3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
bandic
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 25 Júl 2012, 12:56

3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa bandic » 14 Dec 2014, 23:43

Lacné amatérsko-krčmové riešenie :rolleyes:
3 stupne ochrany_schema
3 stupne ochrany_schema
- vypínače sú v zapojení kvôli samostatnému skúšaniu vetvy transilov a výkonového iskrišťa po reakcií.
---------------------------------------------------------------------
Zapojenie na skúšanie reakčnej hladiny napätia sériovej vetvy transilov a jednotlivých varistorov (zdvojovač napätia siete)
test ochrany
test ochrany
---------------------------------------------------------------------
iskrište + ako ho odskúšať je na http://svetelektro.com/Forum/nastavitel ... 38357.html
---------------------------------------------------------------------
Transily zapojiť sériovo do vetvy tak, aby celý stĺpec pri meraní dosiaholnapätie 390-400V. Počet určiť približne podľa typu a napätia uvedeného v katalógu. Použiť OBOJPOLARITNÉ 1,5kW
----------------------------------------------------------------------
Varistory s vhodne zvoleným napätím (aby pri meraní mali 390-400V) radiť paralelne.

:wink:
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa rudko » 16 Dec 2014, 06:20

ktore stoji za ...
zamknite prosim tuto temu kym sa tym niekto neinspiruje a nepodpali si barak
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
psichac
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5097
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislava
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa psichac » 16 Dec 2014, 08:42

A vies to aj konkretne rozpisat preco?
Pripadne merak alebo niekto..
0
zaujimáš sa o DVB-T alebo DXing všeobecne? klikni sem a dozvieš sa viac
-->FTP server<--||diskusia k FTP serveru||zase tie tvoje komentare...
Inak som Rado ;)

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa spin90 » 16 Dec 2014, 08:46

Si robite srandu hadam, nie ? Ved minule to boli 2 podobne temi kde som rozpisal co ej tam zle a ako to spravit, zas sa tu objavil tento paskvil. Navrhujem to samozrejme umiestnt do kosa, kedze prispevok "vykonove iskriste" je o tom istom, tam ol odkaz aj vsetko, alebo ich zlucit.
Clovek sa tu snazi, rozpisuje a taky bordel je v tom :roll:
Tu je link http://svetelektro.com/Forum/nastavitel ... 38357.html
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2339
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa rudko » 16 Dec 2014, 08:54

ja teda nie som v PO tak doma ako Merak, ale par pripomienok k tomu mozem poskytnut
zaobera sa PO triedy B,C,D ktore
1. su zle zoradene, radi sa B - iskriste, C - varistor, D - transil
2. su zle dimenzovane, B by malo zviest vsetko nad 20kV, C vsetko nad 1000V a D vsetko nad 240V
3. skladanie transilov a varistorov do serie je blbost, vzdy sa pouziva prvok presnej pozadovanej hodnoty,
4. najdolezitejsie. to domorobo iskriste je grc, navyse nebezpecny grc. ked pominieme to ze je uplne nepresne tak po prvej "rane" sa pekne pripali a uz je parametrovo vo vacsej riti ako bolo na zaciatku, a to uz bolo vo velkej. a dalsia dolezita vec je panov odbornikov postup "nastavenia". za to by som mu dal dve po papuli
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
psichac
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5097
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislava
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Príspevok od používateľa psichac » 16 Dec 2014, 09:08

Ok. Ale dam to do elektro haluzi lebo vase vysvetlenia preco nie su dolezite - aby to iny neskusali.
0
zaujimáš sa o DVB-T alebo DXing všeobecne? klikni sem a dozvieš sa viac
-->FTP server<--||diskusia k FTP serveru||zase tie tvoje komentare...
Inak som Rado ;)

Zamknuté
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok