pomoc zo zapojenim Kompresora

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 26 Feb 2023, 17:15

ahojte

potrebujem poradit ohladne zapojenia kompresora 400V - 2.2kw (https://www.carousell.sg/p/compressor-j ... 095214530/ ) z klimatizacie je zapojeny do trojuholnika vsetky vinutia maju 2,6ohm . Pri priamom napojeni iba cukne a zhodi istic ( 16 bcko ) potrebuje startovaci kondenzator ? Asi ,ale neviem zapojenie vie niekto ?

vdaka
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa Atlan » 26 Feb 2023, 17:18

Nemas prehodene fazy a bezi opacne?
0

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 26 Feb 2023, 17:36

skusal som to - cukne ho a zhodi istic
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa Atlan » 26 Feb 2023, 17:59

2,6ohm mi pride malo, zmeraj indukcnost
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa enigma » 26 Feb 2023, 18:38

400 V do trojuholníka ? nemal by byť do hviezdy ?
0

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 26 Feb 2023, 19:49

no ta indukcnost 21 , 27 a 33 mH

a co sa tika odporu zmeral som to tromi multimetrami a kazdy ina hodnota ,ale tomu ktoremu verim najviac ukazuje vsetky vinutia 4,5 - 4,6 ohm

co sa tika zapojenia tak som to odvodil len od zmeranie ohmicky tak neviem
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10148
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Feb 2023, 19:59

Je jedno ,či je vo vnútri zapojený do hviezdy, alebo trojuholníka, v podstate je asi navinutý na 400V,ako je na štítku, ináč by to tam bolo napísané.
Ja mám dva také isté sú funkčné a teraz som zmeral na oboch vinutie a má aspoň podla môjho multimetra každé vinutie rovnako 3,8 Ohmu, takže neviem, či ten jeden Ohm je problém alebo čo.No myslím že tá 16ka je asi pri rozbehu málo.Ja som ich testoval na 25A zásuvke a tá vydržala.Neskúmal som, či je na riadiacej doske kondík, ale bude tam možno nejaký softštart.Na štítkoch nie sú žiadne údaje o prúdoch,či istení, ale predpokladám, že bude tam motor okolo 3-3,5 kW, keďže je už na tri fázy.
Prílohy
IMG_20230226_193515.jpg
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

ivan_01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 389
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa ivan_01 » 26 Feb 2023, 20:01

ten kompresor je napájaný a riadený invertorom, nieje určený pre priame pripojenie na sieť
Prílohy
Bez názvu.jpg
1
Obrázok 1

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 26 Feb 2023, 20:09

A da sa to nejako dosiahnut aby isiel rovno na siet ? Alebo ho budem muset vykuchat :(
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa Atlan » 26 Feb 2023, 20:12

daj menic 2,2 kw :D
0

ivan_01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 389
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa ivan_01 » 26 Feb 2023, 20:13

použi frekvenčný menič, ale pri tom výkone si za tie prachy kúpiš kompletný kompresor a ešte ti aj zvýši
0

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 26 Feb 2023, 20:17

nevadi vdaka za rady este to skusim na 25A a ked nic tak asi cez ten menic nejaky zohnat a otestovat a potom uz len "vytocit med"
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa Atlan » 26 Feb 2023, 21:17

No skoro 100E
€ 62,95 40%OFF | VEVOR VFD Inverter Variable Frequency Drive Converter 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5KW AC 220V 3P Output Speed Controller for Motor CNC
https://a.aliexpress.com/_msdCRgq
0

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1770
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa jezevec » 27 Feb 2023, 15:00

Nikde nepíšeš, na jaké napětí jsi ten motor připojil.
0

asder
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Feb 2023, 17:07

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa asder » 02 Mar 2023, 19:33

normalne 3f 400v a skusil som to aj na 20Bcko to zhadzuje este to skusim s tim frekvencnym ked sa podary zohnad a dam vedet ako som dopadol
0

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: pomoc zo zapojenim Kompresora

Príspevok od používateľa Sani1 » 03 Mar 2023, 08:25

Trochu som z toho zmätený, chceš zapojiť kompresor a potom s ním vytočiť med? :pain: a teraz v marci? :rolleyes: