Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Moderátori: mirosne, Moderátori
Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Zdravím, prosím o radu skúsenejších. Mám elektrocentrálu PM-AGR-3000M2K s AVR - POWERMAT. Staly max vykon podla vyrobcu je 2,8kW. Po skúšaní som zistil, že centrála mi na jednu zásuvku spojazdní alebo utiahne len spotrebič (bruska) 650w . Neveiete mi niekto poradit ako by sa ju dalo upravit alebo nieco pridat aby mi utiahla aj brusku co ma 750w pri 750w bruske ju roztoci a bruska za 10 sec vypne. Keby to vyrobca uvadza v popise tak ju nekupujem radsej by som kupoval 1 zasuvkovu. Lebo keby daval max vykon 2,8kw do kazdej zasuvky tak by to malo v poho utiahnut kedze 750x3=2,25 kW je potrebny max na nastartovanie tej brusky. Ked som zabpojil dva spotrebice o 600w tak to vpoho isla cetntrala aj obe spotrebice naraz. Dakujem za radu
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7722
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
podľa toho, čo mi gúgl vypľuj, ide o 3f elektrocentrálu, teda 3x230V
čiže na jednu fázu, na jednu zásuvku to je 2800W/3 = 933W
ale treba porovnať aj zdanlivý výkon, možno aj tu bude nejaký problém
možno to centrála vyhodnotí ako nerovnomerné zaťaženie a vypne sa
čiže na jednu fázu, na jednu zásuvku to je 2800W/3 = 933W
ale treba porovnať aj zdanlivý výkon, možno aj tu bude nejaký problém
možno to centrála vyhodnotí ako nerovnomerné zaťaženie a vypne sa
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
A robí to pri každej jednej zásuvke?
Podľa toho označenia by to mala byť skôr jednofázová centrála
https://tvojbyt.sk/elektrocentraly/2136 ... DwQAvD_BwE
Alebo je to táto?
https://prevadzkaren.sk/obchod/elektroc ... swQAvD_BwE
Každopádne aj u tých trojfázových zvyknú (aspoň u Herona to tak majú), že je jedno vinutie predimenzované a dokáže dať do jednej fázy max. výkon centrály.
Podľa toho označenia by to mala byť skôr jednofázová centrála
https://tvojbyt.sk/elektrocentraly/2136 ... DwQAvD_BwE
Alebo je to táto?
https://prevadzkaren.sk/obchod/elektroc ... swQAvD_BwE
Každopádne aj u tých trojfázových zvyknú (aspoň u Herona to tak majú), že je jedno vinutie predimenzované a dokáže dať do jednej fázy max. výkon centrály.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Taky se musí u všech "záložních zdrojů" (elektrocentrály, UPS atd.) pamatovat na skutečnost,
že prakticky všechny indukční spotřebiče mají tzv. záběrový" proud (příkon) několika násobně vyšší,
než jmenovitý proud (výkon) na štítku.
že prakticky všechny indukční spotřebiče mají tzv. záběrový" proud (příkon) několika násobně vyšší,
než jmenovitý proud (výkon) na štítku.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Tak je to táto prvá elektrocentrála
ondistef napísal: ↑24 Máj 2024, 10:40A robí to pri každej jednej zásuvke?
Podľa toho označenia by to mala byť skôr jednofázová centrála
https://tvojbyt.sk/elektrocentraly/2136 ... DwQAvD_BwE
Každopádne aj u tých trojfázových zvyknú (aspoň u Herona to tak majú), že je jedno vinutie predimenzované a dokáže dať do jednej fázy max. výkon centrály.
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Áno to je pravda preto som vyberal elektrocentrálu s výkonom 2,8kW keďže používam nástroje do 1,2kW .
0
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
To mám ako chápať ? Centrála ďalej beží a brúska za 10 sec. skape ? To je čo za nezmysel ? (Alebo centrála to nezvládne a jednoducho zhasne ?)
Už som to tu niekoľkokrát dával. Treba kupovať centrálu s invertorom. Taká dokáže zvládnuť aj náradie s veľmi veľkými rozbehovými prúdmi a motor nezhasne.
Ešte ma napadlo, čo tak odskúšať iné náradie. Niektoré máva nainštalovaný softštart. Možno by ho šlo nainštalovať aj do tej 750 W brúsky, ako ho nemá.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Bruska sa po 10sec vypne ale centrala ide dalej . Pri odskusani ze som zapojil aj slabsiu brusku a aj tuto 720w (FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ excentrická brúska). Burska 650w isla nepretrzite a ta 720w sa len zapla roztocila a pak sa vypla
0
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Preboha, že je to za brúsku-raketoplán, (nadupaná elektronikou), ktorá vyhodnocuje čo, aby ju potom vypla ? Vie to niekto vysvetliť ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Aj parkside za 25E sa vypne ked nastane chvilkove prerusenie napajania. Bezpecnost na prvom mieste. Ked mas stlaceny vypinac a zapnes do zasuvky nenabehne.
Tak ze staci aby centrala na chvilku koli pretazeniu odpojila vystup, a s tkakou flexou si nezabrusis.
Tak ze staci aby centrala na chvilku koli pretazeniu odpojila vystup, a s tkakou flexou si nezabrusis.
0
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Tak takto to je ! Ten výpadok napájania, (resp. taký pokles napätia, čo elektronika vyhodnotí ako výpadok), je v podstate ako pripojenie na sieť so zapnutým vypínačom. Zariadenie sa nerozbehne, (tuná konkrétne prestane bežať).
Ťažko nejako exaktne radiť autorovi otázky. Jediné, čo by som já odskúšal, tak obmedziť prúd pri zapnutí brúsky na takú hodnotu, (teoreticky max. 3 000 W : 230 V = 13 A), že centrála nevypadne, nechať brúsku nabehnúť a potom obmedzenie vyskratovať a dúfať, že v prevádzke už brúska bude fungovať normálne.
Ťažko nejako exaktne radiť autorovi otázky. Jediné, čo by som já odskúšal, tak obmedziť prúd pri zapnutí brúsky na takú hodnotu, (teoreticky max. 3 000 W : 230 V = 13 A), že centrála nevypadne, nechať brúsku nabehnúť a potom obmedzenie vyskratovať a dúfať, že v prevádzke už brúska bude fungovať normálne.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Ako okoloidúci, som dobre pochopil - vykašlať sa tú brúsku?
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Zkusil bych ještě tu brusku připojit na centrálu přes dlouhý prodlužovák
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
bruska bola uz napjana aj cez dlhy predlzovak nepomohlo spravilo to to iste
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Takže riešením bude kúpiť inú elektrocentrálu, ktorá bude výkonnejšia a tým pádom aj tvrdšia.
Alebo použiť automatický stabilizátor napätia AVR, ktorý aj pri poklese napätia pod určitú hranicu bude schopný vykompenzovať tento pokles (tento nižšie je schopný ísť od 150V), prípadne na výstup dať online UPSku ktorá to vykryje pri zapnutí.
https://www.tme.eu/sk/details/avr-3000- ... -3000-pro/
Alebo použiť automatický stabilizátor napätia AVR, ktorý aj pri poklese napätia pod určitú hranicu bude schopný vykompenzovať tento pokles (tento nižšie je schopný ísť od 150V), prípadne na výstup dať online UPSku ktorá to vykryje pri zapnutí.
https://www.tme.eu/sk/details/avr-3000- ... -3000-pro/
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
No tých 2,8 kW bude asi reklamný ťah
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Aspoň zisti, či sú tie tri zásuvky zapojené úplne primitívne paralelne. (Alebo je tam nebodaj zadrátovaný nejaký sprostý výmysel.)
Najlacnejšie obmedzíš prúd pomocou žiarovky. Napríklad takéto ( https://www.led-expert.sk/index.php?mai ... ts_id=2085 ) dve lineárne 1 500 W žiarovky paralelne, by teoreticky mala tvoja centrála zvládnuť. Ak do série so žiarovkami zapojíš brúsku, tak by jej rozbeh nemal centrálu rozhodiť. (Možno by som skúsil ešte kombináciu 1 500 W + 1 000 W.)
Najlacnejšie obmedzíš prúd pomocou žiarovky. Napríklad takéto ( https://www.led-expert.sk/index.php?mai ... ts_id=2085 ) dve lineárne 1 500 W žiarovky paralelne, by teoreticky mala tvoja centrála zvládnuť. Ak do série so žiarovkami zapojíš brúsku, tak by jej rozbeh nemal centrálu rozhodiť. (Možno by som skúsil ešte kombináciu 1 500 W + 1 000 W.)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5777
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 59
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Výkon motora - 7hp síce zodpovedá požadovanému výkonu, ale to AVR-ko čo riadi menič určite nie...
Ale čo by si chcel za 200-300€... Bajkonúr to nepotiahne...
Keby som také zariadenie (centrálu) potreboval, tak idem do nejakej predajne "AJ" so silnejšou karbobrúskou a nechám si ju odskúšať!
.. A potom nech sa predajca škrabe poza uši, prečo nevládze, keď je to na štítku napísané že to má dať !!
..Aj keď nejaká kombinácia odporu a indukčnosti by mohla byť riešením, ale v tomto prípade asi nie... Oneskoriť "záber" AVR na prúdový impulz by možno pomohol - ale to skôr hrozí celkovou deštrukciou meniča..
Je to jednoznačne NEVHODNÁ centrála...podľa mňa!
Ale čo by si chcel za 200-300€... Bajkonúr to nepotiahne...
Keby som také zariadenie (centrálu) potreboval, tak idem do nejakej predajne "AJ" so silnejšou karbobrúskou a nechám si ju odskúšať!
.. A potom nech sa predajca škrabe poza uši, prečo nevládze, keď je to na štítku napísané že to má dať !!
A k čomu mu to bude - zareže/zabrúsi do materíálu a karboška zhodí AVR cez prúdovú kontrolu... Zas je na začiatku... odporová záťaž sa ináč chová, ako indukčná... a zvlášť u komutárových motorov vytváraním protiprúdov .
..Aj keď nejaká kombinácia odporu a indukčnosti by mohla byť riešením, ale v tomto prípade asi nie... Oneskoriť "záber" AVR na prúdový impulz by možno pomohol - ale to skôr hrozí celkovou deštrukciou meniča..
Je to jednoznačne NEVHODNÁ centrála...podľa mňa!
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Ale od začiatku je mi nejasné- načo ti je vôbec taká mašina, keď máš za facku kúpiť si aku brúsku, a vybavené..?
0
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Možno blbá otázka,ale nedočital som sa,či to tá brúska robí aj na normalnu zásuvku zo siete ,alebo len na centrále.
Ak sú tie tri zásuvky paralelne,a zaťažíme ktorúkoľvek z nich samostatne,mala by dať výkon aspoň do 2,5kw záťaže.Ak to nedá,tak je to šmejd.
Spomenuli ste tu ochranu v spotrebiči , že sa nezapne ,ak je pri pripojení do zásuvky hlavný vypínač v zapnutej polohe. To je podla mňa rozumné riešenie, pretože aj mne sa stalo, že som strčil šnúru z flexky do zásuvky, no a zatancoval som si odzemok ako za mladi,lebo začala lietať po zemi ako šialená vretenica, našťastie v nej nebol vidiovy kotúč na drevo .
Druhý prípad ,bol, že keď som na rebríku rezal potrubie , brúska sa sama vypla a nečakane znovu zapla,tak, že mi vyletela z ruky a spadla z troch metrov, vedľa kolegovia hlavy, ktorý bol podomnou zohnutý.Do smiechu nám veru nebolo .Bol na nej zlomený kábel v prechodke.Keby mala tú ochranu,tak sa to nestane .
Ak sú tie tri zásuvky paralelne,a zaťažíme ktorúkoľvek z nich samostatne,mala by dať výkon aspoň do 2,5kw záťaže.Ak to nedá,tak je to šmejd.
Spomenuli ste tu ochranu v spotrebiči , že sa nezapne ,ak je pri pripojení do zásuvky hlavný vypínač v zapnutej polohe. To je podla mňa rozumné riešenie, pretože aj mne sa stalo, že som strčil šnúru z flexky do zásuvky, no a zatancoval som si odzemok ako za mladi,lebo začala lietať po zemi ako šialená vretenica, našťastie v nej nebol vidiovy kotúč na drevo .
Druhý prípad ,bol, že keď som na rebríku rezal potrubie , brúska sa sama vypla a nečakane znovu zapla,tak, že mi vyletela z ruky a spadla z troch metrov, vedľa kolegovia hlavy, ktorý bol podomnou zohnutý.Do smiechu nám veru nebolo .Bol na nej zlomený kábel v prechodke.Keby mala tú ochranu,tak sa to nestane .
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 9 Odpovedí
- 2190 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 10 Odpovedí
- 1176 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa budvar10
-
- 5 Odpovedí
- 2128 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 6 Odpovedí
- 1003 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 1 Odpovedí
- 441 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa budvar10