potreboval by som poradiť s dimenzovaním ističa a kábla pre indukčnú varnú dosku.
Prečítal som si nejaké vlákna na fóre, ale chcel by som si to zjednotiť.
Opis situácie:
Jedná sa o rekonštrukciu elektroinštalácie 1 izbového bytu.
Rozvádzač na chodbe:
Hlavný istič za elektromerom: B25A/1pol (Bod rozdelenia siete na TN-C-S sa nachádza v tomto rozvádzači)
Rozvádzač v byte:
Hlavný vypínač: B32/1pol
Prúdový chránič: B40/AC/30mA/2pol
Indukčnú dosku ešte nemám kúpenú ale počítam s príkonom asi 4600W.
Otázky:
1.Pre tento príkon by som zvolil istič B20A/1pol. I=4600W/230V= 20A.
2.Kábel by som zvolil CYKY-J 3x4 a uloženie vo flexi chráničke v podlahe (TYP-C), čo je 26A.
Myslíte, že takéto riešenie je správne? Nieje potrebné zvoliť vodič OWY 3x4mm? Je lepšie pripojiť dosku cez prúdový chránič alebo stačí iba istič?
Ďakujem za odpovede