Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Ahojte,
Co si myslite o zapojeni na fotke ?
Chatka je drevena, nieje elektrifikovana a kamos by tam chcel dotiahnut elektrinu, bleskozvod tam je.
Ja som mu navrhol osadit tesne pri zemi hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu kde bude vyvedena gulatina, odtial pojde zž dovnútra do RD.
Rozvádzač by som dal hned ku dveram ako je nakreslene na obrazku..
Ide len o par isticov (cca 3 zasuvky (16A istič), 1svetelny obvod (10A istič), kuchynka s dvojplatničkou (16A istič)
Prívodný kábel 5x4
čiže poradie by bolo:
1.HL vypínač
2. 30mA prud chranič
a za tým ističe
Vďaka za postrehy
Co si myslite o zapojeni na fotke ?
Chatka je drevena, nieje elektrifikovana a kamos by tam chcel dotiahnut elektrinu, bleskozvod tam je.
Ja som mu navrhol osadit tesne pri zemi hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu kde bude vyvedena gulatina, odtial pojde zž dovnútra do RD.
Rozvádzač by som dal hned ku dveram ako je nakreslene na obrazku..
Ide len o par isticov (cca 3 zasuvky (16A istič), 1svetelny obvod (10A istič), kuchynka s dvojplatničkou (16A istič)
Prívodný kábel 5x4
čiže poradie by bolo:
1.HL vypínač
2. 30mA prud chranič
a za tým ističe
Vďaka za postrehy
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
HUS podla mna aspon 60cm nad uroven terenu. Rozvadzac ak ide povrchovy, tak dal by som nehorlavu podlozku. Kabel detto nehorlavy + mozno samozhasava chranicka. Rozvody v dome ak idu po povrchu, plati to co pri rozvadzači.
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Nehorľavý kábel ??? a cena chatrče sa zdvojnásobí. Obyčajný CYKY je možné inštalovať na horľavý materiál všetkých stupňov horľavosti.
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Dik za odpoveď, je pravda že nehorľavé by to celkom predražilo ale spýtam sa či to je majiteľ ochotný zaplatiť.
V starších chatách bola obdoba cyky bežne na drevenom obklade..
K tej huske, musí byť nejaká s určením do exterieru alebo stačí klasika ?
V starších chatách bola obdoba cyky bežne na drevenom obklade..
K tej huske, musí byť nejaká s určením do exterieru alebo stačí klasika ?
- Prílohy
-
- huska.PNG (46.46 KiB) 2213 zobrazení
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 269
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
- Bydlisko: Partizánske - okolie
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
To čo je na obr nieje pre HUS ale je to EPS -Ekvipotenciálna svorkovnica - von by som ju nedával.
Jednoducho potiahni medzi HUS a rozvádzačom 2x Cu 10mm alebo, používa sa aj lano Cu 25mm.
Predpokladám že v tej chatke asi nebude nejaké pospojovanie, niesom si celkom istý či bude mať zmysel tam niekde strkať EPS svorkovnicu. Jednoducho by som tie vodiče pripojil na PE. Ak by to niekto strašne moc potreboval, existujú aj EPS svorkovnice na DIN lištu do rozvádzača.
Pri domoch sú povinné HUS aj EPS, ale pri takejto "búde"...![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
Jednoducho potiahni medzi HUS a rozvádzačom 2x Cu 10mm alebo, používa sa aj lano Cu 25mm.
Predpokladám že v tej chatke asi nebude nejaké pospojovanie, niesom si celkom istý či bude mať zmysel tam niekde strkať EPS svorkovnicu. Jednoducho by som tie vodiče pripojil na PE. Ak by to niekto strašne moc potreboval, existujú aj EPS svorkovnice na DIN lištu do rozvádzača.
Pri domoch sú povinné HUS aj EPS, ale pri takejto "búde"...
![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Pardon, niečo take som myslel či je možné dať vonku.
Viem že EPS aj hus su na din ale v takej malej chatke bude len maly rozvadzac nechcem tam velmi trepať take velke veci..
Skor by som to umiestnil niekde skryte nech to nevidno vonku na fasade len ide mi o to aby som zvolil spravny typ..
Viem že EPS aj hus su na din ale v takej malej chatke bude len maly rozvadzac nechcem tam velmi trepať take velke veci..
Skor by som to umiestnil niekde skryte nech to nevidno vonku na fasade len ide mi o to aby som zvolil spravny typ..
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Bezhalogen https://www.hagard.sk/produkty/kabel-pe ... 2-5-cierny
Obycajny https://www.hagard.sk/produkty/kabel-pe ... pvc-cierny
Je, podľa teba, rozdiel 0,31€ devastačný ? vzhladom na to ze ide o drevostavbu a o bezpecnost ludi v nom alebo majetku ak tam nikto nieje ? Ja by som kvoli 31 centom nespekuloval a kludne spaval v noci.
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Jasne, su to drobne..odporucim ten a uvidime ako k tomu budu pristupovat ale samozrejme vysvetlim
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Bezhalogénový neznamená nehorľavý, možno menej dymí v prípade požiaru. Jeden má v popise "nešíriaci oheň", druhý je "samozhášavý" - vyber si. Obidva sú vhodné na uloženie na, alebo aj do horľavého materiálu. Ale tu sa mýlia dojmy s pojmami, pri vhodnom dimenzovaní a použití ochranných prvkov, kábel horieť nezačne. Požiar vzniká pri zlých spojoch a iskrení. Ale význam nehorľavých káblov je presne opačný a to, že v prípade požiaru dokáže určitú dobu odolávať ohňu a zachová svoju funkčnosť. Má to význam v určitých druhoch priemyslu, na letiskách alebo v nemocniciach. Pochybujem, že v prípade požiaru bude niekto chcieť uvariť kávu.
Ak chceš zvýšiť ochranu pred požiarom, tak tam nainštaluj do reťazca ochrán ešte AFDD (oblúková ochrana). Podľa STN 33 2000-4-42 zmena A1 z 2015 sú odporúčané, okrem iného aj v drevených budovách, alebo v konštrukciách šíriacich oheň. V poznámke bolo uvedené, že o tri roky bude ich inštalácia povinná, ale v 2018 vyšla oprava O1, ktorá túto poznámku zrušila. Takže povinné nie sú, ale odporučenie ostalo.
Ak chceš zvýšiť ochranu pred požiarom, tak tam nainštaluj do reťazca ochrán ešte AFDD (oblúková ochrana). Podľa STN 33 2000-4-42 zmena A1 z 2015 sú odporúčané, okrem iného aj v drevených budovách, alebo v konštrukciách šíriacich oheň. V poznámke bolo uvedené, že o tri roky bude ich inštalácia povinná, ale v 2018 vyšla oprava O1, ktorá túto poznámku zrušila. Takže povinné nie sú, ale odporučenie ostalo.
1
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/like.png)
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
N2XH-J nie je žiaden nehorľavý kábel! Je bezhalógenovy oheň retardujúci kábel, takže pri požiari by zhorel, ale neprodukuje jedovaté splodiny + u týchto káblov sa aj triedia podľa odkvapkávania materiálu z plášťa, intenzity tvorby dymu (to je to značenie káblov B2ca – s1, d1, a1). Klasický CYKY je tiež oheň retardujúci (Eca) kábel, akurát pri horení sa uvoľňujúcu jedovaté a korozívne látky. Celkom zaujímavá doplnková ochrana pred požiarom je AFDD oblúková ochrana, aj keď sú dostupné len v jednofázovom prevedení.
maros173 a rozvádzač použi väčší, nech tam zostane aspoň pár modulov rezerva (mala by sa nechávať 20 až 30% priestorová rezerva v rozvádzači). Aby sa potom nestalo, že majiteľ tam bude chcieť niečo pridať a smola, lebo rozvádzač bude napchatý doplna.
1
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/agree.png)
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Keď ti bude horieť chatrč, tak uvoľňujúce sa látky z kábla budú asi to posledné, čo ťa bude trápiť.
0
Re: Umiestnenie uzemňovacej svorky, RD
Sani1 veď jasné, kým som dopísal svoj príspevok, tak si ma predbehol
To bolo len na margo tých nehorľavých káblov. Ale dosť často tento výraz majú aj na rôznych eshopoch s káblami. Samozrejme existujú aj "nehorľavé " niklové káble opletené v sklenených vláknach s pracovnou teplotou 1100 - 1400 °C, prípadne káble s požiarnou funkčnosťou ako NHXH PS60/FE180.
Tie bezhalógenove káble majú opodstatnenie niekde v obchodných centrách, skladoch, bytových domoch, ale pri rodinných domoch a ešte keď sú zahádzané v omietke, alebo pri takejto drevenej búdke veľmi nemajú zmysel.
To už skôr by som použil tie oblúkové ochrany + prepäťovú ochranu.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
To bolo len na margo tých nehorľavých káblov. Ale dosť často tento výraz majú aj na rôznych eshopoch s káblami. Samozrejme existujú aj "nehorľavé " niklové káble opletené v sklenených vláknach s pracovnou teplotou 1100 - 1400 °C, prípadne káble s požiarnou funkčnosťou ako NHXH PS60/FE180.
Tie bezhalógenove káble majú opodstatnenie niekde v obchodných centrách, skladoch, bytových domoch, ale pri rodinných domoch a ešte keď sú zahádzané v omietke, alebo pri takejto drevenej búdke veľmi nemajú zmysel.
To už skôr by som použil tie oblúkové ochrany + prepäťovú ochranu.