Predlzenie privodu el. energie na 300m

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Goyr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Bydlisko: Bratislava

Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa Goyr » 10 Nov 2020, 14:58

Dobry den,

mam jednu prakticku otazku ohladom predlzenia privodu 230V na vzdialenost cca 300m od domoveho rozvadzaca.

Na opacnej strane predpokladam kratkodobe zatazenie max 4-5000W. Vedenie bude ulozene pod zemou, predpokladam som CYKY 3x4 s tym, ze by som tam tahal len jednu fazu. Ale skor by ma zaujimalo, ci by ste odporucili radsej ist inym priemerom kabla z hladiska strat pri takej vzdialenosti, pripadne ci ist nie 1 fazou ale 3 fazami...

Dakujem za odporucania a rady!
0

milansprlak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 191
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Bydlisko: Trstená
Vek: 32

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa milansprlak » 10 Nov 2020, 18:34

Hmm 300 m je dosť. Skús bližšie popísať tvoj problém, prečo potrebuješ urobiť takéto predlženie? Avšak CYKY 3x4 určite nebude stačiť. Treba brať do úvahy úbytok napätia. Treba 3-fazovu sústavu. Neviem to teraz narýchlo vypočítať ale odhadujem že bude treba asi CYKY 5X25. Avšak záleži na čo má slúžiť toto predlženie.
0
Naposledy upravil/-a milansprlak v 10 Nov 2020, 19:00, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
Goyr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Bydlisko: Bratislava

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa Goyr » 10 Nov 2020, 19:00

Dakujem Milan,

dom je postaveny na zaciatku pozemku a na opacnej strane - cca 300m - potrebujem urobit osvetlenie, zapojit kamery a pripadne si tam napojit altanok, kde pocitam, ze okrem svietenia bude mozno aj ohrev alebo gril. Problem je, ze elektrinu z tej strany pozemku neviem napojit nikde siroko daleko a jedina pripojka/najblizsia je ta pri dome. Uvazoval som o solarno/veternej mini elektrarni, ale to mi pride ako zbytocna investicia v tuto chvilu a kabel tahany pod zemou je stabilne riesenie, hlavne ak popri tom este planujem aj vedenie LAN.
0

Používateľov profilový obrázok
Maek43
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 353
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
Bydlisko: Hul
Vek: 26

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa Maek43 » 10 Nov 2020, 19:03

Lepšie je mať čo najmenší prúd takže ak je to možné, išiel by som do troch fáz, okrem nižšieho prúdu tak nebudeš zaťažovať len jednu fázu- ak je teda záťaž možné rozdeliť.
0
Keď sa Einsteina opýtali aký je to pocit byť najgeniálnejším žijúcim človekom odpovedal :"Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu."

Používateľov profilový obrázok
StefanST
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 778
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Bydlisko: Nové Zámky

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa StefanST » 10 Nov 2020, 19:39

Goyr napísal:
10 Nov 2020, 19:00
... na opacnej strane - cca 300m - potrebujem
(1) osvetlenie, zapojit kamery ...
(2) mozno aj ohrev alebo gril...
Možno by stálo za úvahu viesť tenší kábel pre spotrebiče s nízkou spotrebou do celkovej spotreby 200W so stabilným napätím a zvlášť kábel pre silové spotrebiče do 5kW, kde nejaký úbytok napätia nevadí.
0

Používateľov profilový obrázok
Goyr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Bydlisko: Bratislava

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa Goyr » 10 Nov 2020, 19:56

Teda ist "klasickou" cestou zasuvkovy okruh/svetelny okruh - 3x1,5 a 3x2,5? Alebo iny?
Este ma napadlo tu jemnejsiu elektroniku pustit cez zalozny zdroj(ake sa davaju napr.k pocitacom),ktory v pripade kolisania bude napajat spravne. Teda by sa tahal jeden hrubsi a na druhom konci by som ich rozdelil podla uzivania.
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6242
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 10 Nov 2020, 20:19

ja osobne by som isiel inou cestou. svetla a drobnosti 1 faza, a ohrev/gril by som riesil plynovou bombou.
ethernet na 300m kabel je uz dost za hranicou, a ked by tam bol este subeh s 230v, tak radsej bud optiku, alebo urobit spoj cez wifi.
Ja som mal na stavbe 100m predlzovak, neviem aky kabel, ale mal takych 15-20kg a v pohode zvladal aj zataz cez 2kw.
ups k pc urcite nie, nie su stavane na caste kolisanie a len by sa stale prepinala. ak, tak taku k cerpadlam, ktora vie drzat stabilne napatie, ale to je cenovo tak 200-300 eur a viac
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa rudko » 10 Nov 2020, 20:30

Pozrime sa naproblem s trochou matematiky. Vela veci je samozrejme zjednodusenych. Ale pre nase potreby by to malo byt ok.
Odpor vodica si vypocitas ako R = (ρ x l) / S
kde
ρ je merny elektricky odpor v µΩm (pre med je to 0,0178)
l je dlzka vodica v metroch
S je prierez vodica v mm2

pre tvoj pripad teda vychadza R = (0,0178x600)/4 = 2.67Ω co by pri 5kW znamenalo ubytok napatia cez 55V (600 je tam preto ze musis pocitat vodic 2x - tam aj spat)
vysiel nam ubytok skoro 24% co je nepripustne
dalej si spocitajme priblizne maximalnu pripustnu hodnotu impedancie vypinacieho obvodu:
pre 5kW mozme pocitat s tym ze istic v hlavnom rozvadzaci by sa asi pouzil B25:
Ia= 5x25 = 125A
Zs= (Uo / Ia) * 2/3 = (230/125) * 0.6666 = 1.25Ω
vyslo nam ze Zs kore potrebujeme je ovela menej ako mame co je nepripustne

Ked si prepocitas co som hore napisal tak zistis ze na tvoje zadanie potrebujes aspon vodic 3x10mm2 (aby si sa dostal s hodnotou Zs pod 1.25Ω) a aj to budes s ubytkom napatia na urovni cca 23V co je v podstate na hranici. Ale pre tvoje pouzitie by to mohlo vyhovovat
2
Obrázok 2
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 829
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa ondistef » 10 Nov 2020, 21:04

Vzhľadom na to, že by si chcel pripojiť aj gril alebo ohrev, resp. chceš tam mať aj "rezervu" by som ti doporučil to natiahnuť trojfázovým prívodom AYKY-J 5x16, resp. 4x16 alebo aj 25. Cenovo to vyjde o polovicu lacnejšie ako CYKY-J 3x10 (pri 4x16 resp 25 to bude ešte väčšia úspora) a máš plnohodnotné napájanie s istením 3x16A (na tu vzdialenosť zvládne aj 20A s vyhovujúcou impedanciou poruch. slučky) a úbytkom napätia 4,2% (383V) pri plnej záťaži 16A (10,5kW).
Ak by to bolo čiste pre osvetlenie a LAN či WiFi, tak by ti stačil aj 6A istič, kde by stačilo na 300m natiahnuť aj CYKY-J 3x4, vyšla by impedancia poruchovej slučky a pri max. zaťažení by si mal na konci úbytok 7,7% (cca 213V).
0

Používateľov profilový obrázok
Goyr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Bydlisko: Bratislava

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa Goyr » 10 Nov 2020, 21:56

Dakujem vsetkym za pohlad na mozne riesenia. Tak isto aj za matematiku, vratim sa k tomu castejsie.

Ta LAN bude na 150m doplnena POE repeaterom so switchom,teda to by mohlo byt ok.
Hrubka 10mm - 16mm je uz slusna, pozriem aj tie AYKY. Rozdiel k tym ups-kam si pozriem,nakolko to je aplikovatelne pre viacero veci.

V kazdom pripade, cim hrubsi,tym lepsi v tomto pripade.
A celkovo teda odporucate 3 fazy?
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa martin knocik » 11 Nov 2020, 06:43

Pri 300 metroch by mozmo nebolo spatne porozmyslat nad zvysujucim trafom/autotransformatorom a prenos vysokym napatim len jednou fazou. Na zaciatok MOT z mikrovlnky na 2000 voltov. Vysokonapatove vodice ma TME skladom, nedavno som kupoval silikonovy 5 kV.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6242
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 11 Nov 2020, 06:53

ako chces pretransformovat vyse 5kw MOTom z mikrovlnky? navyse zbytocne pridavat straty a na 2 kv uz potrebujes aj vodice s lepsou izolaciou.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
miroja
Power user
Power user
Príspevky: 2582
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: stredny Liptov
Vek: 62

Re: Predlzenie privodu el. energie na 300m

Príspevok od používateľa miroja » 11 Nov 2020, 07:45

Netreba tiez zabudnut, ze MOT nie je konstruovany na dlhodobu prevdzku ....
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok