oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
Moderátori: mirosne, Moderátori
oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
ahojte,
nedari sa mi opravit tuto upsku a ak mi vie niekto poskytnut schemu alebo niekto z vas uz opravoval takuto poruchu budem rad ak mi pomoze. Je to online upska a zavada je v tom ze nedobija akumulatory, po zapnuti do siete sa spusti a nabehne menic ale ide vlastne z baterii a sucasne piska sos signal. ked sa po case baterie vybiju tak sa prepne na bypas a ide dalej no pri vypadku samozrejme nezalohuje.
v ups je viac plosakov-modulov poprepajanych medzi sebou, vymenou plosakov z inej takej istej som zistil ze riadiaca doska s procesorom a pomocne dosky su ok, zavada je len niekde vo vykonovej casti na vrchu ups no doteraz som nenasiel kde. poistky tam su ok, vstupny usmernovac tiez, mosfet tranzistory prerazene nie su a viditelnu zavadu na suciastkach ani nic spalene nevidno... poradi niekto?
vdaka
nedari sa mi opravit tuto upsku a ak mi vie niekto poskytnut schemu alebo niekto z vas uz opravoval takuto poruchu budem rad ak mi pomoze. Je to online upska a zavada je v tom ze nedobija akumulatory, po zapnuti do siete sa spusti a nabehne menic ale ide vlastne z baterii a sucasne piska sos signal. ked sa po case baterie vybiju tak sa prepne na bypas a ide dalej no pri vypadku samozrejme nezalohuje.
v ups je viac plosakov-modulov poprepajanych medzi sebou, vymenou plosakov z inej takej istej som zistil ze riadiaca doska s procesorom a pomocne dosky su ok, zavada je len niekde vo vykonovej casti na vrchu ups no doteraz som nenasiel kde. poistky tam su ok, vstupny usmernovac tiez, mosfet tranzistory prerazene nie su a viditelnu zavadu na suciastkach ani nic spalene nevidno... poradi niekto?
vdaka
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
Ideš na to úplne zle. Kontroluješ veci, ktoré očividne fungujú. Treba lokalizovať obvod, ktorý dobíja batérie a hľadať chybu tam.
Je to UPS s jednosmerným medziobvodom, alebo prepína menič/sieť?
Je to UPS s jednosmerným medziobvodom, alebo prepína menič/sieť?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
uz som pisal ze je to online ups, menice maju ist stale - vyraba napatie pre baterky a z toho napatia zas vystupne napatie bez prepinania
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
keďže ide o online UPS, tak predpokladám, že bude odpálený usmerňovač, teda rectifier, alebo vstupné obvody, poprípade pozri poistky na vstupe UPSky
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
usmernovac aj poistky su samozrejme ok a na vsetkych 400v elektrolytoch je napatie vyse 300v.
ktore obvody by mohli byt zodpovedne za vstupny menic?
UC3846 - pwm controler
UC3854 - high power factor preregulator
2x UC3844 - pwm controller
ktore obvody by mohli byt zodpovedne za vstupny menic?
UC3846 - pwm controler
UC3854 - high power factor preregulator
2x UC3844 - pwm controller
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
Môže byť ešte problém v DC/DC meniči, je to medzi usmerňovačom a striedačom
-- Spojený príspevok 08 Sep 2015, 21:57 --
Alebo je problém s meraním, teda ak UPS nevie odmerať, že na vstupe má napätie, tak nezapne chod z usmerňovača
-- Spojený príspevok 08 Sep 2015, 21:57 --
Alebo je problém s meraním, teda ak UPS nevie odmerať, že na vstupe má napätie, tak nezapne chod z usmerňovača
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
to sa ti lahko povie ze medzi usmernovacom a striedacom, chcelo by to schemu.
bez sietoveho napajania sa da upska zapnut len tlacitkom reset. pri pripojeni siete sa upska zapne sama ale zaroven piska sos takze s meranim napatia na vstupe nie je problem.
bez sietoveho napajania sa da upska zapnut len tlacitkom reset. pri pripojeni siete sa upska zapne sama ale zaroven piska sos takze s meranim napatia na vstupe nie je problem.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
Nájdi si zapojenie komunikačného kábla a z netu si stiahni soft a pripoj si UPS na PC a pozri si, čo ti UPS hlási za poruchu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
uz som si to opravil tak mozte celui temu zmazat. vymenil som kondiky a obe 3844.
dakujem vsetkym za snahu
dakujem vsetkym za snahu
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 1571 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pablox
-
- 8 Odpovedí
- 1767 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 5 Odpovedí
- 1320 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bum
-
- 12 Odpovedí
- 2416 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa rudko
-
- 3 Odpovedí
- 1460 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa YellowJacket