Caute,
potreboval by som vyriesit dva suvisace problemy. Prvy je ze mame Kotol na tuhe palivo a k nemu akumulacnu nadrz. Kurenie domu z akumulacnej nadrze riadi Tech EU-i-1 CWU (R1 na obrazku), pri nahriati akumulacnej nadrze nad urcitu teplotu zapne cerpadlo a zacne ohrievat aj bojler. Teraz vsak potrebujem toto cerpadlo ovladat aj z druheho kontroleru R2 (sluzi na riadenie cerpadla pre kolektory - Tech EU-401N PWM) a ten ak by hrozilo prehriatie ma zapnut cerpadlo (M) a ochladit sa.
Druhy problem je ze na bojleri mam len jeden meraci otvor vo vrchnej casti a ten je uz obsadeny cidlom pre R1, potreboval by som tam dat aj cidlo pre R2 ale nezmesti sa vedla neho. Je mozne nejako pouzit jedno cidlo pre obe riadiacky? Problem je ze R1 pouziva PT100 senzor a R2 pouziva senzor PT1000. Napadlo ma ci by to neslo spravit tak ze by som pouzil D18B20 spolu s Arduinom ktore by meralo a nasledne 'duplikovalo' hodnotu pre DAC konvertory ale nie som si isty ci by to fungovalo (alebo som totalne mimo?). Pripadne nejake navrhy ako to elegantne vyriesit?
Meranie teploty pre dve rozne riadiacky
Moderátori: mirosne, Moderátori
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 122
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Meranie teploty pre dve rozne riadiacky
zakladná otázka je, či je to klasické spínanie čerpadla, alebo sú to dva frekvenčné meniče. Ak je to klasické spínania, tak ti stačí použiť 3 kusy malých relé a rozum....
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 20 Odpovedí
- 3937 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa milan.za
-
- 13 Odpovedí
- 2134 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa smugli
-
- 28 Odpovedí
- 2052 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Victorio
-
- 6 Odpovedí
- 1374 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa milan209
-
- 4 Odpovedí
- 896 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome