Prierez vodicov

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Dr.Martin
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1361
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29

Re: Prierez vodicov

Príspevok od používateľa Dr.Martin » 23 Jan 2021, 18:08

Ak nato máš peniaze a budeš mať s toho dobrý pocit môžeš si tam dať 4mm2, ale ja mám skôr opačnú skúsenosť a to tú že ludia doslova prosia aby si dal 1.5mm na zásuvky alebo použi tieto "wago" ty máš tie drachšie. Ten kábel nemusíš tahať do pravých uhlov veď ho strihni šrégom ušetrí sa tým meter. A robil som vo firme síce na inej pozícii ale videl som projekt novej haly pred a po tom čo ho upravili v spolupráci s ekonomickým oddelením takže nielen obyčajný ludia sa snažia ušetriť kde sa dá.
A ktomu že sa normy menia ano to je pravda, ale ked to bolo zrevidovane podla normy a ta o rok prestane platit tak ti zato tu elektriku nepridu vytrhať.
0
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Prierez vodicov

Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Jan 2021, 18:21

Až začneš pracovať na nejakom projekte, kde sa spotrebujú kilometre drahého kábla, potom zistíš, že predimenzovanie sa neoplatí. A vôbec nie predimenzovanie z dôvodu neschopnosti počítať, to Ti žiadny investor neodpustí. Na všetko sa treba dívať komplexne, aj z ekonomického hľadiska.
2
Obrázok 2
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Prierez vodicov

Príspevok od používateľa OHAJ » 23 Jan 2021, 18:54

Bohužiaľ takto rozmýšla veľa SK podnikateľov, najskôr pozapájať s čo najmenšími vodičmi a prvkami na hrane vybaviteľnosti, potom zbúchať narýchlo projekt, vytlačiť papiere o zhode, urobiť si sám-sebe revíziu a zinkasovať lóve a najlepšie bez záruky, pre istotu pomeniť obch. názov a zmeniť majitela a adresa stale tá istá garáž.
Ja som posledne zapájal tento podružný rozvádzač ABB, aký priemer by podľa Vás stačil na prívody ?
16mm2.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Prierez vodicov

Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Jan 2021, 19:05

Prierez...
SPD nesprávne nainštalované, súbeh PE a prívodu.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď