Bzucanie transformatora
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: Bzucanie transformatora
to mr.dred:
Nevidím žiadny dôvod na testovanie trafa na vyššie napätie ako nominálne (samozrejme okrem izolačnej pevnosti) . Trafo je navrhnuté tak, že primár generuje magnetický tok v jadre na prípustnú hodnotu. Zvyšovanie napätia na primári už prinesie len dodatočné straty v Fe a Cu čo môže viesť k chybným záverom.
Nevidím žiadny dôvod na testovanie trafa na vyššie napätie ako nominálne (samozrejme okrem izolačnej pevnosti) . Trafo je navrhnuté tak, že primár generuje magnetický tok v jadre na prípustnú hodnotu. Zvyšovanie napätia na primári už prinesie len dodatočné straty v Fe a Cu čo môže viesť k chybným záverom.
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5662
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
Stále nedal aspoň základný údaj toho transformátora (až som prehliadol, tak pardón)... koľko VA by mal mať..
Čím výkonnejšie trafo, tým je aj náchylnosť na presýtenie jadra väčšia.. a netreba to hnať do extrémov...
Dnešný výrobcovia všetkého - nie len transformátorov sa snažia ušetriť na každej podložke pod skrutku a nie ešte na nejakom kuse či metri medeného drôtu...každý centimeter sa musí zaplatiť!! Kedysi sa bežne používali kremíkové plechy na výrobu sieťových transformátorov - všetky takmer jedného zloženia a vzorce na výpočet vinutí boli takmer "zákonom"...
Dnes ani nepoznáme zloženie toho základného "železa", čo je v tej zliatine použité... pivné štuple či hrdzavé práčky z recykla ??? Nie ešte prímesy, ktoré do toho musia ísť....ale akú to pre spotrebiteľa bude mať výslednú cenu vedia veľmi dobre... kvalita výrobkov sa dávno stratila....stačí konzum
Čím výkonnejšie trafo, tým je aj náchylnosť na presýtenie jadra väčšia.. a netreba to hnať do extrémov...
Dnešný výrobcovia všetkého - nie len transformátorov sa snažia ušetriť na každej podložke pod skrutku a nie ešte na nejakom kuse či metri medeného drôtu...každý centimeter sa musí zaplatiť!! Kedysi sa bežne používali kremíkové plechy na výrobu sieťových transformátorov - všetky takmer jedného zloženia a vzorce na výpočet vinutí boli takmer "zákonom"...
Dnes ani nepoznáme zloženie toho základného "železa", čo je v tej zliatine použité... pivné štuple či hrdzavé práčky z recykla ??? Nie ešte prímesy, ktoré do toho musia ísť....ale akú to pre spotrebiteľa bude mať výslednú cenu vedia veľmi dobre... kvalita výrobkov sa dávno stratila....stačí konzum
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5662
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
- a o tom to je... možno je záver chybný/skôr poviem nepresný, ale zmenila sa napájacia sústava z 220 na 230V +- tolerancia ..a keď bolo trafo navrhnuté na pôvodné napätie 220V +- autobus na špicu, tak už pri ďaľšom zvýšení o 10V bude tie dodatočné straty produkovať a budú sa prejavovať oteplením či bzučaním, alebo inými prejavmi... A ešte keď aj výrobca niečo okliešti vo vidine zisku ??...tak výsledok je síce ako-tak fungujúci, ale v podstate šmejd.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: Bzucanie transformatora
Never tomu, robili sme merania v prevádzke, ktorá stála 20 rokov. Zmena z 220/380 na 230/400 nemá žiadne závažné dôsledky ani v priemysle. Furt sme v rámci tolerancií.....
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5662
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
..veď práve... tie staré zariadenia sa s tým "vedeli vysporiadať" bez nejakej ujmy a vždy boli nejakým spôsobom predimenzované... ale TU v podstate nevieme o zariadení NIČ, len že je to toroidný trafák
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: Bzucanie transformatora
Dobrú noc chlape.....
1
1
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
Re: Bzucanie transformatora
No hej stare je teple a na novom mozes smazit vajcia. Tolko k toleranciam. Vyrobca ti povie ze trafo co nehreje nieje vyuzite, ze potom treba k tomu klimu to uz nikoho netrapi..... Neviem co za priemysel ale v priemysle nikdy nebilo 220V vzdy 230 a viac po novom klukde 242V
0
- Mek
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1276
- Dátum registrácie: 15 Okt 2015, 20:49
- Bydlisko: Žilina
- Vek: 37
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bzucanie transformatora
Aj ked nemas doma autotrafo, mozes znizit napatie na primari pridanim dalsieho trafa - na pokus to staci - ci potom prestane bzucat.
(obrazok pre mna davnejsie nakreslil brat)
Na obrazku je prave to pridane trafo. Jeho sekundar bude napr. 24 V, a tak na vystupe bude 230 + 24 V, alebo 230 - 24 V. Ak bude napatie vyssie, treba otocit zapojenie jeho sekundara. Prudove dimenzovanie toho trafa staci na odber z primaru povodneho trafa (teda nemusi byt az 1 A, ako je na obrazku).
(obrazok pre mna davnejsie nakreslil brat)
Na obrazku je prave to pridane trafo. Jeho sekundar bude napr. 24 V, a tak na vystupe bude 230 + 24 V, alebo 230 - 24 V. Ak bude napatie vyssie, treba otocit zapojenie jeho sekundara. Prudove dimenzovanie toho trafa staci na odber z primaru povodneho trafa (teda nemusi byt az 1 A, ako je na obrazku).
0
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat. Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby. Povolanim som SW inzinier.
Moja databaza suciastok: ELPARTS
Moj velky elektro projekt: MEGA TRANSISTOR CLOCK
Moja databaza suciastok: ELPARTS
Moj velky elektro projekt: MEGA TRANSISTOR CLOCK
Re: Bzucanie transformatora
to trafo je kupovane, alebo na slovensku vyrobene? Mam indel je tiche ale mam vyrobene na slovensku vrči, ale nie stale ide to ako po sinusoide, počut je ked priložim ucho k trafaku.
0
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Bzucanie transformatora
Trafo je 2x45V 400VA. Ten výkon neviem presne no mal by byt +- taky. Bolo vyrobené na Slovenku pred cca 10rokmi. Sekundárne napätie je celkom presne. Odchýlka na stotiny. Tiez som skusil odpojiť sekundárne a zvuk bol stale rovnaky. Skusim zmerať ten prúd na primáry. Zatial Vdaka za pomoc.
0
Re: Bzucanie transformatora
Mám dve veci:
1. odchýlka výstupného napätia o stotiny je podľa mňa blud vzhľadom na povolené tolerancie siete.
2. Niekto tu spomínal zapojiť do primáru kondenzátor. Na prvý pohľad dobrý nápad. Ale keď sa podarí zapojiť kondík, ktorý bude s indukčnosťou trafa tvoriť rezonančný obvod ( nehovorím presne naladený) tak sa smiechu nezdržíte. Vyskúšal som si to pred x rokmi, keď som chcel znížiť prietok vzduchu vzduchovacieho čerpadla do akvária. Som mal pocit, že to vytiahne i mňa.....
1. odchýlka výstupného napätia o stotiny je podľa mňa blud vzhľadom na povolené tolerancie siete.
2. Niekto tu spomínal zapojiť do primáru kondenzátor. Na prvý pohľad dobrý nápad. Ale keď sa podarí zapojiť kondík, ktorý bude s indukčnosťou trafa tvoriť rezonančný obvod ( nehovorím presne naladený) tak sa smiechu nezdržíte. Vyskúšal som si to pred x rokmi, keď som chcel znížiť prietok vzduchu vzduchovacieho čerpadla do akvária. Som mal pocit, že to vytiahne i mňa.....
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
-