Ja nevidim problem dat kazdu zasuvku a kazdu lampu v byte na zvlast obvod, potom mi dava zmysel 48 modulovy rozvadzac.
V dnesnej dobe, ked su vacsinou svietidla triedy II s prikonom 14VA (na ktore je prudovy chranic nepouzitelny) a celkom usporne spotrebice (samozrejme napr. el. rura potrebuje zvlast privod), nevidim zmysel vyuzitia velkych rozvadzacov v malom byte.
Podotykam, ze sa jedna o bezny 2-izbak a cirkularka na rezanie gulatiny sa tam pouzivat nebude. A nakoniec je tam len 1 faza a tak to aj ostane.
Kurenie a bojler tam bude plynovy.
A inak co som nespominal, tak do bytoveho rozvadzaca je dotiahnuty CYKY 4*6
Prerabka 2-izbak
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7806
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 45
Re: Prerabka 2-izbak
norma STN 33 2130 stanovuje minimálne počty svetelných a zásuvkových okruhov v bytochjany+ napísal: ↑15 Dec 2024, 10:13Ja nevidim problem dat kazdu zasuvku a kazdu lampu v byte na zvlast obvod, potom mi dava zmysel 48 modulovy rozvadzac.
V dnesnej dobe, ked su vacsinou svietidla triedy II s prikonom 14VA (na ktore je prudovy chranic nepouzitelny) a celkom usporne spotrebice (samozrejme napr. el. rura potrebuje zvlast privod), nevidim zmysel vyuzitia velkych rozvadzacov v malom byte.
Podotykam, ze sa jedna o bezny 2-izbak a cirkularka na rezanie gulatiny sa tam pouzivat nebude. A nakoniec je tam len 1 faza a tak to aj ostane.
Kurenie a bojler tam bude plynovy.
A inak co som nespominal, tak do bytoveho rozvadzaca je dotiahnuty CYKY 4*6
ja tam nemám každú lampu zvlášť vedenú ani obvod, ale zasa dávať všetko na jeden istič a na jeden RCD je absurdita
pri návrhu počtu RCD treba brať do úvahy požiadavky normy STN 33 2000-5-53
o tých svietidlách tr. ochr. II sa nehádam, ale ten ZŽ tam privedený byť musí a má to ísť cez RCD (STN 33 2000-4-41)
keď je privedený prívod CYKY 4x6, tak netreba zabudnúť, že bod rozdelenia musí byť v ER rozvádzači (PEN vodič musí mať minimálny prierez 10mm² podľa STN 33 2000-5-54)
pre SPD typu T1 musí byť privedený 16mm² vodič z HUSky alebo zo stúpačky (STN 33 2000-5-53)
aj keď ide o 2-izbák, naozaj to netreba preháňať ani s moc veľkým rozvádzačom, ale zasa ani s extrémne malým rozvádzačom, do ktorého ledva zmestím 6 ističov, ako rozvádzač na foto z trojizbového bytu
P.S.: tú 3f zásuvku tam mám len kvôli testovaniu a oprave 3f UPSiek.
1

život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prerabka 2-izbak
No vidis, ze sa to da aj takto
Ako som uz spominal, dal som 12 modulovy a vyuzil som 11 modulov (2 svetelne, 5 zasuvkovych, chranic, prepatovka a hl. vypinac).
Ale tiez som videl do klasickej kuchyne privedenych 5-6 obvodov.
No ale ked chce mat pani domaca spustenu naraz ruru, mikrovlnku, umyvacku a zatial ide vysavat ... tak to ano.

Ako som uz spominal, dal som 12 modulovy a vyuzil som 11 modulov (2 svetelne, 5 zasuvkovych, chranic, prepatovka a hl. vypinac).
Ale tiez som videl do klasickej kuchyne privedenych 5-6 obvodov.
No ale ked chce mat pani domaca spustenu naraz ruru, mikrovlnku, umyvacku a zatial ide vysavat ... tak to ano.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok