenia, prečo napr. 240tka AYKY má PEN vodič prierezu 120mm, nie 240.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prierez vodicov
aký tam máš istič?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prierez vodicov
Ano, mozes. Cez N pojde najvyssi prud v momente ked bude zatazena iba jedna faza. Ked budu zatazene dve alebo tri tak prud Nkom bude klesat. V idealnom pripade symetrickeho zatazenia nepotecie Nkom nic
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prierez vodicov
http://iris.elf.stuba.sk/Navody/B-1.pdf
Tu je troška matematiky, nutné ovládať počítanie s vektormi. Najprv si vypočítaš napätia, potom prúdy a prúd N (In) bude súčet prúdov Ia+Ib+Ic. Ak budeš uvažovať o symetrickej záťaži (Za=Zb=Zc), potom platí In=0 (Ia+Ib+Ic=0).
Tu je troška matematiky, nutné ovládať počítanie s vektormi. Najprv si vypočítaš napätia, potom prúdy a prúd N (In) bude súčet prúdov Ia+Ib+Ic. Ak budeš uvažovať o symetrickej záťaži (Za=Zb=Zc), potom platí In=0 (Ia+Ib+Ic=0).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Stály člen
- Príspevky: 386
- Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Re: Prierez vodicov
Co ak sa nezatazia simultanne vsetky fazy, nulak moze celit aj napatiu 600V PI/1 a PI/3 faze. Neviem ako napajate 3 fazove body, ale ja by som bral nulak zo striebra a OHAJOVu taktiku. Ja osobne mam 1A zdroj a na zemi mi zhorel drot do nepajiveho pola.
Preto zastavam taky predimenzovany faktor.
Podla mna istic zhodi fazu ak ma 16A, lebo sucinny prud cez nulak je okolo 50A, a meter neriesi aky je jeho stav, prudovy alebo napatovy.
Preto zastavam taky predimenzovany faktor.
Podla mna istic zhodi fazu ak ma 16A, lebo sucinny prud cez nulak je okolo 50A, a meter neriesi aky je jeho stav, prudovy alebo napatovy.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prierez vodicov
Máš tam krásne vzorce a treskneš takúto somarinu...
Ja už na to nemám čo povedať, roky slávy tohoto fóra sú davno preč, ak odíde Dolfi, Rudko, Merák, breta a tých zvyšných pár jedincov, ktorých som v tej rýchlosti zabudol vymenovať (nech mi odpustia), tak ste skončili.
Škoda zawinovej práce s novým webom.
Ja už na to nemám čo povedať, roky slávy tohoto fóra sú davno preč, ak odíde Dolfi, Rudko, Merák, breta a tých zvyšných pár jedincov, ktorých som v tej rýchlosti zabudol vymenovať (nech mi odpustia), tak ste skončili.
Škoda zawinovej práce s novým webom.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Prierez vodicov
Drakous, si myslíš že ak ovládaš teóriu, si odborník, ja mám tiež VŠ elektro smeru, ale mám i prax v slabo i silnoprúde, a často sa stretám s vyhoraným PEN práve z dôvodu toho tvojho 1/2 prierezu, prečo asi ?
Teoreticky 34A cez N nikdy nepôjde, ale lepšie dimenzovať na max. vykon spotrebičov a brať do úvahy i dĺžku prívodu, to si nejak v tych tvojich teoriach nebral do uvahy, a to nespominam zohriatie tej tvojej 2,5mm co uz pri vyssej teplote neprenesie ani polovicu teoretickeho prud. zatazenia (prakticky terajšia 2,5mm byva skor 2mm, co setria na Cu a pridavaju hrubsiu izolaciu). S Tebou som skončil, kedže sa iba každému vysmievaš a tvoje rady sú k ničomu, od Teba by som veru nechcel rozvádzač - aksi vôbec nejaký v živote vyrobil a prešiel i revíziu, nemyslím za flašku ...
Teoreticky 34A cez N nikdy nepôjde, ale lepšie dimenzovať na max. vykon spotrebičov a brať do úvahy i dĺžku prívodu, to si nejak v tych tvojich teoriach nebral do uvahy, a to nespominam zohriatie tej tvojej 2,5mm co uz pri vyssej teplote neprenesie ani polovicu teoretickeho prud. zatazenia (prakticky terajšia 2,5mm byva skor 2mm, co setria na Cu a pridavaju hrubsiu izolaciu). S Tebou som skončil, kedže sa iba každému vysmievaš a tvoje rady sú k ničomu, od Teba by som veru nechcel rozvádzač - aksi vôbec nejaký v živote vyrobil a prešiel i revíziu, nemyslím za flašku ...
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prierez vodicov
a odkiaľ sa ti tam naberie tých 200V navyše pri tých 400V?JohnnyElektro napísal: ↑23 Jan 2021, 00:06Co ak sa nezatazia simultanne vsetky fazy, nulak moze celit aj napatiu 600V PI/1 a PI/3 faze.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prierez vodicov
vieš napísať, ako si sa dorátal k tým 34A cez N vodič?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prierez vodicov
Ale no zasa sa neuražajte, každý má svoj názor. Napr ja tiež väčsinu Drakoushovych názorov nemusím, ale teraz sa nakloním na jeho stranu lebo má pravdu v tých prúdoch, ide to aj bez urážok. To že Drakoush píše ostrejšim štýlom sa mi nepáči, ale je to jeho vec a ja to buď prekusnem alebo kôli tomu začnem chlastať. Teraz si tu hádam nebudeme vymenuvávať chyby a čo nám vadí na užívateloch lebo toho by som mal aj ja na jednu A4.Teraz idem proti sebe lebo tu moralizujem a nemám to rád, ale v záujmu dobra som sa premohol.