Dobrý deň,
Chcem vás poprosiť o schému k riadiacej jednotke KOMEXTHERM RVT-H.
Ďakujem
Schéma k plosnemu spoju Komextherm RVT-H
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 15 Máj 2021, 17:03
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 752
- Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
- Bydlisko: Trnava
- Vek: 68
-
- Stály člen
- Príspevky: 223
- Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: IPD (BA)
- Vek: 55
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 20
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
- Bydlisko: ČR
- Vek: 50
Re: Schéma k plosnemu spoju Komextherm RVT-H
Mohu nabídnout RVT-051.....
- Prílohy
-
- komextherm_rvt0510002_118.pdf
- (47.77 KiB) 168 stiahnutí
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 126
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
- Kontaktovať používateľa:
Re: Schéma k plosnemu spoju Komextherm RVT-H
Schéma zapojení nejenom tohoto typu ale i jiných mám ale pouze v papírové podobě včetně návodu seřízení po opravě, kdysi jsem všechny typy těchto regulátorů opravoval. Navíc mi nefunguje možnost vložení příloh zde na webu jak jsem psal v jiném příspěvku. O jakou poruchu RVT jde?.
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 15 Máj 2021, 17:03
Re: Schéma k plosnemu spoju Komextherm RVT-H
Dobrý deň.
Srdečne Vás zdravím.
Rád by som sa opýtal na poruchu alebo zlé nastavnie na mojej riadiacej jednotke Komextherm.
Nesúlad nastavenia sa prejavuje pri vyrovnávaní teploty :
1. Ak je vonku chladno, sústava sa prehrieva
2. Ak je vonku teplo, sústava býva chladnejšia.
Vyrozumenie : výrobca udáva, s knoflíkom pre krivku dať na nižšie číslo, knoflík pre reguláciu teploty (slunce) zostáva nezmenený.
Knoflík pre krivku je na nule, nedá sa dať na nižšiu hodnotu, pravdepodobne toto robí nesúlad.
Ako nastaviť správne hodnoty - postup.
Ako začať s nastavovaním hodnôt.
Mohli by ste prosím napísať aj napäťové parametre na snímačoch alebo v regulačnom obvode vzhľadom pre nastavenie krivky.
P.S - na plošnom spoji je údaj RVT-04 ale my nevieme presný typ schémy, podľa čoho by sa dalo spolupracovať.
Ďakujem
S pozdravom
Peter
Srdečne Vás zdravím.
Rád by som sa opýtal na poruchu alebo zlé nastavnie na mojej riadiacej jednotke Komextherm.
Nesúlad nastavenia sa prejavuje pri vyrovnávaní teploty :
1. Ak je vonku chladno, sústava sa prehrieva
2. Ak je vonku teplo, sústava býva chladnejšia.
Vyrozumenie : výrobca udáva, s knoflíkom pre krivku dať na nižšie číslo, knoflík pre reguláciu teploty (slunce) zostáva nezmenený.
Knoflík pre krivku je na nule, nedá sa dať na nižšiu hodnotu, pravdepodobne toto robí nesúlad.
Ako nastaviť správne hodnoty - postup.
Ako začať s nastavovaním hodnôt.
Mohli by ste prosím napísať aj napäťové parametre na snímačoch alebo v regulačnom obvode vzhľadom pre nastavenie krivky.
P.S - na plošnom spoji je údaj RVT-04 ale my nevieme presný typ schémy, podľa čoho by sa dalo spolupracovať.
Ďakujem
S pozdravom
Peter
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 126
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
- Kontaktovať používateľa:
Re: Schéma k plosnemu spoju Komextherm RVT-H
To že na DPS je RVT-04 nevadí RVT-H, RVT-KOMPAKT, RVT-SET mají stejné DPS jaký máte osazený integrovaný obvod máte MAA502 nebo MAA741 rozdílné zapojení na DPS. Zkuste změřit DC napětí mezi diodami na katodě diody D5 a anodě D6 a to samé napětí AC. Jak dlouho je regulátor v provozu?, co popisujete je možná závada v nastavení obvodu topné vody proud tekoucí do čidla by měl být 1.4 mA. Stabilizaci zajišťuje tranzistor T6 , rezistory R5, R6, R7 potenciometr P4 nastavuje uvedený proud. Vzhledem k delšímu popisu opravy zasílám SZ přes kontaktovat uživatele.
1
1
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 7 Odpovedí
- 1104 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kubbecc
-
- 3 Odpovedí
- 1107 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
-
- 0 Odpovedí
- 1967 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Luky223
-
- 0 Odpovedí
- 870 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa gugu55
-
- 2 Odpovedí
- 776 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger